規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
現場情況是原設計單位設計普通地下室噴淋系統(噴頭為上噴),現在增加雙層機械停車位,那么下層機械停車位需要增加側噴。那么我是否可以從原設計上噴頭直接增加三通接個側噴。 (相當于風管超標后增加下噴一樣)。 現在問題是: 增加的側噴是否可以與上噴 等效為一個噴頭?原管道無需調增。 增加車位大約為30個。如不能等效。整個管道就需要重新調整 跪求大神詳解釋
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
更敞闊明亮的半開放地下雙車位空間,樓梯直接入戶,滿足出行便捷和舒適體驗。項目在天津北辰,大家可以去感受一下。挺不錯的紅墅林項目啊
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
求地下室車道、車位與保修間的照度值 JGJ 100-98汽車庫建筑設計規范中:行車道照度值最高為30,停車位照度值最高為20,保修間為75; CECS 45:92地下建筑照明設計標準中:3.2.4車道照度值最高為75,停車位照度值最高為50, GB50034-2004 建筑照明設計標準中:停車間照度值為75,檢修間照度值為200; 三本規范都是現行的卻相互矛盾,到底該取多少啊???
最近在做個大酒店建筑給排水,規劃要求的車位不夠,甲方想做地下室的機械停車,本人請教了一些同行,提出噴淋要設置在機械停車位內,我不知道如何處理,請教各位大蝦?給我一些指導,或者給份圖紙,本人郵箱:fly0421@163.com.如有知道,能指導一下,萬分感謝。
最近在做個大酒店建筑給排水,規劃要求的車位不夠,甲方想做地下室的機械停車,本人請教了一些同行,提出噴淋要設置在機械停車位內,我不知道如何處理,請教各位大蝦?給我一些指導,或者給份圖紙,本人郵箱:fly0421@163.com.如有知道,能指導一下,萬分感謝。
本帖最后由 jiang_chengq 于 2014-10-23 11:26 編輯 地下室車位和車道普通照明和車道應急照明為什么都是5根BV2.5的導線呢?
求單層地下室雙層停車位消防設計方案,請問單層地下室雙層停車位,每個層車位是不是都要設置噴頭,那么噴頭要如何設置
去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,供大家參考,指點!筏板基礎,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮
上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置啊?真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。
上海市的工程地下室,非汽車庫,單一走廊19米,周圍為戊類倉庫,單一房間面積小于50平,總建筑面積大于200平,在坡道口有一可對坡道開啟外窗的房間(健身房),面積51平。這么個東西怎么做排煙?1.按照建筑防排煙技術規程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不設排煙,4.1.2-2,走道設置排煙的情況下,單一房間面積小于100平不設排煙。2.建筑設計防火規范GB50016-2006,9.1.3-6,總建筑面積大于200平,單一房間大于50平,且常有人停留需設排煙。我覺得可以1.走道設機械排煙,以滿足防排煙規程。2.要么門口這間設置機械排煙。3.或者干脆不設,就門口這間開啟自然排煙窗,但不知道地下室可以這么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 編輯 ]
本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。
請教個問題,因為要安裝電梯,得往地下挖1.5米左右。樁長大概6米,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為130KPa,地上三層。地下一層,電梯位大概1.5x1.5,可能有4條樁,不知道能否挖,防水是否會很難做?會影響結構嗎?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]