電纜型號選擇時,yjv與yjv22選擇的區別是什么?一般都在哪里使用?我算一個10/0.4kv線路電流是1440電流的線路,開關用的2000的隔離開關。電纜如何選擇?我在查流量表的時候最大的三心電纜載流量也不夠,是不是可以用四根單心電纜去接?同時,vv又是什么時候使用的呢?
HYA電話電纜的線徑0.5、0.6、0.7是根據什么選擇的,需要什么計算么?網絡電纜中5類線,超5類,6類是根據什么選擇的?還有電視電纜的選擇原則?希望能有具體的選擇方法,或者鏈接,,,,謝謝了
我剛接觸電氣設計這行,有個疑惑就是:對電線和電纜的選擇依據是什么。因為電劲汶娎|都有許多型號,應該如何確定。比如是用BLX、BX,BLXF、BXF還是BLV、BV……。還有就是導線根數的選擇,如BV(2*2.5)、BV(3*10)這其中的2、3的選擇依據又是什么呢?已經找了些書看了,但都沒有看到合適的答案消除我的疑惑。望大家給指教指教,本人不甚感激。先謝謝了!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
大家低壓柜內大電纜選擇什么型號!例如:35、25、50之類的,我們公司都使用YC,有時也是用BVR,不知道其他同行都是用什么型號的電纜?
NPX-1000-105請問上面這個電梯型號是什么意思?還有,電梯的功率有沒有可能是1000KW的,如果有,那要選什么型號及多大的電纜?誰能幫我解解,謝謝!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????
滑觸線的型號怎么選擇滑線? 各類滑線,滑觸線適用條件: 1、多級管式滑線HXTS/L
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝
電纜型號選擇