一個住宅小區,共8幢高層住宅,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶?
某高級賓館,不設屋頂水箱。其自噴系統與消火栓系統可否共用一套穩壓增壓設施,因對增壓泵的流量要求不同,應如何考慮呢?按5L/s?
原設計穩壓系統的吸水管從屋頂水箱單獨進管,施工時改為與消火栓的屋頂水箱引入管網的引入 管合用,請問這樣施工是否合理?
請教:消防設計中,屋頂消防水箱是消火栓系統和自噴系統合用的,那么從水箱接出的增壓穩壓水泵及穩壓氣罐等系統能不能消火栓和自噴系統合用呢?即只設兩個水泵,一備一用,和一個穩壓罐,要是可以的話那水泵出水壓頭及流量怎樣調節\控制呢?
9m高的展覽大廳,需要設置消火栓及噴淋系統,市政管網壓力約0.20MPa,可否由市政管網直接穩壓呢?急啊,哪位高手給各答復,不勝感激,呵呵。。。。
綜合樓,,屋面標高79.10。地下一層,地上二十四層;1F、2F為商業,三層以上左邊為辦公,右側為住宅,無頂消防水箱放在屋面上。三層地面標高10.10。為了減少上邊某層(層高三米)管道我在二層頂分區,請教高手穩壓設備咋整
建規上好像沒有規定多層需要保證天面水箱,管網壓力。以前一直沒做過,也沒通不過消審,可最近換了個老總,就過不了了。。。。。。各位同仁認為做還是不做呢?
一直有這樣一個疑問,就是消火栓也噴淋系統是否必須設置穩壓設施,假設某處發生火災,消火栓按鈕已經按下,消防泵啟動,消防人員持消火栓槍滅火,由于消防水壓力太大導致消防人員無法滅火。同時水作為不可壓縮的介質,由于沒有壓力的釋放也會導致水泵不能正常工作。(噴淋系統有消防水箱能起到一定的膨脹作用好稍微要好些)想請教大家一般做法是怎么樣的?
各位前輩,小女子剛接觸消防這一塊,現在遇到一個問題有一個安置小區層高11層,現在設計院的圖紙上是要求所有消火栓采用減壓孔板,但是后面又注明采用減壓穩壓消火栓?有點不明白了設計院這樣做是否重復了呢?因為以前沒這樣做過我是這樣想的不知道對不對第一種情況:就是一般自地下室至三層采用減壓穩壓消火栓,其他各層就不需要減壓孔板了第二種情況:就是不采用減壓穩壓消火栓,每層設置減壓孔板
現在正做的一個工程,是超過24m的高層建筑,發現屋頂消防水箱間的穩壓系統是噴淋消火栓合用一套系統,感覺好像不太對,請教大家
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
現在新的室內消火栓安裝圖集15S202內關于減壓穩壓消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,其進口壓力是0.7MPa~1.6MPa,原來的圖集中有分Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型三種,進口壓力值也有三項。那按照新圖集,如果栓口壓力0.5MPa<0.7mpa時該如何確定減壓穩壓消火栓的型號呢?按原圖集可以選snzw65-ⅰ型,進口壓力是0.4mpa~0.8mpa。請各位不吝賜教,幫忙解惑,謝謝!
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。