1、關于住宅建筑中高層一類住宅的防雷類別劃分問題。結論:高層一類住宅防雷類別應按《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010中3.0.3、3.0.4及《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2011中10.1、10.1.2執行,不能對高層一類住宅一概而論劃為二類防雷建筑。設計時可以加強防雷的設防,審查只對不滿足防雷等級時提出要求。2、關于對煙臺市實施住宅小區供配電設施配套費的住宅設計深度標準的問題。結論:執行配套費的項目,為避免設計上沖突,出現不必要的變更與一些電纜、橋架、配電箱重復招標訂貨,設計上可以作相應的劃界分工,對分離出的部分可以簡化設計,做到各負其責。與業主另有約定者按約定。3、關于是否設置航空障礙燈的問題。結論:應根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.3.4條并提請業主與航空主管部門聯系,決定是否設置。設計時建筑群、獨立單體建筑情況應分別考慮,建筑群要統一設置,且應考慮其光在夜間對周圍居民的影響。審查只對規范要求必須設置的建筑提出要求。4、關于地下車庫消防廣播如何分路設置的問題。結論:可
施工圖階段圖紙審查要點(給排水)
圖紙簡介: 一套很全的別墅施工圖圖紙,包括建筑平立剖和詳圖部分。 投稿網友: zq65477619 上傳時間: 2013-08-26 圖
施工圖階段圖紙審查要點(暖通)
施工圖階段圖紙審查要點(弱電)
關于印發《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則(試行)》的通知黑建設[2008]40號 各地市建設局(建委);省森工總局、農墾總局建設局 現將《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則》(試行)印發給你們,請認真貫徹執行。在實施本細則時有什么問題請及時反饋給省廳勘察設計處。 二〇〇八年七月三十一日 黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則(試行) 為進一步加強對房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件的監督與管理,做好建設工程施工圖設計文件(以下簡稱施工圖)審查工作,根據新修訂的《黑龍江省建設工程勘察設計條例》,決定對施工圖審查辦法進行調整,制定本實施細則: 一、審查范圍: 所有新建、改建、擴建的房屋建筑和市政基礎設施工程均要進行施工圖審查,建筑物中的建筑幕墻、鋼結構和輕鋼結構、大型室內外裝飾工程、風景園林和照明專項工程的設計也要進行施工圖審查。
【分享】電氣施工圖審查意見綜述0 論文作者:zjj自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容:第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處應做總等電位聯結。違反:《低壓配電設計規范》GB50054-95第4.4.4條。處理:補出示意圖,并增加總等電位聯結的做法說明。2.動力配電箱應重復接地,并加打人工接地體,或利用基礎接地裝置,其接地電阻應達到國標要求。違反:《工業與民用電力裝置的接
[attach]4750502
武漢市江漢三橋(晴川橋)位于漢江匯入長江的入口處龍王廟險段,連接漢口集家咀和漢陽南岸咀,主橋為一孔280m下承式鋼管混凝土系桿無鉸拱橋。該橋下部結構基礎每橋墩采用鉆孔灌注樁,每4根樁一組與承臺相對應分離式布置;上部結構為鋼管混凝土系桿拱,拱肋上懸掛55對吊桿;系桿是該橋的主要受力構件,其作用主要是承受平衡拱腳水平推力的拉力。在同類型橋梁中,晴川橋以其同類橋梁中大跨度和優美的景觀設計著名。
如題,哪位師傅能幫幫忙,先謝謝了,隧道長約8kM,中間有幾個取電點~~~~~~如果方便把需要的規范也說明一下,以便查閱,謝謝~~~~~郵箱:mamingwei@hbed.com.cn或者mamingwei_2000@tom.com
收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件
如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,隨著施工圖審查的越來越規范,將會有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點。1.要多熟悉規范,作到心中有數。2.多內部交流,包括和水,電,建筑,結構各專業的交流
如有雷同,純屬巧合!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家!!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管
某企業在我區新建總部大廈,近140米高,精裝修其中12個樓層,造價超過兩千多萬,在我發現并指出該精裝修工程的施工圖紙未經審查而不具備法律效力時,建設單位負責人及裝修單位都異口同聲地說“我們在內地裝修都不做施工圖圖紙審查”。真的是這樣嗎?!我根本不相信!請大家就此展開討論!
我提一個自己的idea,如果有條件的朋友,可以把施工圖圖紙和相應的效果圖或工程現場照片,能夠一起發上來,這樣大家都能更好的來學習(再能配上文字說明就更好了)!