色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 熱繼電器故障分析及處理

    熱繼電器故障分析及處理熱繼電器是廠礦企業使用較普遍的電氣設備之一,一般由加熱元件、控制觸頭和動作系統、復位機構等三部分組成,它是依靠通過發熱元件的負載電流超過允許值時,所產生的持續增大熱量使動作機構隨之動作的一種保護電器。主要用于電力拖動系統中保護電動機的過載、及對其它電氣設備發熱狀態的控制,目的是防止電動機等設備長時間嚴重過載,而導致的電動機等設備絕緣老化加速、使用年限縮短、甚至燒毀的現象發生。 熱繼電器常見的故障包括:拒絕動作、誤動作和動作不穩定時慢時快,產生的原因及其處理措施如下。1 拒絕動作原因及對策熱繼電器與電動機等設備不匹配。額定技術值過大或不適合,造成熱繼電器拒動。額定技術參數應重新選擇。熱繼電器外接線螺釘虛接、虛焊。應將外接線全部檢查后接好接實。動作電流整定值偏大,應合理調低整定值或更換額定電流符合要求的熱繼電器。因負荷側短路或負載電流過大。反復短時操作頻率過高或機械機構故障,使熱繼電器不能動作,導致熱元件燒斷或脫焊拒動。應更換新熱繼電器,或選擇帶速飽和電流互感器的熱繼電器。年久失修,導致機械動作機構和膠木零件的磨損。積塵銹蝕或變

  • 繼電器線圈不釋放的故障分析與處理

    繼電器線圈不釋放的故障分析與處理

    概 述 煉鐵廠2200立方米高爐1NBA渣處理系統是高爐生產中的重要一環,它將煉鐵產生的火渣變為水渣，經轉運站轉入主運渣皮帶運往水渣堆場,作為水渣運送的膠皮帶共有4條。以下就皮帶機電機電氣控制系統出現的繼電器線圈不釋放故障為例,進行分析和探討。

  • 繼電器為什么要連二極管?

    繼電器為什么要連二極管?

    請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點

  • 這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

  • 壓力繼電器常見故障與排除方法!

    壓力繼電器常見故障與排除方法:┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 故障現象 ┃ 產生原因 ┃ 排除方法 ┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃ ┃ 1.微動開關損壞 ┃ 1.更換微動開關 ┃┃ ┃ 2.電氣線路故障 ┃ 2.用萬用電表檢查原因,排除故障 ┃┃ ┃ 3.閥芯卡死或阻尼孔堵死 ┃ 3.清洗、修配,達到要求 ┃┃ ┃ 4.進油管道彎曲、變形,使油液流動不 ┃ 4.更換管子,使油液流動暢通 ┃┃ 輸出量不合要求 ┃暢通 ┃ ┃┃或無輸出 ┃ ┃ ┃┃ ┃ 5.調節彈簧太硬或壓力調得過高 ┃ 5.更換合適的彈簧或按要求調節壓力值 ┃┃ ┃ 6.管接頭處漏油 ┃ 6.?dāng)Q緊接頭,消除漏油 ┃┃ ┃ 7.與微動開關相接的觸頭未調整好 ┃ 7.精心調整,使接觸點接觸良好 ┃┃ ┃ 8.彈簧和杠桿裝配不良,有卡滯現象 ┃ 8.

  • 主變壓器油流繼電器故障原因分析

    原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/5/Thesis_0_43_3253.html 廣電公司有兩臺保定變壓器廠生產的SFP 7-370000/220型的主變壓器。兩臺變壓器分別在1999年10月和2000年2月投產。 投產后均發現油流繼電器的指針有比較嚴重的抖動現象。最初運行的兩、三個月內,未發現其它異常現象。但隨著運行時間的延長逐步出現了油流繼電器的接點時常接觸不良,造成備用冷卻器頻繁投、退現象,極易造成潛油泵電機和風扇電機燒壞。更為嚴重的是2000年3月,1號主變第三組冷卻器的油流繼電器油管內的零件全部抖脫,有四顆M6×20的鏍釘及其防松彈性墊被油流順著油管沖得不知去向。 雖然現在1號主變仍在運行,但這幾顆螺釘和墊片給1號主變的安全運行造成了極

  • KYN系列高壓柜繼電器室接地問題

    請問大家繼電器室接地是做接地排還是直接接再盤柜上?以前我們在做接地排的，有一次去通電檢驗的時候發現施工隊竟然沒有把繼電器室的接地排與電纜室的連通,后來就索性接到盤柜上,今天施工隊又說我們不做接地排,主要是我們的電流互感器接地在繼電器室的,大家如何看待是否要做接地排

  • 關于繼電器線圈的接法問題

    今天看樣本,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀!

  • 關于繼電器線圈電源的問題

    關于繼電器線圈電源的問題

    圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)

  • 這些是不是帶繼電器的開關?

    這些是不是帶繼電器的開關?

    這些是不是帶繼電器的開關?

  • 有關延時繼電器接線問題

    正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分。

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什

  • 星型接法并個繼電器的問題

    動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧

  • 怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    繼電器是一種根據外界輸人的電信號,來控制電路中電流的通與斷的電器。可以說它就是一個“開關”,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程、斷開狀態、閉合過程、閉合狀態,對其工作的要求就是能可靠的合、斷。而觸點能否可靠工作,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的。

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 繼電器為什么要并聯二極管?

    電感(inductor)是一個繞在磁性材料上的導線線圈(coil),電感通以電流時產生磁場(magnetic field),磁場很懶,不喜歡變化,結果呢,電感就成為阻礙其電流(current)變化的元件。

  • 選用熱繼電器的一般原則

    選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。

點擊加載更多

接地故障繼電器

接地故障繼電器專題,為您提供接地故障繼電器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地故障繼電器 相關的專業交流討論,更多接地故障繼電器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相接地故障分析

直流接地故障