電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。
熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)
JB10386-2002電子膨脹閥
今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯。R22的。看了說明書說容量是2.5KW。請問意思是不是:只要是22的系統,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,壓力差,和蒸發溫度的,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),制冷量對應就可以選用此閥。
在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,采用的控制吸氣過熱度的方式,干式蒸發器,過熱度取3度,由于是在過度季節,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正常現象,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),此時吸氣過熱度5~10度,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,多次出現低壓報警停機。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,問題解決。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,可能有很多解,所以在有些情況會出現這個問題,請高手指教。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,開度亂跳。
最近我不斷的接到相似的問題,不知如何解決,請大家討論一下,注意是100平方以下的各種冷庫,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,謝謝大家指點!:handshake
帶MOP功能的膨脹閥,按樣本要求,閥體溫度要高于溫包,安裝位置到沒太注意,請問,1,閥體要高于多少度才能保證介質流回溫包,樣本上沒有這個說明。2,連接毛細的阻力那么大,能順利流回嗎,如回不去,就想相當于閥失控了3.即使能回流,也有個回流時間的問題,如果這個時間大于機器啟停運轉,那不也是有問題嗎4,大家想到的其它問題,此貼不僅針對MOP功能,對閥有疑問請大家都提出來,一起討論,使大家對其有更深了解
丹佛斯膨脹閥用于調節蒸發器中的液體制冷劑的供給量。供給量是通過制冷劑的過熱度進行控制的。因此,這種閥特別適用于干式蒸發器中冷劑液體的供給,因為在干式蒸發器出口的制冷劑過熱度同蒸發器的負荷成比例關系。 丹佛斯膨脹閥采用平衡流口型式,不受冷凝壓力影響,雙向流應用性能(具有MOP功能的熱力膨脹閥除外)。用于R22,R407C制冷劑的產冷量范圍為10.5~140KW(3~40冷噸)。 用于R134A制冷劑的產冷量范圍為8.05~107.8KW(2.3~30.8冷噸)。 MOP最大操作壓力保護,適用不同溫度環境的通用感溫充注,泄流孔自動清洗,過熱度可調,緊湊結構及強密封性設計。激光焊接的不銹鋼感溫元件,保證最佳調節能力,膜片壽命更長,耐壓強度高。丹佛斯膨脹閥特點: 1、蒸發溫度范圍大:-60℃到+50℃可適用于凍結、冷藏和空氣調節裝置。 2、可互換的流口組件: 更易于庫存、便于容量匹配 、更好的維修 服務。 3、用于R22時,名義制冷量從0.5到1890KW(0.15到540TR)。 4、可提供MOP(最大操作壓力)限制功能保護壓
最近在弄這個,冷庫方面的我也確實是剛接觸。有些多東西一知半解,裝最大的400立方,很多都是100立方以下。有個問題想問下:電子膨脹閥是怎么一回事,怎樣安裝?有什么好處,有什么注意事項?謝謝啦!論壇里貌似高人挺多的,我這個問題估計弱智了點,但我身邊沒什么商量的人。哪位大神看到了,好心提點一下!!
DAFSS熱力膨脹閥裝配說明
如題,現用丹佛斯熱力膨脹閥,系統啟動調試時偶爾出現膨脹閥激烈振動,嚴重的一次時測壓銅管與膨脹閥連接處喇叭口位置斷裂,請專家們幫助分析原因和提出寶貴的解決方案,謝謝!
在復習時,看見兩道基本一樣的題,給出的答案不一致,附件標紅處是給出的答案。1) 教材中,好像沒有講熱力膨脹閥的過熱度,節流損失到是說到了, 請解釋下熱力膨脹閥的過熱度,2) 到底那個答案正確?請指教,謝謝!
最近調試一臺速凍機用的是愛默生的電子膨脹閥,剛開始過熱度設置到18,運轉一段時間發現,有兩個膨脹閥的實過熱度和開啟度都比較正常,有兩個膨脹的過熱度不管怎樣去調節,實際的過熱度始終很大,有時候能達到40多,開啟度始終是100,當過熱度不是很高的時候跟設定值相差不大時,開啟度還是保持在100,這樣只能通過調節總供液閥門來控制系統的供液,要不壓縮機就有回液的現象,是電子膨脹閥控制本身出現了問題,還是壓力探頭,或者溫度探頭出現了問題,百思不得其解,請高手指教