問題1:衛生間排水口預留孔洞無定位尺寸,導致預留洞位置不準,后期重新開鑿孔洞造成對衛生間結構板的破壞。原因分析:給排水設計圖中未對各排水孔洞進行尺寸定位,給出的參照圖集中尺寸不統一。解決措施:給排水專業應根據建筑專業對衛生間潔具的布置,在設計圖紙中明確給出各排水孔洞的定位尺寸,以便結構施工時預留的孔洞尺寸統一。(在建筑提資后,第一時間了解衛生間及廚房的布置,需要調整出盡早提出)。問題2:廚房排水立管布置在與煙道排煙口相對的墻角,占用燃氣管道位置。原因分析:廚房排水立管布置未考慮燃氣管道布置位置,一般情況下,燃氣管道均布置在與煙道排煙口相對的墻角處。解決措施:廚房排水立管應布置在遠離煙道位置的對角墻角處,為燃氣管道留出安裝空間。問題3:陽臺洗衣機排水地漏下部排水支管未設置存水彎,將導致今后陽臺地漏返臭。原因分析:設計圖中只說明了地漏為洗衣機專用地漏,但該地漏存水彎深度不滿足50mm深度。解決措施:陽臺設洗衣機地漏的,地漏下部支管必須帶存水彎,以保證有效水卦深度,避免陽臺返臭。(優先采用密閉防涸地漏)。
隨著經濟的快速發展,人們的生活水平不斷提高,對于日常的居住環境也提出了更高的要求,但在建筑給排水設計中存在的一些常見問題對人們的正常生活造成了一些干擾,對人們生活質量的提高產生了一定的制約,因此,設計單位應當對給排水設計引起重視,以避免常見錯誤,提高給排水施工質量。本文通過對建筑給排水設計中的常見問題進行分析,提出了相應的解決措施,以期有效促進人們生活水平的提高。一、建筑給排水設計中的常見問題
本帖最后由 素寫一世繁華 于 2013-10-24 09:12 編輯 在給排水的設計和施工中,應嚴格執行現行相關規范,不斷總結設計和施工安裝過程中的經驗教訓,完善和提高整體的安裝工藝水平,力求為社會提供功能齊全、可靠、美觀實用的建筑精品。文章通過建筑給排水工程設計施工的實踐,闡述了設計施工中的常見問題及其處理措施。 <
一、地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A條規定“地漏的頂面標高應低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此條規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求。建議設計施工時采用高水封或新型防返溢地漏。廚房內地面濺水很少,可以不設置地漏。 二、排水塑料管道噪音較大 隨著普通排水鑄鐵管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比鑄鐵管高約10dB,若排水立管靠近臥室,加上現澆樓板的隔音效果較差,住戶能明顯感覺到排水管道的噪音,降低了生活質量。衛生器具布置時要盡量考慮使排水立管遠離臥室和客廳,管材考慮新型降噪產品。芯層發泡UPVC管道和UPVC螺旋管則能明顯降低噪音,市場上新出現了一種超級靜音排水管則加入了特殊吸聲材料,噪音低于排水
在建筑給排水施工中難免會存在一些問題,有些問題都是在施工中常見的問題,所以我在廣東工程信息網搜集了一些資料,大家覺得有需要可以收藏!幫助大家在以后的施工中能夠自己處理這些常見問題! (一)給水系統安裝過程中存在質量問題,表現如下: 1.給水立管的安裝距離過近。由于在給水系統安裝過程中,立管安裝的距離過近,造成水表沒有辦法安裝或是水表安裝后無法進行二次裝修,造成水表的使用時間大大減少。而目前建筑給排水工程竣工后一般為粗裝修,衛生間的墻面多為毛墻,給水管道的安裝過近,影響了住戶的裝修。 2.管道支架不牢固。目前我國的建筑給排水施工大多采用的是PPR管,但這種類型的管道在剛性方面達不到要求,剛性差,在施工中如果不注意安裝的話,就會造成管道的彎曲和變形,甚至出現滲漏的現象;管道的支架、托架或吊架數量不夠,造成不牢固,而且支架的制造技術粗制濫造,更無法
綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內,最大限度節約資源,節能、節地、節水、節材 、保護環境和減少污染,提供健康適用、高效使用,與自然和諧共生的建筑。給排水設計人員應該注意哪些問題呢?1設計合理的建筑節水系統 節水是評價綠色建筑的必要條件,設計合理的建筑節水系統,才能達到節水建筑的目的。合理的建筑節水系統,在滿足使用要求的同時,應采取相應節能措施。1.1給水系統合理分區 要充分利用市政給水管網,當市政給水管網的供水壓力能滿足用戶的最低工作壓力時,應利用市政壓力供水;不能滿足時,需要二次加壓供水,不加壓區應充分利用市政壓力。如天津市某公建項目綜合樓,市政供水壓力0.2 MPa,該建筑首層5.1 m, 2一4層4.2 m , 4層以上3.9 m,室內外高差0.6 m,共19層,而該項目僅首層和地下室采用市政供水,2一19層均加壓,其給水分區明顯不合理。其3層地面距室外地面9.9 m,對于盟洗池、污水池給水點距室外地面約在10.9 m,器具最低
建筑給排水工程的常見問題 引言:隨著我國經濟水平越來越高,人們的生活質量也不斷地改善,漸漸地不滿足現有的居住環境,希望有一個更好的生活環境。現在的社會中污染問題 越來越嚴重,空氣的污染和噪音的污染充斥著整個社會,給人們的身心都帶來巨大的傷害,所以在建筑物的建設過程中給排水的設計受到了越來越大的重視。 【摘要】: 隨著我國城市化進程的不斷加大,給排水系統的作用也越來越大,在工民建的過程中占據一個重要的地位。給排水問題與人們的生活密不可分,給排水系統完成以后 會被人們使用,在使用的過程中總是會出現這樣或者那樣的問題,這些問題給人們的生活帶來許多不便,所以針對這些問題我們需要做一個討論,這樣才能夠更好地 解決這些問題,讓給排水工程順利地進行。 【關鍵字】:環保論文發表,建筑,給排水工程,給水管道,排水管道 水是萬物的源頭,沒有水人們的生活不能正常進行,一個沒有
1、地漏的水封《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A條規定“地漏的頂面標高應低于地面5至10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此條規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,而且有些建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,而這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求。
在給排水的設計和施工中,應嚴格執行現行相關規范,不斷總結設計和施工安裝過程中的經驗教訓,完善和提高整體的安裝工藝水平,力求為社會提供功能齊全、可靠、美觀實用的建筑精品。文章通過建筑給排水工程設計施工的實踐,闡述了設計施工中的常見問題及其處理措施。 一、生活給水系統生活給水系統常見問題如下: 1.從城市給水環網的不同管段接出引入管向居住小區供水,且小區供水管與城市給水管形成環狀管網時,其引入管上漏設管道倒流防止器。因為這種情況相當于小區供水干管成了城市供水環網的一條連通管,由于城市環網不同管段的水壓不可能相同,如果漏設倒流防止器,城市環網里的水將由壓力高的接口向壓力低的接口流動,造成水表倒轉和小區管網里的水污染城市管網內的水的情況。 2.蹲式大便器的沖洗管仍存在采用普通閥門與生活飲用水管道直接連接的情況。這可能是由于建設或施工單
對于建筑給排水設計中常見的幾個問題,結合工程實際設計經驗同國家規范要求,提出了具體的解決辦法,并介紹了設計中的一些技巧及注意事項,以方便住戶的日常使用及維護。
給大家收集了一些生活給排水常見的問題以及解決方案,給大家解決在工作中出現的一些問題做個參考! 1、《住宅建筑規范》GB50368-2005第8.1.4條規定:“住宅的給水總立管、雨水立管、消防立管……,不應布置在套內。”有以下幾個疑問(!)高層住宅的生活分區供水立管(設遠傳水表或IC水表除外)一般設置在衛生間內(套內)。那么,分區供水立管
1、準備工作不到位 施工單位對現場勘察工作不夠細致和深入,造成質控方案編制不合理,以及工期、檢驗程序和方法、質量控制點及控制等級等問題。
在建筑給排水施工中難免會存在一些問題,有些問題都是在施工中常見的問題,所以我在搜集了一些資料,大家覺得有需要可以收藏!幫助大家在以后的施工中能夠自己處理這些常見問題!(一)給水系統安裝過程中存在質量問題,表現如下: 1.給水立管的安裝距離過近。由于在給水系統安裝過程中,立管安裝的距離過近,造成水表沒有辦法安裝或是水表安裝后無法進行二次裝修,造成水表的使用時間大大減少。而目前建筑給排水工程竣工后一般為粗裝修,衛生間的墻面多為毛墻,給水管道的安裝過近,影響了住戶的裝修。 2.管道支架不牢固。目前我國
論文簡介:摘 要:本文針對建筑給排水專業施工圖審查過程中常見的典型問題進行客觀分析,并提出具體意見、建議和解決辦法。 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09
隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。特別是近一、兩年來,全國各省、市都先后開始實施建筑工程圖審查制度,其審查的主要依據為2000年頒布的《工程建設標準強制性條文》,《強制性條文》所規定的各項條款是設計當中必須遵循的硬性要求。因此,本文就筆者近一、二年來所參與的高層消防給排水設計,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,希望能給同行提供一定的參考與借鑒。 一、高層建筑消防設計 1、在高層建筑內應控制使用雙閥雙出口消火栓代替兩組單閥消火栓。《高規》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位。”在某些條形高層建筑中,其端部是否可以采用雙閥雙出口消火栓,從而省去1組單閥消火栓的設置呢?雖然在中國建筑工業出版社出版的《給水排水設計手冊》(第二版)中提出“在每層樓的端部可采用雙閥雙出口消火栓”,但是《高規》中明確規定“十八層及十八層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,當設兩根消防豎管
本帖最后由 無語 于 2013-6-21 15:17 編輯 網絡轉載的,不過挺有用的,和大家一起分享下!所有問題通通秒殺!建筑給排水部分:1. 布置了給水圖塊之后,為什么在系統圖上不顯示給水圖塊? 答:給水圖塊需要用【連給排水圖塊】功能與管線直接進行連接,連接后在圖塊中心會