做消防時,可不可以部分線(如控制線較多)可以和弱電的在線槽一起敷設呢,(消防的線槽是要求帶防火噴涂)還是單獨的走一個線槽呢
請問各位,消防電梯配電箱中控制電梯的開關(11KW),是選用D型普通開關,還是過載選用過載報警不跳閘的??以前的公司是選用普通D型的,現在的公司選用過載報警不跳閘的,不知道那種更準確??
在水暖工程預算中,給水管道給消毒清洗,那么消防和采暖管道給么?地暖盤管給不給?我認為可以給,但不確定,希望各位高手能給個確定的答案。謝謝!
還是消防荷載的取值問題,舉一個例子來說明我的問題吧,比較直觀:地下室,柱網是8.4*8.4m,居中拉十字梁。計算板的時候就按實際板跨4.2m來取值。按3m~6m線性插值。計算次梁的時候按次梁跨取值,即也按4.2m取。那算主梁的時候是按哪個跨度來?。恐髁?.4m還是次梁4.2m?兩種跨度取值差別較大。按8.4m取值的話就是20,按4.2m是27.5我總工的意思是,計算主梁的時候應該按照柱網跨取值,即按8.4m。他說若僅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不會有很大的變化,所以在計算主梁時應按照主梁8.4m的跨度取消防荷載。次梁和板均按4.2m取消防荷載。不知道各位對這個問題怎么看?如果按我總工這樣計算的話,那配筋就麻煩了,主梁和次梁得分開配。。。
我剛入消防行業不久,前段時間設計了一個二類高層,我們自己的施工隊伍拿著我設計的圖紙進行施工.因為消防泵的揚程達到81米,所以我在消防泵出水管上加了一個持壓泄壓閥.問題就出在這里,因為持壓泄壓閥的型號我是直接從別的圖上搬過來加進我的設計中的,設計的時候就沒有考慮到價格的問題.結果報價出來,我設計的這個持壓泄壓閥是全銅的,現在銅價很高,這樣一個閥門竟1萬多元,考慮到"經濟合理"和"安全可靠"的原則,我就換了一個普通的泄壓閥,畢竟水泵的壓力不是太高.不知道大家在設計的時候有沒有出現這樣的情況?我覺得在設計中所用的材料應該在"技術先進""安全可靠"的前提下考慮到"經濟合理"這樣一個原則,而不是只要有那么一個東西就可以了.設計不應該是單純技術上的問題,還應該考慮設計的經濟性
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1、消防水泵房中集水坑內的潛污泵如何根據不同的水位實現自動的啟停?潛污泵設計上有何要求?有沒有相關圖籍可供設計時參考?2、屋頂消防水箱進水管在設計時管徑取DN70,可在施工時發現該辦公樓最頂層衛生間內的給水管道管徑為DN25,后來消防水箱的進水管就改成了DN25,不知道這樣做是否可行?規范中有沒有對消防水箱進水管管徑、流速及消防水箱充滿水的時間作相應的規定?
輸入模塊,輸出模塊,控制模塊,檢測模塊,它們具體是怎樣定義的?作用是什么?控制模塊是否就是輸入模塊加輸出模塊呢?每個模塊接幾根線?最近看了論壇上的很多帖子,越看越迷糊,請各位幫幫忙,解答一下。
本帖最后由 愛???于 2013-8-15 11:22 編輯 一、工程概述天立廣場位于武漢市漢口建設大道邊,建設大道是漢口嚴格規劃建設的大道,大道兩邊高樓林立,是武漢市的金融一條街。該地區有完善的城市基礎設施,供水可靠,水質良好;排水設施完善,有可靠的城市消防保證體系。天立廣場由不等高的169.2米A座和
一、水系統中存在的問題1、主備泵切換的問題。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,造成不必要的麻煩。2、消火栓按鈕啟泵問題。某工程,消火栓按鈕接線采用1.5mm2,造成壓降過多而不能啟動水泵或啟泵按鈕燈不亮。3、噴淋系統中壓力開關應直接起泵,而某工程是由報警控制器聯動起泵,目前消防規范是不允許這樣起泵的。4、水泵啟動方式。當水泵電機超過11kW時,應采用降壓啟動方式,不應直接啟動。5、附設在建筑內的消防水泵房,應設直通室外的出口,通向室內的門應采用防火門。6、雨淋系統、預作用系統的啟泵問題。當雨淋閥、預作用閥采用報警探測器聯鎖啟動時,應是該區域火災確認或兩點報警聯動。壓力開關應接入水泵控制柜直接啟動水泵。7、水流指示器前應安裝信號蝶閥,不應采用其他閥門。某工程,水流指示器前安裝的是帶鎖定裝置的蝶閥,調試時閥門是關閉的,而報警控制器中無反饋信號。如果發
本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 編輯 常見的4種消防電梯排水措施
在計算消防(例如建規中8.2.1中體積不超10000)過程中,建筑的體積應該怎么算?高度算到屋頂建筑做法嗎?建筑的輪廓算外墻的保溫嗎?哪有規定?請求大家指點!