  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。

  • 如何區分直流系統一點接地故障?

    直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 關于直流系統接地故障問題解析,歡迎大家來圍觀

    發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路、信號回路、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分、合閘提供操作電源。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?

  • 高手請進:關于直流系統接地問題

    當直流系統絕緣良好,絕緣監察裝置 +、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),則+對地電壓為0,-對地電壓為220,以上說法是否正確?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓?

  • 直流系統的運行維護及故障處理

    直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,運行經驗比較豐富,對直流系統比較熟悉,曾經查處直流故障多起,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,以供參考。一、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制、信號、主合閘回路、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源。因此,直流系統的可靠與否,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用。故此,運行人員必須加強對直流系統的日常維護。二、直流系統的運行監視1、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),一般允許波動范圍為±2.5%。2、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查。3、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,應無異常。三、直流系統的異常運行處理1、單個直流模塊故障的處理,若無指示可能是內部保險熔斷,可自行拆開檢查,若無則返廠處理;若顯示其它值只需

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?   

  • 有用直流系統接地選線裝置

    我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮?拒絕廠家廣告。

  • 關于TN-C系統接地故障電流值的整定

    供電系統為TN-C系統,進線總開關為ABB品牌,型號E1N1000 PR121/P-LSI,系統計算電流900A,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備。 不考慮上下級開關參數設定值。 請問此開關接地故障該如何整定?

  • 直流系統的接地裝置應符合什么要求

    電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,不得與金屬管、建筑物和設備的構件有金屬的連接。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方、不宜敷設接地裝置,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,相互間的距離不應小于1m。<