色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請

  • 關于母線系統調試的問題

    大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 消火栓啟泵線的調試問題

    請各位高手指點:北京利達的消火栓按鈕啟泵線與報警線間有16V電壓,在這種情況下,還能否接啟泵線到消火栓泵控制柜?

  • 關于多層商場消火栓系統的一些疑問

    各位好,最近在研究一個多層商場,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈。下面我一一列舉我的一些疑問,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好。自己查規范實在是挺心煩的,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚。。。1.消火栓設計中,什么時候設置屋頂水箱,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎?這是怎么樣的一個供水描述啊?2.消火栓系統圖中閥門的布置,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,求解釋。。。3.消防管徑的計算過程怎么來啊?我要具體的描述。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎?是設置在屋頂的嗎??這改怎么設置啊?最后還請哪位高手留個QQ,真心求教啊!!!謝謝了~

  • 【討論】一層廠房消火栓系統

    按新消規,廠房類建筑,消火栓栓口壓力不低于0.35MPa,一般市政給水壓力是不夠的,那么這時我們應該增加加壓泵。但是對于多個廠房在一起,我們是否可以合用一組 蹦?對于有些廠房高度不一,我們應該怎么處理?是否選用穩壓減壓型消火栓,是否可以運用穩壓設備?怎么運用。

  • 弱電系統的安裝調試及運行

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。

  • 關于低層建筑消火栓系統的設計

    根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?

  • 關于消火栓系統分區的困惑

    總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢?我見過取15米的,符合高規7.4.7.2。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,臥式為27.5m)。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區。以上分析請指正。

  • 消火栓系統干管環路問題

    綜合體樓每層9000平米一共七層,消火栓消防系統不是在頂層和底層布置干管環路,而是在每層都布置了環路,每層消防立管從本層環路接出,這樣做是不是浪費

  • 關于區域消火栓系統穩壓的問題

    一個住宅小區,共8幢高層住宅,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶?

  • 關于室外消火栓系統供水方式

    室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,用室外消防泵供水?還有,室外消防吸水口什么時候要設置。看了幾個項目,設計都不一樣。求大神解答!

點擊加載更多

消火栓系統調試

消火栓系統調試專題,為您提供消火栓系統調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓系統調試 相關的專業交流討論,更多消火栓系統調試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

規劃館設計

城市規劃專業畢業后

主站蜘蛛池模板: 大同县| 平果县| 彭山县| 郑州市| 隆尧县| 古浪县| 柞水县| 两当县| 光山县| 醴陵市| 宁陕县| 崇义县| 无棣县| 临汾市| 吉林省| 民丰县| 梧州市| 吴旗县| 古蔺县| 外汇| 舞阳县| 泰兴市| 青阳县| 南康市| 从江县| 涟源市| 东阳市| 监利县| 山西省| 揭阳市| 唐海县| 尉氏县| 崇礼县| 牟定县| 绥滨县| 慈利县| 红原县| 宣汉县| 新田县| 工布江达县| 肥城市|