工業園區整體欠缺規劃,道路已完工,道路基本上未留預留管,給水管道施工不能破路,過路均采用頂管。 問題來了,頂管后與之前安裝的管道偏離或者錯位,安裝管道施工隊無從下手。 需要鋼管制作,勞神費財,大家來說說,這樣的事見過沒有,你們是怎么做的?
現在管材太多了,可是之間的連接問題我一直很模糊,現在我遇到一個問題:室外埋地給水管為聚乙烯(PE)管,室內給水管為PP-R管,之間怎么連接?
一別墅群建在山坡上,靠水井供小區給水及室外消防,請教一下室外管網可以采用消火栓和給水共用管道嗎,泵房內消防和生活用水可以共用水池,還是各是各的的水池
請問各位大蝦!頂面過車如何根據管道埋深選擇PE管的環剛度?SN8還是16等?此外在什么條件下需要用到鋼帶增強PE管或者鋼絲網骨架PE管,這兩種PE管的連接方式一般是什么形式的?
給水PE管材搶修管件具體有那些樣式,特別是在帶水不帶壓力的情況下,當熱熔和電熔均不適用的時侯如何采用機械或其他方式進行搶修.城市供水不能保證有充分的時間來維修當然是越快越好.
PE是一種新型管材,這幾年在市政給水中用得越來越多,這種管材和原先的鑄鐵管明顯不同,現在本人正在從事市政給水設計,不知道哪位仁兄有這種管材的節點大樣圖?有的話,懇請不吝賜教!謝謝謝謝!
因室外消防用水要單獨儲存,室外消防水經加壓后可不可以接到小區室外給水管網上,然后室外消火栓直接做到給水管網上.這樣是否可行. 還是需要單獨再做一條室外消防環狀管網.
1.如題:個人感覺pe管承壓好還耐腐蝕施工還方便,按理說應該取代無縫管了。為什么還是都用無縫管?2.污水源熱泵的室外管網能否用pe管。是不是還要分析污水水質成分。
偶現做一個廠區,室外消防給水和生活用水公用管道,使用球墨鑄鐵管,施工交底時,施工單位說可否用PPR管代替,我沒當場答復.請問各位達人,都用什么管?
我公司開發的小區,圖紙設計外網給水和燃氣管路系統都采用PE管。有人說PE管熱脹冷縮大,埋在地下沒有鍍鋅鐵管安全,還說現在大連地區都不讓用了,是嗎?有沒有大連的朋友或者那位專家幫我解答一下？謝謝了!
對于室外管線的干管 可以在進行布置的井的時候同步顯示去 坡度\管道長度啊。若不需要,可以通過復選框不顯示 強烈建議提供這個功能,提高作圖速度.
某高程建筑室外采用給水與消防合用環網,那么環管以及從市政至環管的引入管管徑如何確定?是不是按生活用水量設計,用生活用水量加消防用水量校核?
請教各位高手,室外PE給水管道管徑在200以上的市政和安裝都沒有的相應的定額,該怎么套呢?200以下的我是套03版市政第7冊的。注明一下我是浙江地區的。
最近我做了一個消防總圖,里面都是多層建筑,當?shù)氐淖詠硭畨毫?.25MPa,這樣我做了一個環形的室外消防管道用一個“防倒流污染止回閥”與市政管道相連,由于市政管道是枝裝的,只能算一路進水,但該區域內有一條常年河,水質和水量都能滿足要求,這樣我就做了三個水泵結合器和取水碼頭,當做第二路水源。周圍的建筑都在河流的保護半徑范圍之內。 最后“審圖中心”給我提了一個強條:城鎮給水管嚴禁與自備水源的供水管直接相連。(我們這邊以前的室外消防都是這樣考慮的,也沒提意見,我想請教大家一下,是不是最近國家有提出了什么規范要求?還是我本來就做錯了?)拜托了!
請問一般市政給水壓力可以供幾層樓使用啊?如果壓力不夠啊給水變頻泵根據什么選擇啊?是最不點的用水水壓啊還是什么啊?那一般的水頭損失怎么算啊?請哪位高人指點一二啊!謝謝!
耐火等級不低于二級,且建筑物體積小于等于3000m3的戊類廠房或居住區人數不超過500人且建筑物層數不超過兩層的居住區,可不設置消防給水。
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
飛揚,這個圖紙的縱斷面圖如何做?DN300的鑄鐵管60米,變徑為DN400的鑄鐵管50米,給水管道的連接應該是管中在一個高程上。
設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?
盡管學過市政給排水和建筑給排水,還是不太清楚一個問題:室外給水與建筑給水的分界點在哪里?是“接管點”么,但接管點究竟在哪里呢?是接戶管或進戶管嗎?接戶管(室外給水中的叫法)與進戶管(室內給水中的叫法)是不是指的同一根管子啊?如果是,那這根管子究竟歸于室外給水管網還是室內給水管網呢?請給出專業的或實踐上的解答!如蒙賜教,不勝感謝。