  • 跟《技術措施》學細節(1):并筋

    跟《技術措施》學細節(1):并筋

    一、問題由來 【1】結構電算時常常會遇到柱計算配筋很大的情況,采用直徑25鋼筋時縱筋很密集,無法滿足縱筋最小間距要求。 【2】采用28或32直徑鋼筋,可以滿足縱筋間距要求,但往往鋼筋使用量較小,采購有難度(價格也高)。 【3】最方便的解決方法是采用并筋。 【4】并筋,就是相同或不同直徑的鋼筋,經綁扎形成鋼筋束。 【5】下圖為并筋示意(角筋與中部筋均為并筋),大多數情況下僅采用直徑25的角筋并筋。

  • 措施筋在工程中的應用及計算依據

    措施筋在結構中雖然不是受力鋼筋,不需要設計計算,但在實際工程中,為保證施工質量及受力鋼筋的準確布置,措施筋是必不可少的。在工程結算中,計算鋼筋工程量時對是否計算措施筋及如何計算常常存在較多爭議,這主要是因為措施筋的概念、功能、設置要求不清楚,計算依據不確定。本文就怎樣計算措施筋的用量闡述具體看法,供同業參考。

  • 如何躲避清單合同中的“措施筋”計算陷阱?

    最近的項目上,我們在和工地施工鋼筋班組核對鋼筋料單時發現,這個項目的合同中有關鋼筋計算報價存在不合理的因素,但是由于報價匆忙,還是按照常規工程量計算規則及風險考慮進行了報價。 然而,中標進場后,發現了 承包合同明顯約束了措施筋不再計算工程量 ,顯然施工方在投招標的時候疏忽了這一點。

  • 框架梁底筋切斷,求加固措施(有更新)

    框架梁底筋切斷,求加固措施(有更新)

    本帖最后由 qiugoku 于 2013-8-10 15:59 編輯 各位專家: 大家好! 我是長三角地區的一個房主。最近在裝修上遇上了一點煩心事,故發帖向各位專家請教。望各位專家在看完本貼之后予以指導。 我正在裝修的新房位于一幢18層框剪結構住宅樓中的第9層中部(東西側各有一戶人家,北側為電梯間和樓道),該房東西最寬處為14米,南北(不含陽臺)為8米。在裝修時考慮到美觀,而選購了一組家用中央空調。空調由銷售公司上門打孔并安裝,銷售安裝協議約定若因安裝出現質量事故,責任由賣方負責。 空調于上月已初裝完成,只等全部裝修完畢后調試。但在近日的后續裝修中,發現空調管線打孔時把部分框架梁底部主筋打斷。我在查閱本論壇過往帖子后認為此事故極大,嚴重影響結構安全。雖然物業尚未發現,其他裝修工人及親友也認為框架結構打斷幾根梁問題不大,但為樓上住戶及本人安全,我還是決定在走法律途徑向空調銷售公司索賠的同時,尋找專業加固公司進行維修、加固。 請問,長三角地區哪家加固公司較為可靠?這種維修加固

  • 框架梁超筋對整體結構的影響以及補救措施

    PKPM中一根外部有懸挑端的7m梁,250*600,計算結構分析后下部鋼筋配置了7根18的,實際施工的時候,改用了25的,按鋼筋面積4個25的就已經超了,但是配備了5根25的。對待此類問題如何解決,是否需要進行補救措施?

  • 筋混凝土質量通病防治措施(轉載自網上)

    筋混凝土質量通病防治措施(轉載自網上)

    筋混凝土質量通病防治措施鋼筋混凝土質量通病防治措施來源:中國論文下載中心[ 06-03-20 11:44:00 ]作者:郭和利編輯:studa9ngns 摘要:鋼筋混凝土質量通病防治措施 關鍵詞:質量 防治措施 一、砼麻面現象:砼表面局部缺漿粗糙,或有許多小凹坑,但無鋼筋和碎石外露。原因分析:1、模板表面粗糙或清理不干凈,粘有干硬水泥砂漿等雜物,拆模時砼表面被粘損。2、鋼模板脫模劑涂刷不均勻,拆模時砼表面粘結模板。3、模板接縫拼裝不嚴密,灌注砼時縫隙漏漿。4、砼振搗不密實,砼中的氣泡未排出,一部分氣泡停留在模板表面。預防措施:模板面清理干凈,不得粘有干硬水泥砂漿等雜物。木模板灌注砼前,用清水充分濕潤,清洗干凈,不留積水,使模板縫隙拼接嚴密,如有縫隙,填嚴,防止漏漿。鋼模板涂模劑要涂刷均勻,不得漏刷。砼必須按操作規程分層均勻振搗密實,嚴防漏搗,每層砼均勻振搗至氣泡排除為止。處理方法:麻面主要影響砼外觀,對于面積較大的部位修補。即將麻面部位用清水刷洗,充分濕潤后

  • 淺析高層結構鋼筋工程質量通病及防治措施

    現象鋼筋混凝土框架柱基礎插筋和樓層柱子縱筋外伸常發生偏位情況,嚴重者影響結構受力性能。因此,在施工中必須及時進行糾偏處理。 原因分析 ①模板固定不牢,在施工過程中時有碰撞柱模的情況,致使柱子總筋與模板相對位置發生錯動; ②因箍筋制作誤差比較大,內包尺寸不符合要求,造成柱縱筋偏位,甚至整個柱子鋼筋骨架發生扭曲現象; ③不重視混凝土保護層的作用,如墊塊強度低被擠碎,墊塊設置不均勻,數量少,墊塊厚度不一致及與縱筋綁扎不牢等問題影響縱筋偏位。 ④施工人員隨意搖動、踩踏、攀登已綁扎成型的鋼筋骨架,使綁扎點松弛,縱筋偏位; ⑤澆筑混凝土時,振動棒極易觸動箍筋與縱筋,使鋼筋受振錯位; ⑥梁柱節點內鋼筋較密,柱筋往往被梁筋擠歪而偏位; ⑦施工中,有時將基礎柱插筋連同底層柱筋一并綁扎安裝,結果因鋼筋過長,上部又缺少箍筋約束,整個骨架剛度差而晃動,造成偏位。 預防措施 ①設計時,應合理協調梁、柱、墻間相互尺寸關系。如柱墻比梁邊寬50至100mm,即以大包小,避免上下等寬情況的發生; ②按設計圖要求

  • 對《技術措施》中獨立基礎柱內筋不能作下引線的理解

    《建筑電氣專業設計技術措施》舊版 “8.3.14 不得利用獨立基礎的柱內筋作為引下線,應在建筑物的外墻面明敷設引下線,并盡可能不靠近柱子。”可我在規范重并沒有看到相關內容,我不理解為什么這么規定?

  • 關于《技術措施》的疑問

    《全國民用建筑工程設計技術措施》電氣2009版已經正式發布了。現在我所在的城市施工圖審查人員在審圖過程中,據此提出了很多審圖意見,當然了,我也很同意這些意見,并非常感謝審查人

  • 在框架柱縱筋非連接區錯連主筋,應怎樣采取補救措施

    :L 首層框架柱縱筋非連接區下部應≥Hn/3,但實際錯按≥Hn/6c進行了焊接連接,差了1倍,并且數量較大!請教高手應該采取什么方法進行補救!

  • 高層建筑結構設計中連梁超筋問題處理措施

    連梁超筋一般均為抗剪承載力不夠,剪壓比超限,無法通過調節配筋來滿足,破壞時產生脆性的剪切破壞,不符合規范的強剪弱彎要求,無法形成作為第一道耗能防線的彎曲破壞. 外力vs抗力,無非從兩個方便入手,減小外力,或者增大抗力,即減小剛度或者增大剛度。

  • 關于降低風管共振的措施

    有一靜吧,風管在音樂開啟時共振比較嚴重,發出聲音,甲方要求減少或降低噪音。有什么可行的方法和資料(即如何采用什么具體的材料尺寸、厚度)。請詳解，謝謝!

  • 關于抗震構造措施的問題

    《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,但不應低于四級。 地下兩層的高層,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,柱、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮。比如原來一級的可以降為二級,原來三級的可以降低為四級? 另外,當?shù)叵率翼攲樱ū热缤?.00)作為上部結構的嵌固端時,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件?如果需要設置,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮?

  • 為什么遠震配筋位移反而更大?

    一棟18層住宅,在7度區,場地2類,在設計地震分組1、2、3組下,同一片墻體配筋,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢?按理說,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,配筋和層間位移應該更小才對,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,特征周期越大,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大。

  • 2009JSCS-5電氣技術措施

    在論壇上搜索了一下,沒有這本技術措施,上傳來給大家看看

  • 關于板角部放射筋的問題

    上次去工地驗收的時候,甲方告知,施工單位在施工過程中,未仔細看設計圖紙,導致板角部放射筋漏放,砼已澆筑,除鑿開補筋的方法外,大家有沒有更好的方法,歡迎討論!

  • 關于并筋后鋼筋重心問題

    等直徑橫向二并筋時,并筋后鋼筋重心在原鋼筋的重心處;縱向等直徑二并筋時,并筋后鋼筋重心在距鋼筋下或 表面d的位置處。對于這條很不理解,請教大家。

  • 請教關于鋼筋并筋的問題

    請教關于鋼筋并筋的問題

    現在項目接到一份車庫施工結構圖紙,圖紙中要求鋼筋可以采用并筋施工,現根據圖集11G 101-1中56頁要求,圖集中僅要求有并筋凈距S1,S2,S3;標注中:2、3關于鋼筋錨固長度,接頭面積百分率說明美明白什么意思!先請教各位:假設6米凈跨采用直徑25鋼筋并筋操作,鋼筋搭接位置位于兩側端部各進2米處,那么問:在不同鋼筋搭接接頭下搭接長度和錨固長度均為多少?給出相應計算公式-----------哪本規范或圖集有相關的計算公式----------謝謝

  • 關于抗震構造措施的疑惑

    在2012年真題下午(25題)答案,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎?求大神給解釋一下