家用烤火的電烘箱,630w、220v調溫器,換了一根電熱絲后,電熱絲不亮,溫度只有一點點,懷疑是調溫器的問題,但是我原來都用的好好的,電熱絲也是商家自己用來裝配電烘箱的啊,請哪位專家幫忙解決一下
我們在熟悉了工業交換機的整體功能性能外,在選擇時往往要根據具體的型號規格去選擇適合自己的,今天我們就來說說2光8電工業交換機的具體特性,供大家在選擇時更好的挑選到適合自己的具體型號。
我是做成套的,接了一個公司的工程,但是沒有圖紙,要求我設計配電柜,因照明用電與工業用電分別計量,我不大懂的是:工業用電與照明用電怎樣區分,比如:在廠房里的辦公室用電是照明還是工業用電,廠房棚頂的照明是照明用電還是工業用電,等等。請哪位大俠給予解答,不勝感激。
低壓電機智能保護控制器可以取代傳統保護方式中的熱繼電器、電流表、按鈕、電流互感器、中間繼電器、時間繼電器、變送器等眾多設備。簡化設計、優化功能,提供給用戶一整套專業化的集控制、保護、監測于一體的電機管理的理想選擇。 索要資料來郵件:huangxf@szartel.com
圖紙簡介: 該項目為某地框架結構工業廠房電氣室結構施工圖,圖紙包括:基礎布置圖、地下室底板及柱基礎布置圖、柱平法布置圖、樓梯施工圖等。 投稿網友: ahgyjl 上傳時間: 2014-07-21 <
本人菜鳥一個,準備做工業動力電方面的設計,什么都不會,準備買書看看,有比較好的可以推薦下嗎?比較詳細的最好,規范什么的我都有了,感覺看了還是不會做,最好是那種有項目+解釋的。。。。萬分感謝!
很多人會覺得白天開是一種浪費行為,其實如果拋開來采光需求,直接使用電能采光,那么白天開燈照明就是一種浪費行為。但在吊頂較高,遠離外部空間,自然開窗又比較少的情況下,廠房內開燈也成了必然的選擇,因此會給業主帶來高能耗成本的支出。有沒有好的辦法來解決這個問題,既可以解決廠房照明,同時還能節省白天采光照明的用電費用,那么這種解決方案必然就是最優的。 在浙江西門子航空廠區設計之初,為避免紫外線進入車間,無法設置側窗或者天窗,但卻要求室內照度要達到300勒克斯,若全部安裝電氣照明設備,電燈所產生的大量熱能會增加空調運作的負荷,造成能耗過高的問題,也不符合綠色廠房低碳節能的要求。
公司有面玻璃幕墻朝西,約600平方米,6-9-6的,現在打算貼隔熱膜,膜的遮陽系數為0.43,太陽能總組阻隔率63%,誰能告訴我,貼膜后,一平方米的幕墻能節約多少空調用電,謝謝啊!!!坐等求助
求助,對于工業建筑如何根據廠房高度、荷載等級折算成與其相當的民用建筑的層數?請大家指教
小區的專變一級表(供電局計量收費表)和二級表(各子回路計量表)存在較大誤差,最初計量誤差在80%,經過不斷排查和優化計量方式,現在誤差在14%~20%左右,但是物業一直認為損耗偏大,因為另外一期的為6~10%的損耗。 1、最初偏差80%是因為安裝二級表沒有使用互感器,而是直接用了專變柜自帶的直流互感器,所以偏差較大。 2、二級表后來增加了互感器并改造線路,但是沒有注意互感器的線匝數,原本5匝的,施工單位就穿了一根線,所以計量也不對。 3、更換了互感器后來也糾正計算方式,偏差仍然處于24%,損耗還是覺得偏高。之后認為是因為各單元公共照明回路和應急照明回路負荷電流可能不超過6A,采用30/5的互感器不對,所以把這幾個回路拆互感器和計量電表,換成直通表,現在損耗降低到了14~20%,但是物業仍然覺得損耗偏高。 我想問下各位大神,線路損耗多少算是正常?我之前問供電系統的朋友,他們說20%以下都可以接受,普遍是16%的損耗。如果要繼續優化,該怎么著手?
本人作民用。對工業不太了解。最近接觸了一個 工廠:: 兩層,一半是2層的辦公區,一半是操作大廳和工藝間,成品庫房(鋼結構)積累了一些問題。請高手指點:1:對于這種辦公,工業混在一起的配電,在供電上一般是分開的吧?那計費呢?不一樣嗎??2:成品庫房內的吊燈(選用的是低壓鈉燈)。因為庫房大,集中在值班室內的配電箱給電源,并且是斷路器直接開 關?這樣沒有什么不妥當吧!3:有一臺1噸的起重機,翻了一下資料,看配電系統上有個鐵殼開關::是不是操作開關??怎么個安裝法??哪個高手有時間 給講講 這個鐵殼開關:不勝感激。4:鋼結構的屋面是金屬屋面,上面還有2臺風機::那我的配電管子引出屋面后豈不是變成明裝了??5:就是這個成品庫房::需要給作疏散指示嗎??(辦公區都作了) 我感覺是不用的先這些吧:有問題繼續上來問。謝謝
一間漂染廠的工業用水,從河流抽水加硫酸鋁凈化。但近來水源上游被污染,硫酸鋁已不能使之在有限大的沉淀池里沉下來,問有什么好辦法?
現有若干反應釜,工作時需要冷卻。根據生產任務的大小,開啟反應釜的臺數不同(既負荷大小不同),有人說為了保證冷水機組對負荷的適應能力,保護冷水機組的工作環境,需要設計一個中間水箱,使得冷水機組一側的冷水和反應釜一側的熱水先進水箱混合,大家看看有沒有這個必要。另現在的冷水機組適應負荷的能力如何,能不能達到自動調節?
請教行業內專業人士:居民用電,商用電,工業電,照明電,動力電是如何劃分的?居民小區下面的底商用電是不是算商用電?還分動力電和照明電嗎?電費是怎樣的?
如何防止工業吸塵器磨損?從而增長它的壽命,工廠的環境都比較臟,雜,亂,如果長年累月的使用吸塵器,而不采取什么措施保養它,那吸塵器損壞的幾率就增加了很多。壽命也會大大減短、 主要方法如下: (1)防止排塵口堵塞。選用優質的卸料閥,加強調節和檢修。 (2)防止過多的氣體倒流入排塵口。使用卸灰閥要嚴密,配合得當,減輕磨損口。 (3)就當常檢修除塵據有無因磨損而漏氣的現像,以便及時采取措施。 (4)盡量減少焊縫和接頭。必須要有焊縫應磨平,法蘭連接處應仔細裝配好。 (5)在灰塵沖擊部位使用可以更換的抗磨板,或增加耐磨層,也可以用耐磨材料制造除塵器。 (6)除塵器的壁面的切向速度和入口流速應當保持在臨界范圍以下。 (7)采取有效的防腐措施,在除塵器的外殼一般要刷一層紅丹,二層耐腐漆或耐熱漆。 根據以上方法,工業吸塵器就不容易會被磨損。使用長時間都能保持暫新的模樣。
小型工業及生活污水圖片50t/d
特性1、CPVC管道優異的耐溫性在設計合理的使用壓力條件下可輸送多種工業介質。2、可耐多種的化學物質腐蝕,也不受真菌和細菌侵蝕,不受污染環境和水質無味、無臭、無毒。可承受高或低PH值水質、海水及含有腐蝕性空氣和土壤的腐蝕。3、導熱率低熱損失小,熱量不易從管壁散發。4、CPVC管道內外壁光滑,減低流體的輸送阻力,增強了管道的輸送效果。5、照比其他塑膠管抗張力強,耐壓高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制煙霧及有毒氣體產生的特性。7、 可采用溶劑粘接和橡膠圈連接,管件可用絲扣連接,安裝容易快捷,施工費用低。8、CPVC管道內永不生垢,在規范設計安裝及使用條件下,可保證長期使用。用途:工業用PVC管道,需要良好的耐腐蝕性、機械強度高、阻燃強度、阻燃性能好、耐候性能好安裝方便。CPVC已在許多不同的工業領域得到普遍認可并逐步擴大應用范圍。特別是需要抵御強酸、強堿的管道和化工及工業污水處理管
相對于民用建筑,工業建筑出現的水平力(非風荷載)其中主要由設備動力啟動瞬間產生的水平力,例如電動機、膠帶機、混合裝置、滾動的或者篩選設備以及在廠房上搭接的通廊等等產生的水平方向荷載。此處并非由空曠結構或者懸挑結構產生的普通風荷載,所以在輸入PKPM的時候如果按照平常輸入無截面荷載或者按照點荷載輸入到框架梁或柱上時,對結構位移驗算是否能夠達到所預計的效果判斷起來有點難以抉擇。 按照PKPM所提供的SATWE用戶手冊上所述,特殊風荷載與水平風荷載定義并不是特別詳細。特殊風荷載雖然能夠更加精細的考慮當結構本身布置按照普通風荷載計算,無法與現實情況相結合時的基礎上來進行修改。但是對于之前提到的那些水平力,個人覺得當水平荷載超過相應樓層的風荷載情況下較大時,比較起來很明顯。我一般采取兩種情況建模,即配筋計算與位移驗算。對于廠區內框架廠房,特別是轉運站。因為轉運站相對于其他的廠房,結構形式更簡單,一般出現的是橫縱向為一跨或者兩跨。更加當結構高寬比較大時,在較高處的水平力作用下,結構若不考慮地震以及風荷載作用時,這些水平力產生瞬間位移有時很難滿足規范要求。曾經也出現過轉運站在啟動設備時,甚
按其規模和配置特點,可分為就地除塵系統、分散除塵系統和集中除塵系統;按除塵器的種類,可分為干式除塵系統和濕式除塵系統;按設置除塵器的段數,可分為單段除塵系統和多段除塵系統;按除塵器在系統中的位置,可分為正壓式除塵系統和負壓式除塵系統。