建筑給水排水設備器材術語GB/T 16662一19969.2 閥門(閥;閥件;凡爾) valve啟閉、控制管道內流體的流向、流速(量)與壓力的管道附件。9.2.1 截止閥(球形閥) globe valve閥瓣(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而啟閉孔道控制流量的閥門。9.2.1.1隔膜閥diaphragm valve啟閉件為可隔開閥體內腔和閥蓋內腔橡塑隔膜的截止閥。9.2.1.2角閥(直角閥;三角凡爾)angle valve進出水方向成直角的截止閥。9.2.1.3柱塞式截止閥piston valve啟閉體為柱塞狀的截止閥。9.2.1.4針閥needle valve閥瓣為倒錐針形用以精微調節控制的截止閥。9.2.2 閘閥(閘門;水門;水掣;閘門凡爾)gate valve閘板(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而改變通道截面控制流量的閥門。9.2.2.1明桿閘閥(升桿閘閥)rising-stem gate valve
1、已經建成的水池可以由與水池共用的無負壓供水設備或變頻恒壓供水設備提供,以進一步節約能源。
 
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB 50242- 2002 3.3.3
在建筑給水排水的設計當中,會很多的衛生器具,他們的安裝位置很可能會影響最后的計算,對于我們剛剛進行設計的大學生來說,對于這些衛生器具的擺放位置不是很清楚,不知道某某東西應該與什么什么有多少間距,應該選用什么……這些東西在規范上并不是很明了的有著具體的規定!希望哪位能提供一些具體的,又比較簡單的建筑給水排水設計,(包括給水。排水,消防,熱水)
在做設計 4層景區服務區的給水排水設計 有餐廳和包廂和休息區,應該用哪個公式計算設計秒流量,另外,四層都不一樣,如何進行水利計算,要每層每層做嗎
現開發一酒店。樓高為地面13層+1層塔樓,地下1層。熱水為太陽能+燃氣熱水器。塔樓頂裝太陽能,地下室裝燃氣熱水器、儲水罐。5層--13層為客房,熱水從地下1層用水泵泵到13層,各樓層要用什么設備才能達到均壓。
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-5-13 16:22 編輯 建筑給水排水及采暖工程管道設備安裝基本工藝標準1、適用范圍:
求助:本人設計的工程中,有兩幢建筑,總高都為11米,我考慮用一套消防氣壓給水設備(在離一棟建筑5米處的泵房內)進行消防給水,消火栓管網是兩棟建筑整體考慮的。其中一棟因為是娛樂場所,所以還設噴淋系統。那么請問各位高人,消防氣壓給水設備的流量應該選用多大的,揚程應該大于多少?氣壓罐的容積?請大家幫幫忙
圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?
1、節能,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少; 2、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,死水層的問題;
成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐、水泵機組、控制柜等主要配件。 無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用: 無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,消除二次污染,智能補償用水流量。 氣壓罐也叫穩壓罐,采用不銹鋼材質,外表層防銹烤漆,由氣門蓋、充氣口、氣囊、碳鋼罐體、法蘭盤組成,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器、減小壓力的作用,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,防止二次污染。
規范、圖集經常在變,作為設計人員,應當采用正確的規范、圖集,以使我們的設計更加具有說服力!希望大家可以把最新的規范列出來(僅限建筑給排水常用規范),供大家參考與交流,歡迎跟帖指出錯誤。01、《給水排水制圖標準》GB/T 50106-200102、《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外給水設計規范》GB50013-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水設計規范》GB50014-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水設計規范》GB 50336-200206、《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑設計通則》GB 503
咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周圍用水,保護管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一
最近跟我要關于建筑環境與設備工程專業各種課件的網友比較多,我這里到也收集了一些,就給大家發上來吧.但是論壇并不支持和鼓勵發這類ppt 課件,一方面考慮充實下論壇的內容,另一方面也給到課件論壇找課件網友一種選擇!,以后大家有這方面好的課件,可以在后面跟貼發上來就不要發新貼了,那樣網友下起來也方便.希望大家多發我們的筑龍課件!1 結構力學2 材料力學講義以及練習題3 材料力學課件二4 城市與城市發展5 大跨度建筑屋蓋結構6 彈塑性力學講義7.地板采暖技術指導手冊 8 防雷及過電保護演示文稿9 房建課件10 工程施工網絡計算學習11 杭州某學院辦公樓中央空調設計 12 檢測實驗樓中央空調畢業設計論文 13 建筑有限元課程課件14 潔凈過濾器設計教程15 潔凈技術歷史與發展16 潔凈空調設計安裝教程17 潔凈室等級標準 [幻燈片格式].18 流體力學基礎知識19 暖通專業畢業設計說明書模版
如題,查了好久,都沒有查到,只有高層民用建筑設計防火規范上有提到,但是我看到我們這病房樓項目,新風機房有設置噴淋,但是組合式空調機房卻沒有設置噴淋,不知道依據是什么?請賜教,謝謝。
現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1、1用1備,2用1備,多用1備各適用與于什么條件?2、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大小?樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算?3、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,是什么條件下設置,如何計算大小?4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,謝謝了。