  • PKPM框架結構砌體墻的問題

    用PKPM建模時,對砌體墻的處理,通常的做法是不用建模,直接作為荷載輸入。但是,有一個問題,就是計算每一層的地震荷載代表值時,如果手算的話,是取上下層中點之間的墻荷載。如果把墻體當做梁間荷載直接輸入,會有一個問題,就是頂層的墻體地震荷載代表值不是為零嗎?這個和手算不一樣~~那么,我們如果要精確計算,是不是要把墻也建進去,還是說,這一點對于一般的設計影響不大~

  • 關于砌體結構建模及內框架結構

    關于砌體結構建模及內框架結構

    1、關于砌體結構建模,個人認為圈梁應該建,但是圈梁兼做門窗過梁時,在模型中如何體現,是按框架梁從新輸入一根梁還是在開洞處把圈梁兩端鉸接,自動計算配筋?2、關于內框結構,農村城鎮很多砌體結構,底層為了追求大開間不可能砌滿磚墻,這時候必然需要受力柱來承擔,如果梁一頭搭在中間一排受力柱上,一頭搭在山墻構造柱上,如附圖所示,圈梁為240x500,配筋上2根20;下4根20,這種情況算不算內框,建模時選底框還是砌體?

  • 這樣的結構是砌體結構還是框架結構??

    四面磚墻,想做個砌體結構,中間虛線的位置需要設一根梁,但是梁下面沒有墻。。。其它外面的四面墻下面都有承重墻,這樣的結構算是砌體結構還是框架結構啊?中間的這根梁還算是砌體結構中的圈梁嗎?圈梁下面必須有承重墻嗎?望路過的大神幫忙啊~~~~

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 框架結構新增加砌體有規范要求嗎?

    全框架結構的房子,現在裝修改造,要新增加一些衛生間和房間,砌體部分板面沒有梁的,有沒有什么規范要求或者施工規范?用輕型砌體材料或者是做反梁,墻體砌筑多高?有沒有規范要求,9度地震有沒有什么強制要求? 誠請大蝦們指導,謝謝!謝謝!

  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 磚混結構和框架結構探討

    大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!

  • 某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?

  • 關于框架結構基礎拉梁的問題???????

    本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!

  • 求助!這二層框架結構能這樣配筋嗎?

    我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!

  • 混凝土框架結構夾層如何設計

    混凝土框架結構夾層如何設計

    三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了

  • etabs框架結構pushover分析

    我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3

  • 關于少量剪力墻的框架結構

    現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?

  • 淺談我國混凝土框架結構

    論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <

  • 一棟三層的框架結構房子

    一棟三層的框架結構房子

    各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!

  • 某兩層框架結構車庫詳圖

    圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13

  • 框架結構,有商業,辦公,和宿舍

    圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <

  • 某少墻框架結構方案比較

    本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。

  • 某五層框架結構住宅套圖

    圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528