  • 關于配電系統的防雷與接地的探討分析

    配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,大家是有目共睹的。然而,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的。因此,我們有必要探討一下供、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1、 電力線路的防雷與接地 1

  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助!

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 高手請進!配電系統接地問題!

    我廠一期工程設置有一低壓配電室,接地系統采用TN-C系統,配電室設有接地網。現由于企業擴建,準備新上一臺1500KW、400V的低壓發電機組(不并網),在新系統部分另設置一低壓配電室,新系統采用TN-S接地系統。由于新舊配電室相隔很遠,在新系統處設置了新的接地點(這樣系統就存在兩個接地點)。由于新系統鍋爐啟動需要外電啟動,部分設備設置了雙電源(部分設備是單相設備),這樣采用雙電源的電氣設備會不會由于接地點不同造成設備外殼帶電?是不是應該通過電纜將新舊系統接地點連接在一起?請高手討論!

  • 再發個配電接地系統問題!!!!

    再發個配電接地系統問題!!!!

    如圖:他們違反了那條規范!?這個是重點!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行。現根據“

  • 關于配電系統的接地如何設置問題的探討

    關于配電系統的接地如何設置問題的探討

    每一配電系統都需考慮兩個接地如何設置的問題。如圖1. 4.所示,一個是電源端帶電導體的一點(通常是電源處自電源中性點引出的中性線上的一點)的接地的設置;另一個是電氣裝置內外露導電部分(例如電氣設備的金屬外殼)的接地的設置。前者稱系統接地,后者稱保護接地。兩個接地各有其作用,不能混淆。

  • 電力配電系統的防雷與接地技術分析

    知識點:防雷配電裝置

  • 通常所用的接地和配電系統

    請問各位大蝦,能不能介紹一下通常所用的接地和配電系統比如:TN——S TN——C——S等等這些是什么意思???我是一個小兵,希望各位大蝦能夠解釋一下好嗎?

  • 求助關于低壓配電系統的接地問題

    各位大俠:一商住樓設計藍圖表明為TN-C-S系統,在單元樓總配電箱重復接地。小弟在搞此住宅小區的變配電設計時,在該小區地下車庫設有變配電室,根據規范要求,有變電所的住宅其低壓配電系統的接地應為TN-S系統,配電變壓器低壓開關柜中N、PE線分開設置并集中接地,從變配電室放射供電至各單元樓總動力箱,我覺得,必須從變配電室低壓柜把PE線引入各單元樓動力箱才對,否則TN-S如何體現,那么每回出線電纜必須要5芯電纜嗎?比如截面稍大的電纜,可以用4芯的,PE線單獨引去可以嗎?一般PE線截面多大呢?請各位分析,我的理解是否有誤?謝謝

  • 低壓配電系統的保護接地方式

    TN系統中所有設備的外露可導電部分均接公共保護線(PE線)或公共保護中性線(PEN線),也稱“接零”。如果系統中的N線與PE線全部合為PEN線,則此系統稱為TN-C系統;如果系統中的N線和PE線全部分開,則此系統稱為TN-S系統;如果系統的前一部分N線與PE線合為PEN線,而后一部分N線與PE線則全部或部分地分開,則此系統稱為TN-C-S系統。TT系統中的所有設備的外露可導電部分均各自經PE線單獨接地。IT系統中的所有設備的外露可導電部分也都各自經PE線單獨接地。它與TT系統不同的是,其電源中性點不接地或經1000歐阻抗接地,且通常不引出中性線!

  • 配電系統對保護接地的設置有何要求

    保護接地的設置主要為防人身電擊,要求在發生接地故障時回路上的保護電器能迅速自動切斷電源,使人免受電擊或受電擊人不致電擊致死。這要求回路的故障電流足夠大,為此需盡量減少故障回路的阻抗。特別是對于TN系統,其故障電流往返通路為相線和PE線,而其防電擊電器常利用熔斷器、斷路器之類的過電流防護電器來完成,故障電流越大,切斷電源越迅速,防電擊的效果越好。應盡量減少相線和PE線組成的故障回路阻抗。為此對于TN系統的保護接地:要求將PE線盡量靠近相線敷設以減少故障回路的電抗。采用包含PE線的電纜回路或穿同—套管的電線回路都有利于減少故障回路電抗。

  • 配電系統對保護接地的設置有何要求?

    保護接地的設置主要為防人身電擊,要求在發生接地故障時回路上的保護電器能迅速自動切斷電源,使人免受電擊或受電擊人不致電擊致死。這要求回路的故障電流足夠大,為此需盡量減少故障回路的阻抗。特別是對于TN系統,其故障電流往返通路為相線和PE線,而其防電擊電器常利用熔斷器、斷路器之類的過電流防護電器來完成,故障電流越大,切斷電源越迅速,防電擊的效果越好。應盡量減少相線和PE線組成的故障回路阻抗。為此對于TN系統的保護接地,要求將PE線盡量靠近相線敷設以減少故障回路的電抗。采用包含PE線的電纜回路或穿同一套管的電線回路都有利于減少故障回路電抗。

  • 配電系統圖中的接地部分怎么理解?

    配電系統圖中的接地部分怎么理解?

    本帖最后由 那年故鄉天很晴 于 2017-10-17 11:35 編輯 1.請問各位前輩 在這張圖里 N與PE是分別相連然后再接地的意思嗎?還是兩者分別接地?2.浪涌保護器是接了PE再接地嗎 還是與PE分別接地的意思呢?3.這里接地線BV-1*10 線的根數跟粗細是根據什么確定的呢?4.圖里“重復接地”這句話指的是什么意思呢?麻煩各位前輩指教!

  • 低壓電氣裝置的配電接地系統

    低壓電氣裝置的配電接地系統

    在建筑物內,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:

  • 低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,接地形式與接地故障保護息息相關,有關技術人員一定要按有關國家標準、規范執行,做到概念清楚、具體分析、準確把握,才能有效地防止觸電和火災發生,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范、標準,基本上等同IEC標準。但是,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,而用電設備外露導電部分直接接地。IT系統供電的

  • 低壓配電系統和電機外殼接地

    現在有一個廠房的電源引自一個低壓配電室,而低壓配電室內的低壓配電系統是采用的TN-C系統,在給廠房內的電動機配電時電纜均用的是3+1芯,而廠房內的電動機外殼均和廠房自己的接地網連接了,不知這樣配電是否可以?即電動機的外殼即接N線又與接地網連接,這樣廠房內的低壓配電系統就變成了TT系統與配電室的不同了,這樣可以嗎?

  • 關于低壓配電系統接地型式劃分及應用

    具我所知TN-C,TN-C-S系統是L1,L2,L3,PEN四根線。TN-S系統是L1,L2,L3,N,PE五根。TT系統是L1,L2,L3,N四根;IT系統是L1,L2,L3三根。但是究竟他們之間有什么區別?如何應用?怎么劃分他們之間的界限還望各位大俠告之一二。蟲蟲在這里先行謝過。

  • 道路照明配電系統的接地方式-zt

    中國航空工業規劃設計研究院 任元會1 概述城市道路照明是城市安全、城市道路交通正常運作的重要保證,同時也是城市商業、文化發展以及活躍人們生活的需要,甚至是城市的一道景觀。 道路照明的主要功能是為機動車道和人行道提供必要的亮度和照度,以及符合行駛要求的照明質量。保證實現這個功能的基本前提就是安全用電。 安全用電涉及多方面的技術內容和管理維護要求,本文僅就道路照明低壓配電系統的接地方式問題進行探討。接地方式和配電線路保護關系到以下兩個問題: (1)使維護人員和廣大行人免遭電擊的危害; (2)保證道路照明的正常運行,防止電路故障(短路、接地等)導致線路損壞,減少不必要的停電。2 低壓配電系統的接地方式和應用狀況2.1 接地方式種類按我國標準和國際電工委員會(IEC)標準,低壓配電系統接地方式分為以下三類:2.1.1 TN方式 電源端(配電變壓器低壓側中性點)直接接地,用電端(用電設備外露導電部分)通過一條導線連接到電源端中性點。由于連接導線的方式不同,又可分為下列三種:<

  • 配電系統中性點接地的問題,請教了

    三相四線制供電系統中,中性點是接地的,可零線就是從中性點引出的,這樣的話,零線不是也接地了嗎?然后送點入配電間,零線就一直接地,那設備啟動運行后,零線接地,不是會跳閘嗎?我怎么都弄不明白啊。好多年了,誰教教我,好嗎?還有,接地系統TN-C-S系統,零線與地線和而為一,成為PEN線,零線接地,不是也會跳閘嗎?求教高人,教教我啊?謝謝了:time: