  • 介紹繼電器型號含義及作用

    國產繼電器的型號命名由四部分組成, 第一部分用字母表示繼電器的主稱類型。 第二部分用字母表示繼電器的形狀特征。 第三部分用數字表示產品序號。 第四部分用字母表示防護特征。 1、繼電器型號第一部分用字母表示繼電器的主稱類型。 JR——小功率繼電器 JZ——中功率繼電器 JQ——大功率繼電器 JC——磁電式繼電器 JU——熱繼電器或溫度繼電度 JT——特種繼電器 JM——脈沖繼電器 JS——時間繼電器 JAG——干簧式繼電器 2、繼電器型號第二部分用字母表示繼電器的形狀特征。 W——微型 X——小型 C——超小型 3、繼電器

  • 繼電器為什么要連二極管?

    繼電器為什么要連二極管?

    請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點

  • 這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

  • 通電延時繼電器原理/型號的簡介

    通電延時的時間繼電器:剛通電時延時觸點是不動作的,等到了延時時間后,延時常閉觸點斷開,延時常開觸點閉合。通電延時型和斷電延時繼電器共同點:由于兩類時間繼電器的瞬動觸頭因不具有延時作用,故通電時立即動作,斷電時立即復位,恢復到原來的常開或常閉狀態。 通電延時繼電器H3BA-8 應用范圍:時間 品牌:丹龍繼電器 型號:H3BA-8 產品系列:延時繼電器 觸點形式:一開一閉 額定電壓:DC12-110 AC12-380(V) 外形:中型 功率負載:小功率 防護特征:封閉式 直流電阻:3(Ω) 吸合電流:3(A) 釋放電流:3(A) 線圈功率:3(W) 額定工作頻率:50-60(Hz) 產品型號:H3BA-8 產品說明: H3BA-8屬于通電延時型繼電器,具有16種時間可設定模式,時間選擇范圍寬(0.5s-100h),通用性強. 觸點數量:兩組延時觸點 用途:H3BA型系列時間繼電器,采用專用大規模集成電路設計生產。具有延時范圍寬,精度高,壽

  • 用于交流回路的繼電器有哪些型號?

    用于交流回路的繼電器有哪些型號?我現在用交流操作電源(10KV開關柜計量二次測提供~220V)提供信號回路,我不知道交流繼電器有哪些?請那位能相告,謝謝!

  • 供配電專業繼電器型號說明書

    本人2013年通過基礎考試,今年想考專業,哪位能提供繼電保護考試所需要的各種繼電器型號和說明書,工業與民用配電設計手冊第三版第7章 繼電保護和自動裝置 部分未提供相關繼電器型號和參數,先謝啦

  • 關于ABB中間繼電器型號的選用問題,請教

    各位大大,這廂有禮!不知各位是否用過ABB的繼電器 A16和N22E我實在不知道什么情況下用其中一個而不用另一個。請教了!

  • 請教,關于熱繼電器型號的選擇及表達

    對熱繼電器型號的選擇不是很清楚,一個電機計算電流為3A,選擇JR36-20的繼電器,在圖紙上應該注明(JR36-20 3A)還是(JR36-20 2.2~3.5A)`

  • 關于繼電器線圈的接法問題

    今天看樣本,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀!

  • 關于繼電器線圈電源的問題

    關于繼電器線圈電源的問題

    圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)

  • 這些是不是帶繼電器的開關?

    這些是不是帶繼電器的開關?

    這些是不是帶繼電器的開關?

  • 有關延時繼電器接線問題

    正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分。

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什

  • 星型接法并個繼電器的問題

    動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧

  • 怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    繼電器是一種根據外界輸人的電信號,來控制電路中電流的通與斷的電器。可以說它就是一個“開關”,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程、斷開狀態、閉合過程、閉合狀態,對其工作的要求就是能可靠的合、斷。而觸點能否可靠工作,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的。

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 繼電器為什么要并聯二極管?

    電感(inductor)是一個繞在磁性材料上的導線線圈(coil),電感通以電流時產生磁場(magnetic field),磁場很懶,不喜歡變化,結果呢,電感就成為阻礙其電流(current)變化的元件。

  • 選用熱繼電器的一般原則

    選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。