  • 關于消火栓氣泵按鈕的疑惑

    請教各位,一地下車庫(有120個停車位),車庫上訪為三層商鋪,建筑面積在8000平米左右,設計了消火栓,消防審核時說要在消火栓內增加氣泵按鈕,請問各位,什么情況下,消火栓需要增設氣泵按鈕?謝過了。

  • 關于消火栓按鈕直啟的疑惑

    我是剛來到這家設計院,他們的總工告訴我,我都迷惑了:1,他說住宅的消火栓按鈕每層可以都不帶地址,每層的消火栓按鈕可以串起來掛到一層的控制模塊和監視模塊上面去,然后通過監視模塊傳到消控中心,由消控中心發出信號至水泵啟動箱,起泵后,信號至消控中心,然后通過控制模塊傳至消火栓指示燈。關于直接起泵方式,他說現在還是在爭論,至少到目前為止,這種起泵方式是可以的,通過模塊-消控中心-水泵也算是直啟的一種2,住宅樓的每層手報不帶地址,就是說消控中心只能知道哪一幢樓著火而不知道哪一層3,住宅樓的每層警令不帶模塊,只是串起來在底層設了一個控制模塊,就是說一層著火,所有層都報警。以前我都不是這么做的,不知道這位老總對不對?

  • 不安裝消火栓按鈕可以嗎?

    一棟7層樓的普消,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分。謝謝大家。

  • 消火栓按鈕遠離泵房怎么布線

    單體建筑分布分散,室內設有消火栓按鈕,造成消火栓按鈕距離消防泵房很遠,估計遠的有2000米左右,要怎樣保證啟泵和反饋的信號能正常傳輸

  • 無火災自報,關于消火栓按鈕的問題

    在建筑物無火災自動報警情況下,是不是將消火栓按鈕用導線接入消火栓泵控制箱,通過泵的控制箱啟動按鈕?能做到吧?現在的消火栓按鈕導線用幾根合適呢?

  • 消火栓按鈕與噴淋的聯動控制??

    按照新規范,是不是13 設置機械排煙、防煙系統,雨淋或預作用自動噴水滅火系統,固定消防水炮滅火系統、氣體滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位。水專業設置了噴淋系統,我們需要聯動控制。所以我必須設置火災報警呢?另外消火栓現在不要求現場啟泵。僅要求給信號給聯動控制器,那么。。一個小項目,,一個辦公建筑,達不到設火災報警的要求,但是水專業設了消防水池和消火栓的,那我只設聯動嗎?不是應該先報警,后聯動嗎?這樣會不會就只有聯動??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感謝了。

  • 消火栓按鈕如何啟動多組泵?

    碰到一個高層建筑,消火栓系統分為高區和低區,做水的人說消火栓泵的啟動要求如下:1,低區消火栓報警時,啟動低區消火栓泵2,高區消火栓報警時,先啟動低區消火栓泵,然后再啟動高區消火栓泵(30s內)消火栓按鈕要求是直接啟動泵的,那么上面這種情況怎么解決,請大家說說看,謝謝!

  • 試驗消火栓要加按鈕啟泵么?

    水專業說,在試驗消火栓處裝一個壓力控制開關來啟動泵(就是提供一個信號,通過信號線啟動泵)不知道大家是怎么做的以前試驗消火栓都不做按扭的,也沒有人提

  • 請教消火栓按鈕布線問題

    一般建筑有很多消火栓按鈕,我向大家請教的是1\ 各個消火栓按鈕至水泵的控制線(起泵線及回燈線)是并聯接至水泵控制箱還是必須各個單獨引至水泵控制箱?規范上有沒有特殊要求?2\ 如果并聯接至水泵控制箱,那豈不是只要有一個消火栓按鈕把水泵啟動了,所有的消火栓按鈕上的信號燈都會亮,這樣符合要求嗎?

  • 消火栓按鈕能否用220V直接啟泵

    海灣的消火栓按鈕上標示的額定電壓是60V,能本能用220V電壓直接啟動消火栓泵,就是2根線接消火栓泵控制柜,2根線是啟動泵后按鈕上的指示燈亮,一共4根線,這個說法對嗎?如果把指示燈的2根線去掉可以嗎?謝謝

  • 消火栓按鈕無法啟泵的原因

    我做的一個廠房,里面的消防工程,最近調試的時候發現一個問題。離泵房近的消火栓按鈕可以正常啟動消防泵,而離泵房遠的按鈕就無法啟動消防泵,檢查下來線路沒有問題,由于啟泵線用的線徑比較小是4*1mm2并且廠房比較大最遠的按鈕離泵房200米左右,測量下來最遠端的啟泵線上壓降比較大。 想請教一下各位高手是不是因為線太細的原因,導致無法啟泵的???怎么解決??急吼吼,急吼吼!

  • 消火栓報警按鈕的接線問題?

    各位大俠,消火栓報警按鈕應該有直接啟動消防泵的KVV7*1.5線纜,還需要在引兩根信號線到按鈕嗎?是不是七根線里面已經有了信號線?

  • 消火栓能否代替手報按鈕?

    本地區消防隊要求消火栓按鈕不直接起泵,應先還回消控室確認后再起泵,那么消火栓按鈕就能代替手報按鈕的功能了哦,因為:1,手報每30米一個,而消火栓按鈕25米一個;2,手報顯示報警位置,消火栓按鈕報警也能;3,消火栓接起泵線、報警總線、消防電話線,手報接報警總線、消防電話線,這樣可成本。 請各位高手發表一哈意見,最好能有充分的理由,謝謝!

  • 請教消火栓報警按鈕的問題

    最近做個工程,丙類車間,做火災報警系統,沒有噴淋系統和消防水泵,只有消火栓,一定還要做消火栓報警按鈕么?因為要是做得話只是起個報警作用,而不是起泵的作用,請問哪位對此熟悉規范,我不敢確定是否一定要做,謝謝了

  • 消火栓箱與消火栓按鈕是否配套

    一個小高層,原圖中設置了13個消火栓按鈕,現施工方認為在水專業圖中只有8個消火栓,故只能在水專業的消火栓位置處設置8個消火栓箱且與按鈕成套使用,消火栓按鈕不能單獨使用,請問是這樣嗎

  • 帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝!

    帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝!

    現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表?

  • 消火栓啟泵按鈕線布置問題

    請問系統圖中消火栓啟泵按鈕線為什么要單獨布置一條豎向的

  • 新規范,消火栓按鈕的問題

    新的火災報警規范,消火栓按鈕作用于信號,不直接啟泵,由消防控制室啟動消火栓泵,那我的問題是,那沒有火災報警的建筑,有消火栓,水專業也做了消火栓泵,怎么辦呢,還是直接啟泵還是不管了?