緯地涵洞生成斜交蓋板涵時,比如說一個1-4.0m的蓋板涵,斜交角度為30°,那么輸入緯地基本參數時,跨徑應該輸入400還是400*sin30°呢?
規范規定單孔跨徑L0<5m或多孔跨徑總長L<8m,統稱為涵洞;單孔跨徑5≤L0<20 m或多孔跨徑總長8m≤L<30m,統稱為小橋;可是蓋板涵標準圖上怎么還有L0=5米的涵洞呢?按規范上說的:單孔跨徑5≤L0應該是小橋了,大家怎么理解???
做了個跨徑為5m的拱涵,根據涵洞設計細則,彈孔跨徑≥5m就屬于小橋,所以取名叫拱橋。 評審給的意見是:既然是拱橋,為什么上部要用土覆蓋? 這個問題我也很費解,是橋還是涵洞?
圖紙簡介: 該涵洞為一低等級道路上的6x3m的明箱涵,涵長6.4m,圖紙內容主要包括涵洞布置圖及涵身鋼筋布置圖。 投稿網友: lcx03038 上傳時間: 2014-07-03
請教各位同仁,三級公路上這種規模的過路構筑物是屬于涵洞還是橋梁分類,按規范1.0.5滿足一條就可,應該屬于小橋了,但拿不準,請各位給與準確的意見,謝謝
最近在做一個過公路涵洞的設計,涵洞總長7.5m,設計過水斷面0.8m*0.7m(寬*深),涵洞墻體為M7.5漿砌塊石,斷面為上頂寬0.6m,下底寬1.2m,C30鋼筋砼蓋板厚0.3m,蓋板厚0.3m,規格為2.0m*1.0m,配筋為Ф25@120雙層雙向布置,瀝青恢復層厚0.1m。想請教各位師兄,這樣的設計合理嗎,結構是否穩定。
課程作業是設計一條排水渠,中間有一段涵洞,25m長,流量8立方米,底坡0.006。除了復核過流能力,然后荷載結構配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考慮消能計算啊?還有其他要考慮的嗎?
涵洞工程的算量與組價需結合設計圖紙、施工工藝及定額規范,涵蓋土方、結構、防水等多個分項。以下是基于《公路工程預算定額》(2018版)的詳細說明,分為工程量計算、清單編制、定額套用及費用分析四個步驟。
最近在學習的過程中,看到書中寫當涵洞出口流速過大時,應該采取相應消能防沖措施,但具體措施不知道有哪些,請各位有經驗的師傅們指點一二
為什么我在使用緯地涵洞軟件生成涵洞設計圖時,會出現以下結果:試算比例過大,請檢查分段計算結果!13000.000000,177.972483,15119.533032,233.404691,355.088960謝謝各位
涵洞在某些地區建造主要是為了引導給排水溝渠,也有為了溝通道路兩側形成涵洞道路。在道路的后期維護拓寬中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以應用繩鋸切割技術,把涵洞分割成塊狀的,用吊車吊下來。繩鋸切割技術屬于一種靜力無振動切割工藝,在很多建筑、橋梁拆除工程中都可以用到,尤其是橋梁的拓寬改造,繩鋸切割不會對橋梁結構造成損害,而且切口平整,利于后期接續。 涵洞的加固主要分為:1.結構加固,延長其使用壽命;2.抗震加固,增強涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地區,涵洞如果在前期建造過程中質量不太過關,很可能會漏水,嚴重影響其壽命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纖維加固技術、聚氨酯防水灌漿料堵漏、粘鋼加固技術等等。
海易涵洞設計安裝AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
由于明渠橫穿道路,中間段需設計永久涵洞,想請問各位,這種情況明渠與涵洞的連接選擇怎樣的方式,明渠參數:B1XB2XH=12.5x4.5x4 涵洞設計為拱涵,參數為BxH=4.5x4 謝謝。
畫出的涵洞翼墻怎么一邊長一邊短,一邊高一邊矮,而且比涵洞還矮?
在做小型水庫加固的時候,需封堵老的涵洞,在涵洞壩前開挖了15米進來,外面用土圍堰,水頭有1米,發現開挖面和地面有很滲水,要如何處理啊,謝謝
如果有人是搞高速公路設計方面的工作的朋友,是否知道用什么軟件,出涵洞圖,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞圖,全都是一層基礎的,又沒法修改,聽說用PCV出圖要好點,哪位仁兄知道?
2005年12月的涵洞軟件發上來啥,發pj就行了。
涵洞寬度為何大于排洪渠?看見某設計院出的圖,排洪渠寬6米,為何在道路涵洞處設為2x3.5m,而不是2x3.0m?(預制蓋板涵,蓋板為408x99x30cm,中間厚為36cm)我找不到涵洞設計規范,所以也不明白。請水利的朋友解惑!