普通電焊機要選擇二次側電纜的直徑,該怎樣選擇?比如S=18.6KVA 暫載率為60% 功率因數為0.6試選擇電焊機二次側電纜直徑。
最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,能舉個例子嗎?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,還用進一步整定嗎?謝謝
一臺22KVA的電焊機,負荷持續率為60%,功率因數為0.6,則該電焊機的設備功率為多少KW?(只有一個為最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
我單位新進2臺縫焊機每臺功率545KVA,一臺電焊機每臺功率255KVA,現在需給其接電源。如果按廠家所報功率,我單位如今變壓器容量及回路均符合不了其要求。我查過民用及工業配電手冊,上面說,電焊機及縫焊機需要系數僅為0.35,功率因數為0.6,我想請教一下。如何給這三臺設備配電源,需要多大容量,配置多大空開即可?
我公司新購置的氬弧焊機,型號為WSE-500,容量為22.4KVA,輸入電流為34A,焊接電流為500A,負載持續率為60%,保護用的斷路器脫扣器電流選100A的,行不行?電焊機的斷路器保護和普通電器有不同嗎?有什么規定?
電焊機電能計量方式的探討
現有10臺電焊機,其中4臺38KVA交流電焊機,其他為CO2電焊機 KRII500A,為其設置配電箱,刀開關為400A,電源線應該取多大電纜線呢?
電焊機為什么能使電焊機反轉?在什么情況下會反轉?望各位大俠指點?。。。?/p>
電焊機如果知道2次電流和電壓,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手。謝謝!!
逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),空壓機1臺(7.5KW/臺),直流電焊機1臺(10KVA/臺),交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,其中電焊機的需用系數取0.7,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算?斷路器,電纜選擇要注意那些問題?電焊機是不是還要考慮暫載率?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊
我是做給排水施工的,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的?步驟是怎么形成的?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝!
向各位高手問好! 我公司組焊車間有23臺28KVA的交流弧焊機,8臺125KVA的點焊機,另有一批總容量為170KW的小批量冷加工機床,如按設計手冊選擇變壓器容量和電纜,則容量很大,電纜截面很大。請問應如何選擇才能滿足需要,而又不致造成浪費?
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
38KVA的交流電焊機,按照《工業與民用配電設計手冊》,斷路器整定電流取125A但是別人的圖上取的是63A整定電流到底該怎么取啊
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
今天遇到甲方單位一個問題,有一戶 業主裝修需要焊 鋼梁 ,用的是220V的電焊機。功率8KW,鋼梁的厚度是6MM。但由于現在甲方給供的是臨電 。變壓器的容量不夠用的。致使焊機不能正常工作,問一下各位老大220V的電焊機可以焊多厚的鋼板。還有就是一般家里裝修8KW的焊機能不能使用。單戶 的電流設計總開是100A 的。
本人在施工現場中,發現工人師傅錯將電焊機的輸入端220V接入380,導致輸入線BV4.燒毀;第二次將380V端和220V端接入380V電源,注意此時共用端懸空未接,結果導致電焊機燒毀,請問兩次燒毀各是為什么?
攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。
根據《民用建筑電氣設計規范》電焊機前應加隔離電器,什么算隔離電器,是否必須是能看見斷開點的,那樣的話好像只有刀開關了,可刀開關很少用了另電焊機前加漏電保護是否可以,如加漏電開關的話,漏電動作電流選多大的
我車間有一臺400KVA的交流凸焊機,該設備不帶電源開關,距離車間變電所約60米左右,請問各位師傅如何選擇開關/電纜?