色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 這個接地母排的接線錯在哪?

    這個接地母排的接線錯在哪?

    這是從一個文檔里看到的,一個電氣柜的接線,圖中紅圈處標出是接線錯誤,但沒解釋錯在哪,經Q群討論也得不出結論,我個人認為是母排本身不合格,應該用矩形長條母排,不知對否,請各位發表看法。

  • 新手求是之1.pe母排接地方式

    本人新手,有事請教。一變配電房工程,變壓器室,低壓室、高壓室分開布置,低壓使用tn-s系統,變壓器低壓側(即從變壓器低壓側至低壓進線總柜選用密集母線),本人初選5相母線,到前輩處說認為應選4相母線足矣,其認為pe線在低壓柜處接地就ok,因為變壓器低壓側在變壓器處接地后實則與低壓柜處pe母線接地處是連通的。(在地下的地網連通)。我到以前的工地實地考察,果真是這樣。本人觀點,tn-s系統的優點主要是在相線與pe相間形成金屬性回路,在負荷端發生接地短路,能形成一個金屬性短路,電流很大以至能使低壓出線開關跳閘,從而保護各設備及人身安全,降低火災風險(之所以這樣認為,是因為tt系統的相線及pe線之間,其并沒有形成金屬性回路,短路時電流很小,開關不能有效跳閘,以至短路電流發熱使發生火災)。如該前輩所述,pe線接低壓室的地網,相線(實際上是變壓器低壓側中性點)在變壓器室接地,兩者之間的回路雖然說有一個回路,但其實際上是通過φ16圓鋼連接的,其阻抗遠大于使用銅排連接,短路電流會變小,這會不會影響到低壓出線開關不能跳閘?另外,雖然設計時變壓器室與低壓室地網是連通的,但因為其

  • 變壓器接地線和PE母排如何連接

    變壓器接地線和PE母排如何連接

    最近巡視配電房時看到的,我廠很多變壓器和低壓PE母排都是這樣連的:變壓器N線母排通過電纜與變壓器接地連接,變壓器接地端通過電纜與低壓柜PE母排連接,變壓器外殼底座通過扁鋼與配電房PE排焊接。圖中可以看出PE母排目測100X10mm規格的,連接電纜目測120mm2的,變壓器容量為1600kVA,配電接地形式為TN-S,這樣做的話符合要求嗎?如果符合,電纜截面積和低壓PE母排相差這么多,發生短路接地時能保證電流嗎?

  • 中置柜主接地母排截面的選擇

    請教諸位高手:變電站用的KYN28中置柜,進線開關為:3150A/40KA、出線開關為1250A/31.5KA。主接地母排截面應選大合適?耐受電流是按40KA還是31.5計算,耐受時間是按4S還是2S計算?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請教電力變壓器中性點接地母排規格選擇問題

    現在此變壓器已經安裝完畢,接地排為40*4的鋁母排,還有2臺變壓器是接地排是40*4的鍍鋅扁鋼。我想請問下,變壓器在運行時,接地母排通過的電流和N線的電流一樣嗎

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 關于電纜母排的討論求助

    各位前輩,我最近一直不明白,列如這樣一根母排TMY-3*50*5+40*4,后面的40*4是指零線對嗎?那我在設計的時候怎么去確定需不需要這個零線,我看有些設計圖紙上母排的選擇后面沒有這個數據,是由于接地系統不同的緣故嗎?求前輩能告知

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

點擊加載更多

接地母排

接地母排專題,為您提供接地母排相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地母排 相關的專業交流討論,更多接地母排相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電線接地

母線接地

主站蜘蛛池模板: 林芝县| 洛南县| 许昌市| 宁城县| 蓬溪县| 封开县| 秭归县| 白河县| 泗阳县| 泊头市| 彩票| 彩票| 龙山县| 监利县| 罗城| 临高县| 湛江市| 石台县| 武陟县| 房产| 连云港市| 江油市| 来凤县| 逊克县| 马尔康县| 兴和县| 边坝县| 驻马店市| 临高县| 阿坝| 六安市| 精河县| 申扎县| 扬中市| 奎屯市| 苍梧县| 安丘市| 治多县| 雷波县| 收藏| 南充市|