如題,分別用于鋼廠軟水循環、凈循環、濁循環系統的輸水泵(水溫約50度),壓力20~90m,請問選型有沒有什么講究?用普通的離心泵是否可以?推薦幾個做得不錯的品牌最好了,謝謝。第一次做循環水處理,請大家多指教。
工業循環冷卻水系統中循環管道中水的流速怎么確定?敞開式系統中回流水管道是否可以采用重力回流啊?設計要求是否同普通的排水管道.
對于熱水系統中的循環水泵的揚程,應該如何確定那!!!對于封閉式和設置令卻塔兩種形式如何確定其循環水泵的揚程還有外網的壓力是否應該考慮啊!!希望大家積極參與討論
采暖空調循環水系統定壓知識梳理
11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,它先接受制冷劑的冷量而降溫,然后再去冷卻其他的被冷卻物質
熱泵循環水系統作用:
1 消防水池有效容積即最低水位的確定 一直以來,某些同行在消防水池有效容積的計算上都存有疑問,當消防水池占地面積確定的情況下,其有效容積僅與有效水深有關。有效水深即消防水池最高水位和最低水位間的高差,可見最低與最高水位的確定就是解決這個問題的關鍵。《消水規》第4.3.9條要求消防水池的出水管應保證消防水池的有效容積能被全部利用;第5.1.12條要求消防水泵應采取自灌吸水[1]。這兩款條文中雖然都未直接提及最低水位,但實際上都對其做出了強制要求。 (1) 消防水泵要求自灌吸水,也就是要求消防水池中的存水至少在高度上高于水泵所在的位置,同時還要求有效存水能被全部利用,顯而易見,只有能夠自灌的那部分水才能確保被全部利用。換句話說,同時滿足上述兩款條文中的最低要求的水位,就是消防水池的最低水位,即能夠
近日我碰到一個大處理量的循環水系統,方案為將河水(原水為紹興市河水,水質一般)處理為循環水,處理量為500T/h,請各位前輩多多指教,此工藝流程如何設計是好?
工業循環冷卻水系統在運行過程中,由于水分蒸發、風吹損
純水系統常見問題(藍寶書)
手上有一項目,是大慶的,要求5000m3/h的循環水處理量,化工企業,請教寒冷地區循環水管埋深,塔底水池的做法,吸水池的做法有什么特殊要求?明天要出方案,請各位大蝦援助,謝謝!
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔、制冷機、冷凝器、循環水泵、控制 閥門及相應管路組成。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行。 二、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
傳力接頭主要可以作用一種金屬補償接頭用于循環水系統中。 循環水系統的功能是將冷卻水送至高低壓凝氣器去冷卻汽輪機低壓缸排汽,以維持高低壓凝氣器的真空,使汽水循環得以繼續。另外,它還向開式水系統和沖灰系統提供用水。循環冷卻水使用的目的是能有效地節約水資源、減少熱污染。傳力接頭在循環水系統中所使用的時候主要保障了管道的安全運行,該產品在循環水系統中同時也起到了維修方便,密封可靠等特點。
關鍵字:循環水系統,緩蝕阻垢劑
現代水污染加劇,微生物污染、有機化合物污染、重金屬離子污染、環境激素污染……水作為大自然賦予人類的寶貴財富,前提在于其自身的潔凈與健康。中央凈水,能夠讓每一滴污染水凈化成健康水源,釋放每一滴水的功效!世紀晶誠公司給大家搜集了有關中央凈水的六個問題,這對大家有很大的幫助。 1、什么是中央凈水系統? 中央凈水系統是一整套由凈水設備組成的系統,打造一整套的凈水服務。從組成上看,中央凈水系統可以分為前置過濾器、軟水機、凈水機、直飲機和純水機。不同的凈水設備有著不同的作用,不僅共同保衛用水安全,還提高生活品質。 2、前置過濾器的主要作用? 經自來水廠處理后,水質已達到合格的潔凈程度。但是,從自來水廠到用戶家中超長的輸送管道,會導致水體的二次污染。對于一些老舊小區,運輸管道會沉積大量的泥沙、鐵銹等顆粒型雜質,大大影響了水的潔凈率。 前置過濾器:過濾水中的泥沙、鐵銹 前置過濾器是一種初級過濾設備,可過濾掉水中所有肉眼所見的雜質如泥沙、鐵銹、漂浮物等固體雜質;明顯改善水質,保護家中熱水器、洗衣機、鍋爐等用水設備;前置過濾器是二