請問歐式箱變進線柜安裝接地刀閘的作用有哪些?謝謝![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 編輯 ]
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
9共補1分補,共補為21千法
今天下車間,工人師傅說低壓饋線柜的斷路器有些排不開,這都怪我當時合柜子尺寸的時候沒注意我這次選用的斷路器是帶輔助觸點的,這樣一來只排一排就不行了,這樣只能上下交錯的排兩排了,這樣一來,出線就沒有以前方便了,我想問一下,用戶不會因此,挑毛病吧?
今日,遇到一個棘手問題,設計電容柜也有幾次經驗了,可沒設計過帶電抗器的,大家幫忙看看,電容用電抗器如何選型,謝謝了,呵呵
常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!
進線柜與計量柜能否聯鎖?
圖紙簡介: 鋼筋混凝土結構111而是共同緩和談話皇太后臺 投稿網友: aiyuzi1983 上傳時間: 2013-05-17 圖紙省份:
圖紙簡介: 高文安公司內部經典模塊,經典必備歐式構件圖庫一 投稿網友: yingzigui 上傳時間: 2013-10-17 圖紙省份:
最近搜集到的歐式小區景觀圖片
圖紙簡介: 整體非常棒的一套復式家裝裝飾圖紙,立面圖,平面圖都有。 投稿網友: lzlgood6868 上傳時間: 2013-10-25
XGN2-12標準出線柜,是上隔離開關+真空斷路器+下隔離開關,有些設計是隔離開關不帶接地的,有些設計是帶接地的,想問上下隔離開關帶接地了,是不是就不需要裝接地開關(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔離開關+真空斷路器,沒有下隔離開關,那么出線柜需加一個下隔離帶接地或是接地開關嗎?隔離開關帶接地可以取代接地開關嗎?請大家指教!
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
本帖最后由 icaicai 于 2013-7-17 09:08 編輯 歐式風格的分類 歐式風格按不同的地域文化可分為北歐、簡歐和傳統歐式。其中的田園風格于17世紀盛行歐洲,強調線形流動的變化,色彩華麗。它在形式上以浪漫主義為基礎,裝修材料常用大理石、多彩的織物、精美的地毯,精致的法國壁掛,整個風格豪華、富麗,充滿強烈的動感效果。另一種是洛可可風格,其愛用輕快纖細的曲線裝飾,效果典雅、親切,歐洲的皇宮貴族都偏愛這個風格。 歐式風格的細節 歐式的居室有的不只是豪華大氣,更多的是愜意和浪漫。通過完美的典線,精益求精的細節處理,帶給家人不盡的舒服觸感,實際上和諧是歐式風格的最高境界。同時,歐式裝飾風格最適用于大面積房子,若
圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
圖片是《建筑電氣設計常見及疑難問題分析》p36我們這邊好像都是按照上圖做的,真的應該向他說的那么排列嗎?感覺放在后面應該也能監測吧你們都是怎么做的?
電容柜現象:1、電容全部投入,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除;2、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍。3、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,謝謝!
各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。