色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 各位在選擇氣壓罐是如何選的啊

    氣壓罐工作壓力比怎么確定?就是在0.65-0.85之間隨便選,還是有其他的依據?各位在選擇氣壓罐又是如何選的哪?求各位大俠的指教哇!!

  • 如何確定消防氣壓罐容積

    根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定

  • 關于氣壓罐定壓補水的疑惑

    關于氣壓罐定壓補水的疑惑

    基本情況:酒店,地下一層,地上26層,頂層標高98m,地下室標高6.5m。冷熱源設于地下室主機房內。冷凍水泵揚程:32m,熱水泵揚程:25m。水系統采用兩管制系統,豎向有低中高分區,但沒有設板換二次換熱,均是冷熱水直供。冷源:冷水機組;熱源:市政蒸汽,設汽水板換。冷水機組選加強型,與汽水板換承壓能力均為1.6MPa。系統最高工作壓力為98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用氣壓罐定壓,補水泵補水。以下是計算過程:(參照圖集05K210第10-12頁)定壓補水點設于水泵吸入口安全閥開啟壓力P4,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa補水泵停泵壓力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa補水泵啟動壓力P1,滿足定壓點下限要求,并增加10kPa的裕量

  • 急啊,請教關于氣壓罐的問題?

    已知供水系統最大小時用水量為20m3/h,系統最不利點所需水壓為0.15 MPa,最高工作壓力為0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。則隔膜式氣壓水罐的總容積至少為 ( )m3A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。給的答案是1.75 我算的是2.25 請各位大俠幫忙解決!

  • 氣壓罐的有效容積的計算

    大家好! 想請問一下,根據GB50084-2001第10.3.2不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備.氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最利處4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。 其中氣壓罐的型號怎么確定,還有有效容積怎么確定/

  • 注冊一題,關于氣壓罐的計算!

    題目:某一補氣式氣壓給水設備為自動噴水系統的高位水箱增壓穩壓設備裝置,消防貯水容積為0.15m3,β=1.1,α=0.85,氣壓罐最低工作壓力P1=0.15Mpa(表壓),則空罐壓力及氣壓罐最高工作壓力(表壓)分別為()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36題目答案為A本人計算如下:補氣式氣壓罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(絕對壓力),則表壓0.227-0.1=0.127Mpa最高壓力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(絕對壓力),則表壓0.294-0.1=0.194Mpa故本題無答案,不知道各位同行覺得偶這個解答過程是否有問題?謝謝!

  • 關于水泵與氣壓罐的問題

    各位新年好,我是一個沒人帶的新手,希望各位能幫幫我我看《建筑給排水設計手冊》第2冊1.9節變頻調速給水與1.10節氣壓給水都提到了水泵與氣壓罐我有點搞不清楚有什么區別?我如果想不設水箱,采用水泵、氣壓罐的方式該看哪個?謝謝~

  • 關于氣壓罐流量和體積的疑問

    一,如果無法設置十分鐘水箱,用氣壓罐解決噴淋和消火栓系統的初期用水,那么對于氣壓罐的流量和調節容積的確定我有疑問.按照規范10.3.2噴淋是5L/s,調節容積就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按設計流量?二,如果有高位水箱,滿足水量,但不能滿足壓力,氣壓罐的容積又是多大呢?按理氣壓罐補水泵取自水箱和消防水池效果是一樣的,是不是水箱可以取消呢?望高人解決,盼望!

  • 請教關于氣壓罐的設計的問題!

    一5層的辦公樓,面積8000多平,因設中央空調,考慮自噴,按輕級危險設計,水量15.96l/s,消火栓系統15l/s.按規范設屋頂水箱,但屋面為鋼屋面,不能設水箱,只好設氣壓罐.請問氣壓罐的容積是否按屋頂水箱的大小(18立方米)考慮(此考慮包括消火栓系統的初期水量)?如此大的氣壓罐,尺寸是多少?可有圖集?再者,可有其他更好的辦法解決這個問題?謝謝.

  • 關于氣壓罐與穩壓泵的問題

    各位大俠,我剛接觸排水工程,請問,在消防管網系統中,氣壓罐對管網的壓力怎么起作用?還有,氣壓罐和穩壓泵之間是什么關系?

  • 關于氣壓罐的選型問題??!急~~~

    本人接觸一座地下車庫,7000平米左右,地上為廣場,原設計噴淋系統和消火栓系統共用穩壓裝置,在地上廣場位置設18立方水箱,地下室泵房設氣壓罐和穩壓泵。現場甲方提出水箱設置于廣場上不利于美觀,想將水箱取消,而加大氣壓罐的容積。《自動噴淋滅火系統設計規范》10.3.2條中,"建筑高度不超過24m,并按輕危險級或中危險級場所設置濕式系統、干式系統或預作用系統時,如設置高位消防水箱確有困難,應采用5L/s流量的氣壓給水設備供給10min初期用水量。"這條該如何理解,如果按5L/s流量供給10min,那么氣壓罐的有效容積是不是應該是3立方,有這么的氣壓罐嗎?往高手速與解答,萬分感謝~~~~~

  • 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集

    98S205 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集.共享!

  • 屋頂增壓設備與氣壓罐的選取

    屋頂增壓設備根據高規7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa。當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,應設增壓設施。我們普遍做到的基本都是低于100米的也就是高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa就可以不設增壓設備,但如果小于0.07MPa就需要加設。現在我的問題來了,是加設一個大于0.07Mpa的設備就可以還是需要加設一個最不利點消火栓達到工作要求。現在大家屋頂增壓的壓力一般為多少呢?理由是什么,請大家多多幫助小弟。

  • 沒有泵房。氣壓罐應該放哪

    沒有泵房。氣壓罐應該放哪

    如題。二層的小樓。沒有泵房,自打水井,氣壓罐不知道放哪了。。二樓肯定不能放了。

  • 變頻給水設備氣壓罐選型

    請問各位大神,在生活給水系統設計中,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1備。則氣壓罐如何選型?

  • 開式雨淋系統的氣壓罐容積

    開式雨淋系統的氣壓罐容積

    消防增壓穩壓設備,要求在消防泵啟動前有足夠壓力的30S儲水量經行初期火災撲救,但是對于開式環狀雨淋系統,初期流量應該按照多少來算,也就是氣壓罐要多大容積的,因為開式雨淋系統一啟動,全部噴頭都灑水,這個還能只按照自噴的5個噴頭來算就是150L么

  • 氣壓罐的預充壓力問題!請教

    現在二次加壓的泵房都設置氣壓罐,但是在不同分區的揚程不一樣,壓力也不一樣,氣壓罐出廠壓力在0.2-0.25mpa的,那有小伙伴們再給壓力罐打壓的嗎,不然同揚程的壓力下,氣壓罐的初始壓力都一樣,不就浪費了嗎,有做過這方面研究的兄弟指教一下嗎

  • 關于穩壓泵與氣壓罐的幾個疑問?

    工業廠區,沒有市政管網,廠區設消防泵房,消防水池,水池水由壓力罐從自備井打入。消防泵房內設消房主泵XBD4/40-150D/2, 兩臺。(Q=40L/S,H=40M)( 最大建筑物室內外消防水量分別為10L/ 和30l/s)1。穩壓泵的流量及揚程應為多少?2. 氣壓罐 的容積應為多少?6立方?24立方?說明:沒有條件設高位水箱。

  • 關于氣壓罐代替高位水箱的問題

    我現在接入的一個自動噴水系統工程,本來要設18立方的高位水箱,由于設高位水箱有困難,就采用氣壓罐來代替水箱,設計Φ2200×3600的氣壓罐代替,這樣合理嗎?

  • 消防氣壓罐工作壓力的問題

    1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?