  • 求助:關于施工圖審查意見

    收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件

  • 如何通過施工圖審查?(討論精轉)

    如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,隨著施工圖審查的越來越規范,將會有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點。1.要多熟悉規范,作到心中有數。2.多內部交流,包括和水,電,建筑,結構各專業的交流

  • 施工圖審查單位,名存實亡了嗎?

    如有雷同,純屬巧合!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家!!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管

  • 施工圖審查需結構計算書內容總結

    目前,隨著施工圖審查的不斷規范和嚴格,對施工圖用于審查的結構計算書要求更規范,針對目前對計算書沒有統一的格式的參考樣式,設計單位對計算書的整理內容及深度各不相同,很多設計院對計算書不夠重視,只是為了敷衍審圖單位,對計算書不認真校對、審核,導致計算書與施工圖不符,存在安全隱患。在此,筆者根據自己在工作中遇到計算書問題做一下總結,希望對大家有所幫助。計算書存在的常見問題: 一、計算書內容不全,很多計算書都存在缺項。這是在審圖中遇到最多的問題。目前對計算書需要整理的內容沒有統一的規定,在《建筑工程設計文件編制深度規定( 2008

  • 經審查合格的施工圖適用規范的問題

    收錄于話題 根據《建設工程消防設計審查驗收管理暫行規定》第四十條 新頒布的國家工程建設消防技術標準實施之前,建設工程的消防設計已經依法審查合格的,按原審查意見的標準執行。 早在2012年住建部也曾就深圳住建局的有關請示進行答復:     在新的工程建設標準(以下簡稱“新標準”)實施之前簽訂建設工程設計合同

  • 各省施工圖審查意見匯總

    本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,施工圖審查意見,江蘇做的最好。

  • 取消施工圖審查制度?(轉)

    取消施工圖審查制度?施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累八大弊端,細數如下: 一、施工圖審查制度破壞了設計單位之間的施工圖質量競爭的機制,為質差設計單位保駕護航。 設計單位之間應通過市場競爭機制,實現優勝劣汰。但目前由于有了施工圖審查制度的存在,令質差設計單位的施工圖出圖質量看似無后顧之憂,破壞了過往通過施工圖質量比較的淘汰機制,也破壞了出設計事故后須承擔巨額賠償的淘汰機制。由于有施工圖審查制度的保駕護航,質差設計單位在施工圖質量管理方面不思進取,滋潤生存。另外施工圖審查制度的存在,也變相打擊了原來質優的設計單位繼續花大力度投入施工圖質量管理的積極性。 二、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管理體系全線崩潰,名存實亡。

  • 權力尋租下的施工圖審查

    小地方的施工圖審查實質就是地方建設局的權力尋租,權力尋租的結局是錢收了,干活的沒錢,有權的有錢。干活的沒錢就自然不怎么干活,不干活審查就是走過場。

  • 結構專業施工圖審查要點

    雖然有點老,但對新手還是有點幫助的

  • 萬科地產施工圖審查總結

    萬科地產施工圖審查總結

    萬科地產施工圖審查總結

  • 網架施工圖的計算書疑問?

    最近我看到一個工程的計算書和施工圖,水平節點位移達到380毫米,豎向位移僅為10毫米,我覺得很不正常,結構還有施工圖在施工。請各位指點。

  • 施工圖審查機構到底該干嘛?

    最近作的幾個工程,施工圖審查機構提出的意見絕大部分東西都是些“有關作法方面”,根本不違背強制規范和一般的規范,都是跟他們傳統方式不同而已。你說那些人是不是“吃飽了沒事干!”

  • 電氣施工圖審查意見綜述

    電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處

  • 施工圖審查要聞2007-9-10

    施工圖審查要聞匯總近期我院施工圖文件審查項目(共16項)電氣部分的審查意見,無涉及強制性條文的錯誤,主要為一般規范性錯誤。其中,有同一性質的錯誤,在幾項工程中均有出現。現將主要問題列出如下,請大家務必重視。1. 變配電室室內保護接地干線應不少于兩根導體在不同點與接地體相連。(JGJ/T16-92第14.6.3.3條)2. 變壓器與低壓開關柜貼鄰布置,其防護等級不應低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 負荷類別應明確劃分,并劃分合理正確。應按負荷類別進行電負荷計算,變壓器容量應通過計算確定。4. 照明、插座、風機盤管支路線距離過長,線路未端短路時開關很難動作。(開關整定值,瞬動倍數與導線線徑及長度應配合起來,否則,線路未端短路時開關很難動作。)5. 開關整定值過大,不能保護該回路電纜。6. 消防用電設備的配電線路當采用明敷時,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護。7. 屋頂風機及其它用電設備的配電箱應根據建筑物的重要性設相應的

  • 結構施工圖審查技術指導

    一起來學習學習吧。

  • 施工圖階段圖紙審查要點

    施工圖階段圖紙審查要點(給排水)     

  • 請教關于施工圖審查“累進計費”。。

    某項目施工圖審查,造價3800萬,假設M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,請教審查費是多少?我跑了兩家審圖機構,他們給我的算法竟然不一樣?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。

  • 還有這樣的施工圖審查意見!

    一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死!!