正在做的水閘,處于淤泥地基條件下,防滲設備垂直防滲體采用在水閘底板四周采用雙排水泥攪拌樁防滲墻防滲,但在采用改進阻力系數法計算時,地下輪廓線水泥攪拌樁防滲墻怎么簡化?到處尋找資料,但還是不太清楚,請有經驗的前輩指點,謝謝。。。
反滲透的產水通常壓力不到1bar,現在我后段設備需要3bar的供給壓力,我不想采用增壓泵,是否有辦法通過設計能夠使反滲透的產水有3bar的壓力啊?
如題。反滲透系統在設計選型過程中,例如選擇陶氏BW30-4040的膜,應用壓力為15.5bar,最高耐壓41bar。實際設計過程中運行壓力取多少呢?是否可以設計成5bar,保證單支膜的回收率不超過12%?
我做的畢設是RO一級兩段式,在用rosa軟件進行計算的時候,出現該段產水憋壓和進水升壓和各段設置不同產水憋壓,請問大家,這兩個壓力該如何計算或者有經驗數值?謝謝[/size]
最近我發現問題了,看見陶氏膜的為1.3-1.5mpa,但是我經常采用0.8-1mpa壓力,我廠是用世韓膜。有時去到客戶那看見客戶的高壓進水才0.6-0.7mpa也一樣用,沒什么問題。大家說用多少壓力好呢?
1、硫酸鹽結垢 此時應對系統進行清洗,可能有必要以強烈方式重復進行清洗,如果結垢非常嚴重或重復清洗都無效時,應更換膜元件。通常情況下,把系統中最后的元件取出稱重就可以理解結垢程度。 2、反滲透膜元件被異物堵塞或膜表面受到磨損(如沙粒等) 可使用探測法以確定受損膜元件,應及時更換受損膜元件。 3、膠體硅污堵 此時應對系統進行清洗。但清洗膠體硅污堵十分困難,所以建議調整預處理,以降低系統回收率。 4、氧化鐵污堵 此時應對系統采用亞硫酸氫鈉在pH5下進行清洗。 5、其它重金屬氧化物污堵
為什么系統中,RO系統如果壓力較低,脫鹽率就不高呢?是要達到一定的壓力值,才能達到理想中的脫鹽率~~~有時候客戶問我,我心里也不清楚,我只能說這是廠家設定的操作條件~~這樣忽悠過去了~~~不是具體我就不清楚了,希望大家解釋一下吧·~
反滲透工業純水設備運行過程中水壓非常的重要,壓力不夠就會造成設備不啟動的情況發生。 為了保證反滲透工業
目前反滲透進水的壓力已經上升到了16bar,是因為天氣啼的则?還是膜有問題了?反滲透膜一定需要將進水溫度控制在25℃左右嗎>
各位高手,我從事工業水處理的時間沒有多久!去現場的機會比較少,能不能問一下各位關于現場的一些問題。1: 高壓力是不是代表高流速,如果是這樣的話,我個人覺得,一些膜廠家生產的低壓或者超低壓膜豈不是就代表低流速了,而膜在低流速的運行情況下,很容易產生碳酸鈣結垢??jī)烧哓M不是前后矛盾。2: RO高壓泵后面的總進水閥門逐漸關小的話,是不是壓力會增高,產水量增多,流速相應的增快?3:怎么做到低壓力高流速運行?4:如果在一根壓力容器當中,進水量出每小10噸變為每衦5噸的話,是不是意味著流速就低,水通量減少?5:膜結垢的話,濃水量會增加嗎?
水泥基滲透結晶作為一種工程常用的防水材料,其優越的防水性能已得到廣泛應用,其防水效果也得到了充分證明。但是,市場上一些商家通過概念炒作、販賣假貨、謀取高利等行為制約了這類材料的發展。 究竟怎樣判斷水泥基滲透結晶防水材料的好壞呢? 專家告訴我們:看該材料運用在混凝土防水中的二次抗滲壓力和去除涂層后抗滲壓力。
進水壓力即是水進入到工業純水設備內的壓力。那么工業純水設備中進水壓力體現在哪里呢?下面為大家詳細講解: 1、前端預處理的進水壓力,壓力來源于原水泵,范圍在3KG左右。 2、精密過濾器后的過水壓力,此段壓力不一定要保證有3KG的進水壓力,在常見的工業純水設備中,在這段壓力后會安裝一個壓力開關,用于控制高泵壓的啟動,壓力開關的設置范圍大概也就在1.5-3KG,所以當壓力達到這個范圍后,高壓泵即開始啟動,所以這個進水壓力在壓力表當中,只有高壓泵延遲啟動前有短暫顯示,設備運行時基本處于0狀態。 3、高壓泵后,RO膜元件前的進水壓力。產水壓力有時也叫RO膜元件進水壓力,膜元件工作時所需要的壓力,沒有一定的規定值,因為膜?shí)際的使用壓力受到溫度、平均水通量選取值,進水含鹽量,系統回收率,膜元件種類等因素影響。 以上就是為大家講解的全部內容,希望對您有所幫助。
“本系統可以考慮墻體內外側不同的情況,但只考慮靜水壓力的作用,不考慮滲透水壓力的作用。”——滲透水壓力的存在使得豎向力減少(往上) 意味著 抗滑里也減少。那么如果不考慮滲透水壓力的作用的話,理正用來計算“浸水地區擋土墻:豈不是極不安全??? 那又何必設置這一模塊???
我單位有兩個換熱站其中有一個換熱站的供回水壓差大,供水壓力0.38千帕,回水壓力0,09千帕.另一個換熱站壓差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知為何?請各位老師幫忙!謝謝!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 編輯 ]
大家好,我剛學習純水和中水,問一個比較弱的問題,我按膜通量和要求的產水量,大致計算出了膜的支數,比如我算出膜應該用768支,工藝是2段,那么我該分為幾套呢,我想他們既然都是并列的,是不是分為2套,4套,8套都能行呢,請教大家,這方面是怎么設計的,都是需要膜廠家的軟件嗎,自己是否能合理的估算出來?
我現在有一個19層的項目,機組放在19層屋頂。系統未安裝壓力表,不知道有沒有安裝壓力表的必要。機組在屋頂和地下室系統水泵選型和系統壓力有什么區別?
各位大俠,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,各種管材的最大承壓能力是多少?管網的壓力超過多少時要設減壓閥?制約管網壓力的瓶頸是什么? 大家討論
鋼結構規范7.6.6規定受壓柱端部為銑平端時,柱身最大壓力直接由銑平端傳遞,連接焊縫應按最大壓力的15%或最大剪力中的較大值進行抗剪計算.我理解的是滿足端部銑平的情況下,焊縫完全不需要考慮柱壓力,只需驗算剪力.這個剪力為最大壓力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5計算的剪力(取其中較大的)即可。但是蘭定筠考前復習題第三套第26題把柱豎向壓力和水平向的剪力組合起來考慮角焊縫的計算。個人覺得似乎不妥。我看對焊縫強度應該不用考慮豎向壓力,要不"端面銑平"這一條就毫無意義了。夏志斌、姚諫的《鋼結構》一書中甚至提到了,在歐洲規范中,即使端面未銑平,也允許考慮部分的豎向力由柱端面直接傳遞。諸位以為然否? (原帖發在鋼結構板塊,沒人回答,重新在這貼一次)