我現在做一個食品廠的廠房鋼結構屋頂,廠房內的濕度大,含鹽量高,用于腌制食品,鋼結構應該考慮耐鹽性、耐水性的防腐涂料了,我想問一下,鋼結構如果按防腐蝕設計進行防腐涂裝后是否還需按防火規范進行防火涂料設計,如果需要,是1、先進行防腐涂裝在表面進行防火涂裝,還是2、先進行防火涂裝在表面進行防腐涂裝?個人認為是2,防腐是第一道關,因為正常使用狀態下首先考慮的是防腐,如果是1,那正常使用狀態下會不會就把防火涂裝已經腐蝕掉了?
本工程呈橢圓形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作業量大,交叉作業量多,交通不便利,工程量大(574t)、質量要求高、工期(80天)要求緊等特點。 采用Ⅰ、Ⅱ區地面組裝,部分整體吊裝和Ⅲ、Ⅳ區高空散裝法相結合的施工方法。在Ⅰ區1段采用3臺50t起重機將吊點通成兩組吊裝網架,在Ⅰ區2段采用2臺50t起重機將網架提升,在Ⅱ區A段采用4臺50t起重機將吊點通成兩組吊裝網架, 目 錄 第一章 工程概況與特點 第二章 施工技術方案 第三章 施工進度 第四章 施工部署 第五章 質量保證 第六章 安全生產與文明施工
剛開始了解鋼結構設計,有些問題向前輩們請教下: 1.鋼結構的防火涂料是在鋼結構全部安裝完畢后噴涂的嗎? 2.墻板安裝后會不會影響噴涂?噴涂后安裝會不會破壞防火層? 3.防火涂料和防腐涂料哪個先施工?
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
把握鋼布局的銹蝕緣由及防腐辦法能夠讓更多的鋼布局延壽數,減輕一些事端的損害,所以鄭州宏泰彩鋼扣板以為這很重要,聯系個人的經歷總結如下: 新建鋼布局防銹新建鋼布局應依據運用性質、環境介質等擬定防銹辦法敷蓋法。 涂料敷蓋法,即在鋼材外表敷蓋一層涂料,使之勺大氣阻隔,以防銹蝕。首要施工工藝有:外表除銹、涂底漆、涂面漆;金屬敷蓋法,即在鋼材外表上鍍上一層其他金屬。所鍍的金屬可使鋼材與其他介質阻隔,也能夠是鍍層金屬的電極電位更低于鐵,起到犧性陽極(鍍層金屬)保護陰極鐵)的作用。 原有鋼布局銹蝕處置一、銹蝕程度的分級和查看.銹蝕程度分級為判定銹蝕損壞程度,通常可分為五級: 一級——杰出。構件根本沒有銹蝕,涂層漆膜還有光澤;單個構件可有少數銹點。 二級——有些銹蝕。構件根本沒有銹蝕,面灤有有些掉落,底漆無缺;單個構件有少數銹點,或構件邊際、死角、縫隙、蔭蔽有些有銹蝕。 三級——較嚴峻。構件有些銹蝕,面滾掉落面積達20%左右,底漆也有有些銹遠,其根本金屬無缺,應進行保護難備作業。 四級——嚴峻。構件銹蝕面積達40%左右
網架鋼結構,是由多根桿件按照一定的網格形式通過節點連結而成的空間結構。具有空間受力、重量輕、剛度大、抗震性能好等優點;可用作體育館、影劇院、展覽廳、候車廳、體育場看臺雨篷、飛機庫、雙向大柱網架結構距車間等建筑的屋蓋。以其高效的受力性能、新穎美觀的形式和快速方便的施工受到人們的歡迎。
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 1、GBT 50046-2018 工業建筑防腐蝕設計標準
我現在做一個食品廠的廠房鋼結構屋頂,廠房內的濕度大,含鹽量高,用于腌制食品,鋼結構應該考慮耐鹽性、耐水性的防腐涂料了,我想問一下,鋼結構如果按防腐蝕設計進行防腐涂裝后是否還需按防火規范進行防火涂料設計,如果需要,是1、先進行防腐涂裝在表面進行防火涂裝,還是2、先進行防火涂裝在表面進行防腐涂裝?個人認為是2,防腐是第一道關,因為正常使用狀態下首先考慮的是防腐,如果是1,那正常使用狀態下會不會就把防火涂裝已經腐蝕掉了?
計算防腐面積的時候,不按照展開面積計算,按照折算方法。小于30號的,38m2/ton;大于30號的,20m2/ton;梯子欄桿類的,58m2/ton這個規定哪位能幫忙提供一下支持的文件。QQ18875590,謝謝了
手冊上有混凝土井字梁的撓度系數,但我目前是1m*1m分割的30*30*3方管結構,假設是2*4=8個格子,表面貼4*0.3的鋁塑板,施加1KN/m^2的壓力,中心最大變形量是多少?用什么計算公式,或者手冊類似例題,請指點一下。
常做成圓筒形結構。罐體由頂蓋、壁板和底板三部分組成。一般用于儲存重質油品。這類油罐具有省鋼材、耐久性好,維修費用低和油品損耗小等優點,但施工工序較多、周期較長。半地下式或地下式鋼筋混凝土油罐還具有防火性能好、罐間距小、壁板溫差小等優點。當油罐容量較大時,多采用預應力混凝土油罐,施加環向預應力,其方法有:①電熱張拉法;②千斤頂張拉法;③用繞絲機沿壁高連續纏繞并張拉鋼絲(簡稱繞絲預應力)。用繞絲預應力方法建造的圓筒式油罐,其特點為張拉應力均勻、預應力損失小、操作方便。罐體底板在現場澆筑;頂蓋和壁板可以現場澆筑,也可以工廠預制、現場裝配。罐壁施加環向預應力后,在外荷載作用下,環向仍要保持0.3兆帕左右的剩余壓應力。在頂蓋荷載中要考慮500帕的操作負壓力,壁板荷載要考慮2000帕的操作壓力。鋼筋混凝土油罐,為了減少壁高和增大容量,底板可做成倒截錐體。由于油品的滲透性較強,一般采用最佳混凝土級配以提高罐壁的防滲能力。 非金屬油罐也可以做成矩形,常稱為油池,多為半地下式或地下式。鋼筋混凝土油池只當容量大于5000米3時,才有一定的經濟效果。
本公司專業設計,生產鋼結構網架支座,網架橡膠支座,球鉸支座等網架專用支座。質量好,價格低,到貨快。本公司證照齊全,歡迎各位朋友來本公司參觀指導。聯系電話13633182588吳經理。
圖紙簡介: 本圖紙為鋼結構網架游泳館施工圖。圖紙內容包括:施工圖設計說明,工程做法,衛生間平面大樣圖,墻身大樣等等。 投稿網友: zhanggang0424 上傳時間: 2014-03-13
鋼結構防腐漆傳統的施工方法是手工刷涂和空氣噴涂,手工刷涂不僅效率低下,而且不可避免的會留下刷痕,其漆面效果難于令人滿意;而空氣噴涂因不能霧化高粘度的防腐漆,勢必會大量加稀釋劑,造成成本上升及環境污染,且過度稀釋導致油漆成膜能力下降,影響油漆涂層壽命。采用高壓無氣噴涂施工工藝,這一問題便迎刃而解了。 隨著對鋼結構防腐要求的提高以及環境保護限制,鋼結構防腐漆更進一步地朝著低溶劑
鋼結構油漆面積是按照鋼材實際展開面積計算 鋼結構中的油漆有按照重量刷油的項目,直接套用即可鋼結構工程量計算方法及規則
鋼結構防腐涂裝是當今工程建設最主要的防腐保護措施,在各種工業工程中具有不同的特性和長久保護作用。建筑、橋梁、海洋、港口、石化、鋼結構等項目的防腐對于結構的長效應用非常重要,也是當今發展的必然需求。 鋼結構防腐涂料的類別主要以樹脂為成膜物質,按照樹脂類別分為環氧樹脂涂料、醇酸樹脂涂料、丙烯酸樹脂涂料、聚氨酯樹脂涂料、氟樹脂涂料、有機硅樹脂涂料、氯化橡膠樹脂涂料等。每種樹脂所具有的特性也各不相同,如環氧樹脂涂料附著力強、耐腐蝕、耐堿性強;丙烯酸樹脂涂料耐候優異、光澤度好;聚氨酯樹脂涂料防腐好、裝飾性強、耐酸堿;氟樹脂涂料高耐候、強防腐、自清潔;有機硅樹脂涂料耐高溫特性突出。 按照應用領域的不同也可以將鋼結構防腐涂料分類為橋