《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
Description: DPJ端式接頭采用優質鋅合金壓鑄、加工而成,表面一般采用鋅、鍍硬鉻處理,產品外型美觀結構緊密、無氣孔、強度高、與軟管、鋼管連接有密封性好,防震、防腐、防水、防塵等優點。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
Description: 鋅合金90度彎頭DPJ端式接頭采用優質鋅合金壓鑄、金加工而成,表面一般采用鍍鋅、鍍硬鉻處理,特殊場所按要求表面處理,產品外型美觀、結構緊密、無氣孔、強度高,與軟管、鋼管連接,有密封性好,防震、防腐、防水、防塵等優點。 規格標注英制螺紋厚鋼螺紋薄鋼螺紋公制螺紋公制英制φ6 G1/4″C13PG7φ85/16″G3/8″C15PG9φ101/4″G3/8″C15PG9φ12(13)3/8″G3/8″C19PG11/PG13.5φ15(16)1/2″G1/2″C19PG1.35/PG16φ20(19)3/4″G3/4″C25PG21φ251″G1″C31PG29φ321/1/4″G1/1/4″C39PG29φ38(40)1/1/2″G1/1/2″C51PG36/PG42φ51(50)2″G2″C63PG48φ64(70)2/1/2″G2/1/2″C75 φ75(80)3″G3″ φ1004″G4″ φ1255″G5″ φ1506″G6″
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
天正暖通的!!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
一、什么是消防軟管卷盤
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
我家住在農村,想造個房:三間三層的,全部現澆,不用樓板.寬12.5米,長15.0米,高9.2米螺紋鋼有I級螺紋鋼,Ⅱ級螺紋鋼,Ⅲ級螺紋鋼之分.三個等級的螺紋鋼有什么區別呢?那么,我的房子應該使用哪個等級的呢? 或者說:在房屋的不同的部位,應分別使用哪種等級的? 先謝過各位老師了.經常訪問此論壇,我原來對建筑知識一竅不通,現在已經掃盲了不少.
我想在農村造個房子,但我不懂建筑知識(我是會計行業,算算賬還說得過去,建筑行業真的不懂,隔行如隔山),現想問二個掃盲的問題:建筑師傅說:構造柱內使用4根直徑為12的螺紋鋼.就這一句,就把我弄不明白了,現問題如下:1、我應該購買什么長度的螺紋鋼呢? (我的房子共三層,總高度為9.2米.) 我的房子高度為9.2m,是不是應該購買長度略大于9.2m的螺紋鋼呢? 2、鋼廠出來的螺紋鋼的長度是多少啊? (鋼廠不可能根據我的房子高度來決定鋼材長度的)分別有哪些長度,能否幫介紹一下?3、如果我買回來的是6米長的螺紋鋼,那么,二根螺紋鋼之間就需要存在接頭,接頭處應該是多長? 假設是A(米)4、我的房子總高9.2米,如果用2根6米的。鋼材長度為2*6-A ,這個長度也不會與9.2米剛好吻合啊。長一點出來怎么辦?短點又怎么辦?5、還有,如果有接頭,接頭處是不是要焊接?還是其他什么處理方法?幫介紹一下。6、如果有接頭,那4根鋼材的接頭,會不
現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救!
論文簡介:鋼筋直螺紋連接卡控紅線,施工質量標準,控制措施。 投稿網友:qq278295903 上傳時間: 2013-10-27
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~
規范希望幫到大家
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
請教各位大俠們一個問題,我在北京一個工地,采暖用的螺紋球閥,需要做哪些檢測項目?謝謝!已經按JB/T5296—1991做出的復試報告中只有一項檢測項目是流量系數,檢測結果是10.16立方米/小時,但是單項判定沒有結論。
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外
鋼筋上為什么有螺紋?是起到什么作用,增大摩擦嗎?
在鋼筋混凝土建筑工程中,鋼筋的連接方法有焊接、機械連接和綁扎連接三種,機械連接中的
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎?