  • 關于氣體消防煙溫感問題

    有一配電房安裝氣融膠氣體滅火,由煙溫感聯動氣體滅火主機。自動報警系統監視氣體滅火主機。那么自動報警系統還要不要獨立加煙溫感去監視配電房呢。

  • 消防煙感主板為什么會燒壞

    空調廠商在拉空調電纜的時候,把煙感線破皮,與線管碰到一起短路了。整個樓層的煙感都丟失了。過了兩天廠商來查,恢復好線后,發現接煙感的主板燒壞了?主板前還有一個隔離模塊,為什么隔離模塊沒有起到左右?隔離模塊是隔離什么的?可以隔離多久

  • 消防煙感信號線線徑問題

    大家好:      請問大家一個問題,消防報警系統煙感的線徑一般都是1.5平方的,問下1.0平方的滿足使用條件嗎,這個線徑選擇依據哪本規范,謝謝!

  • 請教多層地下室消防前室防煙問題

    多層商場,地下二層,消防電梯前室和防煙樓梯前室合用,防煙樓梯按照每五層開窗面積不小于2平米,可以不舍加壓送風,前室是不是一定要設加壓送風系統。還有,有沒有廣州的朋友,我想問下廣州美居中心和吉盛偉邦的空調方式,謝謝

  • 消防前室的防煙風量計算

    各位大蝦: 你們好!小弟剛剛入行,有個問題不甚了解,想請教一下。 利用壓差法進行消防前室防煙風量計算時,有效漏風面積是等于所有樓層消防前室門窗的縫隙面積之和還是只考慮三層消防前室門窗的縫隙面積?如果已知送風風道總的送風量,當計算某一樓層送風量時,是用總送風量除以總的樓層數還是仍然只考慮三層,即用總送風量除以3?望各位大蝦不吝賜教,小弟在此先行謝過了!

  • 消防干貨 | 防火分區和防煙分區的區別!

    01作用不完全相同1)防火分區的作用:有效的阻止火災在建筑物內沿水平和垂直方向蔓延,把火災限制在一定的空間范圍內,以減少火災損失。2)防煙分區的作用:在一定時間內把建筑火災的高溫煙氣控制在一定的區域范圍內,為排煙設施排除火災初期的高溫煙氣創造有利的條件,為人員安全疏散提供良好的條件,且也能防止煙氣蔓延。02結構和耐火要求不同防火分隔構件的結構型式和耐火性能要求不同1)防火分區的防火分隔構件必須是不燃燒體,而且具有規定的耐火極限。在構造上是連續的,從外墻到外墻,從樓板到樓板,從一個防火分隔構件到另一個防火分隔構件,或是以上的組合。2)防煙分區的防煙分隔構件雖然也是不燃燒體,但卻沒有耐火極限的要求。在構造上雖然也是要求是連續設置,但在按面積劃分防煙分區時,防煙分隔構件可以是隔墻,也可以是擋煙垂壁或從頂棚下凸出的不小于50厘米的梁,后兩種構件在豎向上就不是從地板到樓板的連續隔斷體,而以隔墻(包括防火墻)作為防煙分隔構件,僅是防煙分隔中的一部分。03劃分面積要求不同<

  • 兩個防煙樓梯可以和一個消防電梯及三臺客梯和用前室嗎

    兩個防煙樓梯可以和一個消防電梯及三臺客梯和用前室嗎

    建筑為十八層高75米,如圖可以這樣設計嗎?[url=]圖片[/url]

  • 防煙卷簾影響消防安全疏散通道的凈高

    建筑內消防安全疏散通道的凈高為2.4嗎米,滿足規范要求。但是緊急情況下通道吊頂中防煙卷簾下落后,通道凈高扣去最小500mm后,高度只有1.9米了,消防驗收不通過。這種情況怎么解決?

  • 兩個防煙樓梯和一臺消防電梯可以一起合用一個前室嗎?

    兩個防煙樓梯和一臺消防電梯可以一起合用一個前室嗎?

    建筑為18層,75m,一類高層公共建筑。如圖:

  • 請問豎向上的消防電梯前室可以自然和機械防煙共存嗎

    12層<50米的公共建筑4~12層消防電梯前室可開窗,滿足自然防排煙1~3層消防電梯前室被包在里面,開不了窗可以只設置1~3層的機械加壓系統,4~12層自然嗎?4~12層沒有位置設置加壓豎井。

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防煙感國內有沒有帶蜂鳴功能的

    最近在做酒店工程的時候,接到甲方要求:消防煙感的底座需帶蜂鳴器的.:o 我在網上查了下,國內并沒有這種煙感或底座的,而我的消防主機已訂了是松江的,現在甲方說希爾頓酒管要求一定要用,搞的我郁悶死了,哪位大蝦有用過的分享下經驗,小弟我不勝感激.順便說下我的這個工程是五星級渡假酒店,正在安裝階段.

  • 封閉樓梯間與防煙樓梯間消防安全檢查

    一、問題的提出 對建筑物的安全疏散設施的檢查是消防安全檢查的一個重要內容,建筑物的安全疏散設施是消防安全的基礎條件,它保證居住和工作人員在火災中安全疏散,保證消防人員的滅火撲救工作的實施開展。 對安全疏散設施中的封閉樓梯間和防煙樓梯間的檢查應引起我們充分的注意。“熟識無睹”使我們在通常檢查中往往忽視了這方面的內容。2000年12月25日洛陽東都商場火災,死亡309人,全都是因煙熏致死,樓梯間無防煙設施,疏散樓梯間被鎖堵塞,是這場慘劇最主要的原因。它充分的說明了疏散設施在消防安全中的重要作用。 二、規范的依據 目前,許多建筑物的消防安全疏散樓梯,按照《建規》和《高規》的要求,普遍存在著不少問題,表現在:應設封閉樓梯間和防煙樓梯間的建筑物不合乎規范要求,許多八十年代修建的高層建筑都沒有設置封閉樓梯間和防煙樓梯間。不久前對省內的幾個市中心醫院病房樓的消防檢查中發現,這些超過500張病床的一類高層建筑,除與電梯間共用前室的樓梯

  • 建筑防煙排煙系統技術標準---消防規范宣貫問題匯總

      1.      規范3.1.3,當前室送風口安裝于吊頂上方時,可否將吊頂內空間按送風靜壓箱考慮?如果可以,對吊頂有什么要求?      不建議這樣設計。加壓風口可以往下裝,但此時吊頂內空間視為豎井風道的延伸也要做內襯風管怎么做?            2.      規范里建筑總高度大于50米的辦公建筑,當其中部分樓梯只服務1~5層(小于50米),且滿足前室只有一個門,是否可按照3.1.5采用樓梯間送風,前室不送風設計?      3.1.5的第1款應該可以用于裙房。但裙房與主樓間要防火隔斷。            3.      規范3.1.6. 封閉樓梯間地下僅為一層時,可不設

  • 超過多少層的住宅,消防電梯前室需要做防煙?

    我覺得只要是高層,消防電梯前室沒有自然排煙,就應該加壓送風作防煙,建筑說不用,說只有超過17層才考慮,我比較迷惑阿!建筑說的對么?