  • 關于simplex火災報警器的問題

    大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。

  • 洗浴中心設置火災報警器

    弱弱的問一下,洗浴中心內淋浴的地方是否設置火災報警器,要是設置普通的煙感報警器,多遠一個(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽

  • 火災報警器的電流太高該怎么辦?

    jb-3102G型火災報警器(松江),特點:8個回路合成一個回路故障:回路中的全部工作電流大于設計值、 如光電煙感 300微安以上 消報 320微安以上 1825模塊 550微安以上(拆除24v 外加電源,工作電流下降50%)2:回路的總工作電流高于設計值 如: 126 點 回路 工作電流 45 毫安以上 130點回路 工作電流 55 毫安以上求教:怎么辦

  • 求教:漏電報警器工作原理

    求教:漏電報警器工作原理

    小弟初學電氣,請教各位大蝦,這漏電報警工作原理

  • 新火規火災聲報警器問題

    新火規中條文7.5.1,2中要求公共部位的火災聲報警器具有語音功能,那么我有個疑問 在高層有消防聯動的情況下 已經有了應急廣播 那么我是否 可以只把這公共部位的火災聲報警器 設計為警鈴。還是必須具有語音功能。因為條文7.5.1,2也提到,應該有即時的火災警報或語音信號通知。 它說的是或不是和。也就是可以不帶語音。當然設計有語音肯定沒錯 我只是想問下 可不可以不設

  • 旅館客房,需要設置火災報警器嗎。

    工程概況:5層,1W平方,1,2層商業店面,3,4,5層做旅館客房。整棟樓設置火災報警系統。目前我的問題是,因為客房都是單/雙人間,面積都不大,每個單間需要放置探測器嗎。。。還有,應急廣播系統,需要每個單間放揚聲器嗎。還是走道設置。民規:24.4.3.2 床頭控制柜內設置的揚聲器,應有火災廣播功能。24.4.3.3 采用射頻傳輸集中式音響播放系統時,床頭控制柜內揚聲器宜有緊急播放火警信號功能。如床頭控制柜無此功能時,設在客房走道的每個揚聲器的實配輸入功率不應小于3W,且揚聲器在走道內的設置間距不宜大于10m。本客房不設置床頭柜的。所以有點疑惑。

  • 火災報警系統工作原理演示軟件

    歡迎加入建筑電氣交流群 57383681

  • 火災報警器故障急急急!!!求救!!!

    前幾天被安排負責安全工作,今天煙感報警器出現一個回路故障,因單位暫無技術人員特來求救!!!報警器型號MELCOM ST6000 請高手指點一下處理方法,有詳細步驟最好!感謝萬分!!!!!!!!

  • 【請教】關于防火漏電、電氣火災監控報警器

    防火漏電、剩余電流探測器、電氣火災監控報警器 用的挺多的 有技術方面問題想請教下~可能發的地方不對 版主手下留情1.如何將漏電互感器檢測到的漏電信號傳輸到監控模塊?2.監控模塊與防火漏電主機如何通信?3.防火漏電主機客戶端軟件一般用什么平臺編寫?如何與監控模塊等底層模塊對接?

  • 火災報警聯動消防報警原理演示(flash)

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash)

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,很形象可以去這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894

  • 火災報警聯動消防報警原理演示(flash)[

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash)[

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,很形象http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894

  • 關于火災報警的設計問題!!

    小弟 剛學火災報警及消防控制。現在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線。。。1.報警二總線和其他線有什么關系啊?2.溫感應該連到什么線上面呢?可以和消防廣播連在一根線上面嗎?3.溫感,手報,聲光報警器,廣播這些可以連在一起嗎?

  • 這個需要設置火災報警嗎?

    總共10棟3層的小辦公樓,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據?

  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝

  • 火災自動報警系統的組成及各器件原理解讀

    火災自動報警系統是由觸發裝置、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,它具有能在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量、火焰等物理量,通過火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器。

  • 求助~~~~~~~~~~中庭火災報警

    各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~

  • 火災報警設置與否的爭論

    審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.