  • 某地五層火災自動報警系統設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某地五層商業樓,地下兩層車庫,地上五層大空間商業,圖紙內容包括:地下裙房消防平面,地上塔樓消防平面圖,消防系統圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: yunruidiangong 上傳時間: 2014-06-05<

  • 火災報警系統施工及驗收規范

    火災報警系統施工及驗收規范

  • 火災自動報警系統施工工藝

    簡要說明: 本工程消防控制中心設于首層,消防控制中心內設一套火災自動報警及消防聯動,采用集中報警控制方式對全樓進行火情監視和消防設備聯動控制,消防控制中心可接收各種火災報警信號,并能顯示報警部位及發出聲光報警,系統收到報警信號后可自動或手動啟動、控制各種消防設備。文件格式:Word 文件大?。?4.5 kB

  • 火災自動報警系統施工及驗收規范

    火災自動報警系統施工及驗收規范

    火災自動報警系統施工及驗收規范

  • 火災自動報警系統的施工及安裝詳解

    火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用?;馂淖詣訄缶到y的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,以確保系統能夠正常發揮作用。一、基本要求1、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質

  • 火災自動報警系統施工及驗收規范1

    中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。

  • .火災自動報警系統施工及驗收規范

    看看對大家有沒有:kiss: 用

  • 火災報警系統施工技術交底

    本文介紹了火災報警系統安裝中的線管敷設、金屬線槽安裝、導線敷設、火災報警系統及聯動系統組件及設備安裝、系統檢查、系統調試等具體技術方法。

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 某四層商業建筑火災自動報警及消防廣播系統施工圖

    圖紙簡介: 本建筑屬低層建筑,一至四層為娛樂場所,五、六層為住戶用房,一至四層做火災自動報警系統?;馂淖詣訄缶到y采用集中報警系統,消防控制室設于一層。主要設計內容為火災及消防廣播系統及一層~四層火災自動報警平面。 投稿網友: fengmin206 上傳時間:

  • 二十二層住宅火災自動報警系統施工圖

    圖紙簡介: 本圖為二十二層住宅火災自動報警及消防聯動施工圖紙,包括平面圖及系統圖,系統為豎向系統圖,系統圖清晰,滿足規范要求,工程已完工并通過驗收。 投稿網友: tianzhijj 上傳時間: 2014-07-09

  • 新火災自動報警系統施工及驗收規范

    新火災自動報警系統施工及驗收規范

    誰有電子版的上傳(或能提供下載地址),超感謝!

  • 火災自動報警系統施工及驗收規范 2

    2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄 A 劃分。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術要求;2 系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工;

  • 關于新的火災報警系統施工及驗收規范

    據說3月20日在昆明舉辦了一期新的火災報警系統施工及驗收規范宣貫培訓班,有人參加了嗎.有意義嗎?要是有意義俺也去聽聽去.

  • 新版的火災自動報警系統施工及驗收規范

    火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-2007

  • 火災報警系統施工驗收規范2007版

    火災報警系統施工驗收規范2007版

  • 火災自動報警系統施工及驗收規范.rar

    火災自動報警系統施工及驗收規范.rar

  • 火災自動報警系統施工工藝.rar

    火災自動報警系統施工工藝.rar

  • 喬波冰雪世界滑雪館火災自動報警系統及廣播設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為全天候室內滑雪館。工程建設用地48048m2,總建筑面積28691.5 m2,其中地上26394 m2,地下2297.5 m2。整體建筑由滑雪大廳及服務區組成。 該圖紙主要對其服務廳進行火災自動報警系統及廣播設計,共計圖紙13張,并附帶施工設計說明書。圖紙嚴格按照《火災自動報警設計規范》GB50116-98進行設計,圖中感煙及感溫的布置根據單體具體使用功能進行布置 ,設計的很到位。特別是火災報警系統圖的繪制,并不是傳統的畫出主干線,而是將各位置各點的控制點都繪制進去,邏輯關系清晰明了。總體說該圖紙十分詳細且圖紙布局的很整潔,可方便設計者學習和收藏。

  • 火災自動報警系統的疑問

    火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]