希望和搞檢修的朋友一起共享國網公司的最新標準!
以下是12kV戶外交流隔離開關事故后的照片,請大家?guī)兔Ψ治鲆幌略斐墒鹿实脑颍x謝了:)<
GW4-126型隔離開關是供高壓線路在無載荷情況下,進行切換線路以及對被檢修的電器設備進行電氣隔離的三極戶外高壓電器,該型隔離開關為雙柱式水平放置分合結構,產品性能滿足GB1985《交流高壓隔離開關和接地開關》及IEC-129(1984)標準要求。 特點1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使產品的主回路電阻比采用螺釘連接的大幅減小,從而減少觸頭在運行中的發熱問題。接地導桿采用導電性能優良的鋁合金,觸頭部分采用紫銅件,導電桿與底座連接處及接地觸指座之間均加裝軟連接,因此接地回路的接地可靠性大大的增強。3、主導電外露部分均采用紫銅鍍銀的表面處理工藝,鍍銀處理,表面光潔、美觀、抗腐蝕能力強、持久耐用。4、改進軸與孔配合方式:鐵與銅配合改為銅與銅配合或不銹鋼與銅配合,解決了在戶外長期使用出現的銹死現象。外露標準件采用不銹鋼;金屬件采用熱鍍鋅處理,開關的耐腐蝕能力更強。
高壓交流隔離開關運行實踐.doc
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片
一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型戶外交流高壓隔離開關系雙柱式三相交流50Hz戶外高壓開關設備,用于電壓35KV/66KV/110KV的電力系統中,供在有電壓無負載時分合電路之用,以及對被檢修的高壓母線、斷路器等電器設備與帶電的高壓線路進行電器隔離用。其中防污型的隔離開關可滿足重污穢地區用戶的要求,并可以有效地解決隔離開關在運行中出現的污閃問題。 戶外高壓隔離開關生產廠家二、特點 1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-20 09:48 編輯 因為高壓隔離開關沒有滅弧能力,故不能帶負荷拉,合刀閘,必須在油開關切斷負荷電流之后,才能拉開隔離開關。在合閘時,應先合隔離開關,再合油開關。按規程規定,隔離開關允許進行下列各項操作: (1)拉,合電壓互感器和避雷器。 (2)拉,合閉路開關的旁路電流。 (3)拉,合空載母線連接在母線上設備的電容電流。
今天去拉高壓隔離開關時,瞬間拉祜放電,發出巨大聲音和火光,最終查明原因是由于忘記斷開真空開關分閘按鈕,導致帶電分閘。哪個高手可以具體幫我分析分析原因,新手學習了!謝謝
知識點:高壓斷路器
potential transformer magnetizing current這個是什么?132kV的隔離開關投標技術要求,讓我翻譯,滅接觸過:(
1、中小型發電機出口一般應裝設隔離開關;2、在出線裝設電抗器的6-10kV配電裝置中,當向不同用戶供電的兩回路共用一臺斷路器一組電抗器時,每回線上各裝一組出線隔離開關;3、中性點直接接地的自耦變壓器中性點接地不必裝設隔離開關。請問上述三條規定各源自于哪些規范/手冊上的要求?[ 本帖最后由 dtjcccm 于 2010-11-12 13:39 編輯 ]
1 前言 國家電網公司對輸變電設備采購和招投標體制,進行了集約化管理和集中化運作的重大改革。2005年將363kV和1550kV及以上設備的采購和招投標集中到公司總部,2006年末又將252kV設備也集中北京招投標,對40.5~126kV設備則在網省公司集中招投標。2006年國家電網公司還編制和頒布了《110~500kV變電站通用設備典型規范》。 為了更好地在招投標中正確貫徹實施典型規范,合理地確定設備的相關技術參數和要求,本文談談高壓交流 隔離開關和接地開關選用中的幾個問題,供 電力工程設計及設備選用部門相關專業人員參考。
隔離開關在 電力系統中起著隔離 電源、改變系統運行方式、分合小負荷電流、進行倒閘操作等重要作用。由于其操作原理和結構較簡單,通常沒有嚴格的大修周期規定,按慣例一般隨主設備大修而進行。但隨著近幾年斷路器的無油化改造、無人值班變電站改造及變電設備由定期檢修制向狀態檢修制的逐步過渡,主設備的大修周期在逐漸延長,因而運行中的戶外式隔離開關出現的問題大幅上升,直接影響系統的供電可靠性和安全性。本文就交流隔離開關一些故障問題進行了分析,并結合問題提出解決辦法。 1.高壓交流隔離開關的技術要求 在電網中,高壓交
戶外高壓隔離開關的常見故障及處理方法
如圖:柜子是2200*900*1000的,隔離開關用的是GN19-12/630A,請問 隔離開關正裝能裝下嗎?
GW9-15型戶外單極隔離開關(以下簡稱為開關)適用于10千伏高壓輸配電線路上,用以切斷和閉合無負載有電壓的單相或三相電路。 開關供三相線路系統單相使用,其結構簡單,經濟,使用方便。 GW9-10/400A,GW9-10/630A,GW9-10/1000A,GW9-10/1250A,HGW9-15/400A,HGW9-15/630A,GW9-10/400A新,GW9-10/630A新,GW9-10/1000A新 GW9-10/15型隔離開關是三相交流50赫茲的戶外高壓電器,用于輸配電線路上開斷與閉合無負載而有電壓的線路。 GW9-10W系列交流高壓隔離形狀是在GW9-10系列開關的基礎上派生的防污型隔離開關,根據泄露比的不同分為I型和II型。適用于單相或三相交流50赫茲,額定電壓10千伏的電力網絡中,做為有電壓無負載時合分電路之用。 GW9-10W系列隔離開關具有良好的防污能力,其泄露比I型為3.2cm/Kv,II型為4.0cm/Kv,在污穢地區使用,可大大提高運行的安全可靠性。 GW9—15型戶外高壓隔離開關系單相交流50
隔離開關又叫隔離刀閘,在實際工作中,大多數稱之為刀閘。它的主要用途是保證高壓設備檢修工作的安全,在需要檢修的部分和其他帶電部分之間,用隔離刀閘構成足夠大的明顯可見的空氣絕緣間隔;隔離刀閘沒有滅弧裝置,不能用來斷開負荷電流和短路電流,否則會在觸頭間形成電弧,這不僅會損害隔離刀閘,而且及易引起相間短路,對工作人員也十分危險。因此一般只有在電路已被斷路器切斷的情況下,才能閉合或斷開隔離刀閘。運行證明隔離刀閘亦可用來開閉電壓互感器、避雷器、母線和直接與母線相連 設備的電容電流、勵磁電流不超過 2A 的空載變壓器、電容電流不超過 5A 的空載線路等,因這些情況下電流很小,觸頭上不會產生很大的電弧。下面來談談隔離刀閘在實際運行中常見故
高壓隔離開關與斷路器配合使用時,兩者必須有機械的或電氣的聯鎖,以保證隔離開關在斷路器切斷電流之后才能斷開,并且只有在隔離開關合閘之后,斷路器方能合閘。
接觸高壓時間不長,做了一臺高壓補償柜,GN19-630A 帶來一組電容100kva的3臺,直接合分電容可以嗎。有電流表,放電互感器。請高手幫幫忙,謝謝了。
戶外交流高壓隔離開關
戶外交流高壓隔離開關專題,為您提供戶外交流高壓隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶外交流高壓隔離開關 相關的專業交流討論,更多戶外交流高壓隔離開關相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題