一種節能保溫搪瓷鋼板幕墻,它是由帶折邊的搪瓷面板、發泡膠與呈蜂窩狀的芯體、膠粘劑層及背板依次疊加,復合成一體。 其特征在于:所述的節能保溫搪瓷鋼板是將經搪瓷處理帶折邊的搪瓷鋼板面板背面清理干凈后放置于壓板平臺上,將發泡膠。均勻涂刮于搪瓷鋼板背面,后將略小于板面尺寸的蜂窩狀芯體壓于背面,并將涂有膠粘劑層的背板壓于蜂窩狀芯體上后壓制成型。本實用新型具有顯著的隔熱保溫性能及良好的防火性能,具有優良的防滲水性及耐酸、耐堿、耐腐蝕的優點,并且色彩豐富不褪色,重量輕,表面易清潔的優點,適于建筑幕墻
用搪瓷鋼板做墻面的手術室照片
工程案例 歡迎指導
現在鋪裝和園路經常用到鋼板收邊,不知道防銹問題具體是怎么解決的。用不銹鋼的話貌似成本太高了,有大俠有實踐經驗的嗎?求解!
常見的金屬止水材料包含了鋼板止水以及銅板止水,那么鋼板止水與銅板止水相比,哪種更好呢? 其實就止水材料而言,并無好壞之分,只有哪種材料更加適合。比如銅板止水是由紫銅制成,原材料成本較高,因此售價相對也比較高,如果是小型項目或者本身要求沒那么高的時候,就不宜選用紫銅止水<
關于止水鋼板的焊接和搭接有這樣的要求:止水鋼板有個規定鋼板之間的焊接要飽滿且為雙面焊 ,鋼板搭接不小于20mm這個出自哪本規范,求大神告知,謝謝
施工中像鋼板、型鋼、鋼管這種材料進場,供應商提供的這些材料進場,如何才能辨別進場的材料和所提供質保書是一致的。這些材料上有無標識能證明材料的供應商單位或某些檢測標志有無明確規定。否則供貨商提供一些小廠的資料過來也無法識別的出。
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
玻璃鋼水箱分為FRP組裝式水箱和SMC組合式水箱兩種,以重量輕、無銹蝕、不滲漏、水質好、使用范圍廣、使用壽命長、保溫性能好、外形美觀、安裝方便、清洗維修簡便、適應性強等特點,是作為公共生活用、消防用水和工業用水貯水設施的理想產品。水箱是工礦企業、民用住宅等公共供水系統不可缺少的組成部分。我國主要采用混凝土和鋼板水箱,但混凝土水箱的滲漏、結垢、鋼板水箱的銹蝕,對水箱的使用造成很大影響。據北京市環保局現場檢測,我國85%的水箱供水系統,由于水箱的菌藻、銹蝕污染而無法達到供水水質標準。 自八十年代,普遍采用組裝式玻璃鋼水箱,解決了上述問題,玻璃鋼(FRP)水箱具有無泄漏、無變形、無污染、使用壽命長等優點,并且組裝容易、外形美觀,可根據用戶需要組裝成不同噸位的水箱。玻璃鋼運用范圍 1、玻璃鋼水箱可以運用于住宅,小區、學校、消防等用水儲存需求; 2、礦業,生活用水; 3、腐蝕性的酸堿液體儲存;
如圖所示,我在地下室頂板混凝土中要埋很多預埋鋼板,上千個把,怎么施工能保證他們的平整度呢?預埋鋼板上面還要焊接鋼管的柱腳
鋼板的天溝一般我們都用3個厚的,彩板天溝沒有做過,彩板天溝一般都是多少的呢?還有二者的區別是什么呢?彩板天溝不能用內天夠嗎,只能外掛嗎?
1、材料采購:公司主要采購首鋼、安鋼、邯鋼、寶鋼的產品,并按ISO9001的規定選擇合格供應商。 2、檢驗入庫:根據入庫單、材質單等資料認真核對質量證件、材料材質、尺寸規格、爐批號標記等是否與實物相符,并按爐批號標記存放在專用庫,避免與其它產品用料混淆。當對鋼材的質量有疑義時,應按國家現行有關規定抽樣檢驗。 3、材料復驗: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接結構用厚鋼板技術條件》進行復驗。 化學成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力學成份要求試驗項目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 試驗取樣按照GB2975-84《鋼材力學及工藝性能試驗取樣法及成品化學差》執行。 化學成份分析按照GB222-84《鋼的化學分析用試取樣法及成品化學成份允許偏差》執行。 拉伸試驗按照GB228-87《金屬拉伸試驗方法》執行。 彎曲試驗
鋼板拉伸網是金屬絲網行業中的一個品種。又名防眩網、金屬擴張網、拉伸網、鐵板網、沖孔網等。是金屬板材經過特種機械的沖壓、拉伸后,形成具有網孔的片狀物體。 鋼板拉伸網規格主要指拉伸鋼板網的九個規格,即網孔、網厚、板厚、網寬、網長、梗寬、長節距、短節距、網重。拉伸鋼板網的這九個規格決定了鋼板網的形狀和性質。以下是鋼板拉伸網的具體規格。鋼板網規格的度量單位一般為毫米(mm)。
設計中預埋鋼板采用普通混凝土澆筑,在澆筑完成以后檢測時未出現空鼓,但是一周以后由于自收縮原因,造成了空鼓,造成這種情況的責任在于施工單位么?設計單位圖紙中未發現任何可以保證不空鼓的措施,最終責任在誰?
外墻處水平施工縫止水鋼板在轉角位置,可否直接在轉角處直接焊接?還是要轉過來一段距離才可以?
穿墻套管固定鋼板為了防止渦流損耗會開槽以切斷磁回路,但是這個槽究竟該如何開呢?
鋼板一般采用Q235級(3號鋼)或Q345級(16Mn鋼)鋼材;對重要結構的構件,若采用Q235級鋼,應選用Q235-B
鍍鋅鋼板驗收的厚度偏差不知道大家是怎么處理的?我查了下武鋼的普通風管用鍍鋅鋼板1.0mm厚度的允許偏差為0.09mm,但不知道這個有沒有國家統一的標準?大家給介紹下