遠方遙控型配網自動化(DA)的優點是:(1)加快故障區域的隔離,縮短了故障處理過程。(2)加快非故障區域的恢復供電。(3)減少對系統的沖擊次數。(4)網絡的重構和優化可以在滿足多約束條件的情況下,改善電壓質量和降低網損。 3 用戶故障電話投訴系統 配電網內有大量的分支線和配電變壓器及相應的保護器具和操作閘刀,通過這些設備與廣大用戶緊密聯系在一起。對于分支線、配電變壓器及其低壓側故障造成對部
高層部分規劃變更報批文本
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
火災自功報警系統有以下三種基本設計形式: 1.區域報警系統 區域報警系統山火災探測器、手動報警器、區域報警控制器或通用報警控制器、火災警報裝置等構成J這種系統形式主要用于完成火災探測和報警任務,適用r小型建筑對象和防火對象單獨使用。一般,使用這類系統的火災探測和報警區域內最多不得超過3臺區域火災報警控制器或用作區域報警的小型通用火災報警控制若多于3臺。應考慮使用集中報警系統形式。 2,集中報警系統 集中報警系統由火災探測器、區域火災報警控制器或用作民域報警的通用火災報警控制器和集中火災報警控制器等組成。這類系統形式適用于高層賓館、寫字樓等防火對象。 3.控制中心報警系統 控制中心報警系統是由設置在消防控制中心(或消防控制室)的消防聯動控制裝置、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和各種火災探測器等組成,或由消防聯動控制裝置、環狀布置的多臺通用火災報警控制器和各種火災探測
收錄于話題
綜合布線系統工程除本身網絡系統設計外,尚有其它部分設計,它們都是工程設計的組成都分。主要包括電源設計、防護設計和光纜傳輸系統設計等,下面分別介紹。
大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
大連地區配網自動化系統的規劃與實施
筆者從事消防工程安裝質量管理中, 發現一些不符合國家技術標準、規范, 而且可能影響自動噴水滅火系統滅火功能和實用性的問題, 提出與同仁共同磋商,以進一步提高消防工程質量, 保障設備運行中的完好性。 1 濕式報警閥部分 《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-98 中6.3.3 要求消防控制設備應能“控制系統的啟、停; 顯示消防水泵的工作、故障狀態; 顯示水流指示器、報警閥、安全信號閥的工作狀態。”《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001 (以下簡稱“設計規范”) 中6.2.8要求“水力警鈴應設在有人值班的地點附近; 與報警閥連接的管道其管徑應為20 mm , 總長度不宜大于20 m ”, 而有些消防工程沒有按規范要求去做。 1.1 濕式報警閥組位置設置不正確
閉式自動噴水滅火系統類型及組成部分有哪些? 閉式自動噴水滅火系統按其管網工作狀況分為:濕式自動噴水滅火系統、干式自動噴水滅火系統、干濕式自動噴水滅火系統和預作用自動噴水滅火系統等四種。 1.濕式自動噴水滅火系統 該系統是閉式自動噴水滅火系統中最基本的系統形式,在實際工程中最常用。由于其供水管路和噴頭內始終充滿有壓水,故稱為濕式自動噴水滅火系統。它適宜于設置在室內溫度不低于4℃且不高于70℃的建、構筑物內。濕式自動噴水滅火系統由閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥、報警裝置和供水設施等組成。 2.甲干式自動噴水滅火系統 由于該系統的管路和噴頭內平時沒有水,只處于充氣狀態,故稱之為干式自動噴水滅火系統。該系統適用于室內溫度低于4℃或高于70℃的建、構筑物。 該系統組成包括閉式噴頭、管道系統、充氣設備、干式報警閥、報警裝置和供水設施等。 3.干濕式自動噴水滅火系統
自動噴水滅火系統 第6部分 通用閥門.rar
規劃設計.發電廠接入系統部分
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎?
自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?