關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,能實現對交流異步電機的軟起動、變頻調速、提高運轉精度、改變功率因素、過流/過壓/過載保護等功能。國內技術較領先的品牌有匯川、歐瑞(原煙臺惠豐)、三晶、藍海華騰。變頻器的作用變頻器集成了高壓大功率晶體管技術和電子控制技術,得到廣泛應用。變頻器的作用是改變交流電機供電的頻率和幅值,因而改變其運動磁場的周期,達到平滑控制電動機轉速的目的。變頻器的出現,使得復雜的調速控制簡單化,用變頻器+交流鼠籠式感應電動機組合替代了大部分原先只能用直流電機完成的工作,縮小了體積,降低了維修率,使傳動技術發展到新階段。 變頻器可以優化電機運行,所以也能夠起到增效節能的作用。根據全球著名變頻器生產企業ABB的測算,單單該集團全球范圍內已經生產并且安裝的變頻器每年就能夠節省1150億千瓦時電力,相應減少9,700萬噸二氧化碳排放,這已經超過芬蘭一年的二氧化碳排放量。
什么是變頻器這個東西, 總體上來就是:交流——直流——交流 (也可以說是先整流——再逆變) ,經過這種處理過程的變頻器也叫
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11096.html 1降低產品成本是提高企業市場競爭力的有效手段。 對于摩托車零件機加工部門而言,減少刀具消耗,特別是進口昂貴刀具消耗,是降低加工成本的一個重要方面。在刀具材料、工件材料、加工尺寸、冷卻條件不變的情況下,切削速度對刀具耐用度的影響最大,而且比較容易改變。 在我們車間的缸頭生產線中,加工氣門導管和座圈的底孔有兩個工位,都使用復合精鏜刀。雙主軸箱帶動兩把刀,分別加工進氣門和排氣門。每一把刀上各有兩個刀片,該刀片為MAPAL公司生產,價格為800元/片。原來每個刀片一般只能加工零件3000個左右,而刀片的標定加工孔數為8000孔/片,顯然刀片利用率比較低。為此,我們采用變頻器調整主軸轉速,以尋求
變壓變頻器內部變壓器的作用是將輸入電壓進行變壓,從而實現對輸出電壓的調節。這是因為變壓變頻器需要將輸入電源的電壓轉換為適合電機工作的電壓,同時還需要根據需要調節輸出電壓的大小。內部變壓器可以根據輸入電壓和輸出電壓的差異來實現這種變壓調節的功能。
三菱變頻器的制動單元的作用如下:1、小功率變頻器一般都有內置制動單元,大功率三菱變頻器(11KW以上)大多是外置的。制動單元的原理:當工作機械馬達要求快速停止,而在所要求的時間內,三菱變頻器再生電動勢能量在中間環節電容器在規定的電壓范圍內儲存不了或者內接的放電電阻來不及消耗掉而使直流部分電壓過高產生“過壓”時,需要加外接制動部件,以快速消耗再生電能的功能裝置。制動單元的應用場合:1、三菱變頻器需要急剎車的場合(減速時間一般在3秒內)
變頻器選型 1、根據負載特性選擇變頻器,如負載為恒轉矩負載需選變頻器,如負載為風機、泵類負載應選擇風機、泵類變頻器。因為風機、水泵會隨著轉速增大力矩。而剛啟動時力矩較小。 2、選擇變頻器時應以實際電機電流值作為變頻器選擇的依據,電機的額定功率只能作為參考。另外,應充分考慮變頻器的輸出含有豐富的高次諧波,會使電動機的功率因數和效率變壞。因此用變頻器給電動機供電與用工頻電網供電相比較,電動機的電流會增加10%而溫升會增加20%左右。所以在選擇電動機和變頻器時,應考慮到這種情況,適當留有余量,以防止溫升過高,影響電動機的使用壽命。 3、變頻器若要長電纜運行時,此時應該采取措施抑制長電纜對地耦合電容的影響,避免變頻器出力不夠。所以變頻器應放大一、兩檔選擇或在變頻器的輸出端安裝輸出電抗器。 4、對于
供應安川變頻器
提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?
例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確
電流傳感器在變頻器控制中的作用 電流傳感器在變頻器控制中作為關健元器件對變頻器性能做重保障,目前市場上部分變頻器失效很多由電流傳感器損壞或使用不良造成。 下面介紹一下電流傳感器在變頻器中的運用,一般配套電流傳感器的,有相應的供電電源±12V、±15V;調理電路構成電流采樣模塊,該模塊將三相定子電流轉化為基本的二進制,提供電流的適時信息,完成電流環的
變頻器維修MCU主板與電源/驅動板之間.經過兩個端子及信號排線相連接,端子引腳上集中了供電電源、整機電路所傳愉的各種輸入、輸出信號和6路脈沖信號,各電路的工作狀態在排線端子上都有所反映,且便于檢側。 如果是經常維修變頻器某一種或幾種品牌的,手頭應該有其CPU主板與電源/驅動板連接排線的端子圖,有了它.檢修工效會大為提高,對相關信號檢測,是走了一條捷徑。 變頻器維修檢修速度快,有個妙招,摘出一份主板排線端子圖。將端子序列號、端子信號的來龍去脈都標注消楚,如能將各端子的動、靜態電壓值再標注出,當然也就更理想了。端子引腳上的開關量信號較多.是易于檢測和判斷的。所傳輸的腗量信號,動、靜態也有明顯差異。
礦用變頻器是一種現代電力電子設備,保持變電機原有性能,僅僅改變供給電機頻率和改變電壓大小,進而調節電機轉速,當電機轉速改變時,相應風速和風量隨之改變。礦用變頻器用途廣,不僅能夠實現自動化,還能根據電機負載實現提高產量、增高產品質量和實現節能,延長設備使用壽命。 礦用變頻器維修部分的構成情況:礦用變頻器由變壓柜、單元柜和控制柜三個主要部分組成。http://www.cncswx.com 礦用變頻器維修變壓器柜:隔離變壓器被裝入在隔離變壓器柜中,不需要升降變壓器變壓,高壓電壓電源直接作為輸入電壓,給大功率的高壓電機進行調速。 礦用變頻器維修單元柜:功率單元中的
有一套生產設備,六臺電機,其中三臺是變頻控制。當最大的一臺變頻器(ERG800-132G/160P 160KW)啟動時現場的壓力變送器受干擾顯示出錯,而且儀表柜上的指示燈全亮(被干擾),加了輸出電抗器問題依舊。其它變頻器啟動都沒有干擾現象,儀表柜遠離啟動柜100M,所有進柜線除了電源線都用屏避線,布線也沒跟強電一起布,問干擾從那里進來?怎處理?
在通用變頻器、異步電動機和機械負載所組成的變頻調速傳統系統中,當電動機所傳動的位能負載下放時,電動機將可能處于再生發電制動狀態;或當電動機從高速到低速(含停車)減速時,頻率可以突減,但因電機的機械慣性,電機可能處于再生發電狀態,傳動系統中所儲存的機械能經電動機轉換成電能,通過逆變器的六個續流二極管回送到變頻器的直流回路中。此時的逆變器處于整流狀態。這時,如果變頻器中沒采取消耗能量的措施,這部分能量將導致中間回路的儲能電容器的電壓上升。如果當制動過快或機械負載為提升機類時,這部分能量就可能對變頻器帶來損壞,所以這部分能量我們就應該考慮考慮了。 在通用變頻器中,對再生能量最常用的處理方式有兩種:(1)、耗散到直流回路中人為設置的與電容器并聯的“制動電阻”中,稱之為動力制動狀態;(2)、使之回饋到電網,則稱之為回饋制動狀態(又稱再生制動狀態)。還有一種制動方式,即直流制動,可以用于要求準確停車的情況或起動前制動電機由于外界因素引起的不規則旋轉。 在書籍、刊物上有許多專家談論過有關變頻器制動方面的設計與應用,尤其是近些時間有過許多關于“能量回饋制動”方面的文章。今
變頻器輸出側有以下幾種選件:1)Output reactor 輸出電抗器,當變頻器輸出到電機的電纜長度大于產品規定值時,應加輸出電抗器來補償電機長電纜運行時的耦合電容的充放電影響,避免變頻器過流。輸出電抗器有兩種類型,一種輸出電抗器是鐵芯式電抗器,當變頻器的載波頻率小于3KHZ時采用。另一種輸出電抗器是鐵氧體式,當變頻器的載波頻率小于6KHZ時采用。變頻器輸出端增加輸出電抗器的作用是為了增加變頻器到電動機的導線距離,輸出電抗器可以有效抑制變頻器的IGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響。同時為了增加變頻器到電機之間的距離可以適當加粗電纜,增加電纜的絕緣強度,盡量選用非屏蔽電纜。2)Output dv/dt filter 輸出dv/dt電抗器,輸出dv/dt電抗器是為了限制變頻器輸出電壓的上升率來確保電機的絕緣正常。3)Sinusolidal filters正弦波濾波
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!