色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 落地式小便器--119求助!!!

    各位大俠本人首次選用落地式小便器,在安裝時便遇到了問題,求請各位大俠指點。本人選用的是—自閉式沖洗閥落地式小便器,按標準圖集99S304-100頁安裝。安裝時才發現DN50排水栓→DN50PVC排水管應有一個DN50×50轉換接頭(PVC),請問該轉換接頭何處有賣??若買不到又該如何替換處理??急!急!!!另外說一下,本人在成都!!這里先謝了!!!

  • 住宅中安裝小便器的問題

    住宅中安裝小便器的話,可以節省不少水,這看看他們的用水量就能明白了,在現在淡水越來越緊缺的時代,在建筑住宅中增加一個小便器,談談大家的看法

  • 連接三個以上小便器支管管徑應該多大?

    (GB50015-2003)2009版規定:連接三個以上小便器支管管徑是DN75,而2010版CJJ29-2010規定是DN100.二個版本都在執行中,一個規范,一個規程,一個前,一個后。那么我標注DN75算不對嗎?規范與規程效力等同嗎?

  • 小便器自閉沖洗閥還要防污器,不帶就違規?

    從沒想過這個還會違反強規(建筑給排水設計規范3.2.6),照著09S304中P99頁把配件什么的抄上去都不行,審圖中心說自閉式沖洗閥不是專用沖洗閥,要加防污器. 暈死了,大家來講講自閉式充氣閥具有空氣隔斷功能不,是否也算是空氣隔斷沖洗閥的一種呢,市面上有專門的空氣隔斷沖洗閥賣嗎?

  • 辦公衛生間小便器安裝高度多少最為合適

    關于辦公衛生間小便器安裝高度多少合適這個問題,下面華譽嘉禾裝飾-辦公室裝修公司為大家摘錄一篇關于小便器安裝的相關介紹,希望可以給大家提供一些幫助或建議。

  • 免沖水小便器【不用一滴水】

    免沖水小便器【不用一滴水】

    免沖水小便器【不用一滴水】請您瀏覽我公司網址: http://www.eastpeer.com

  • 為什么圖庫中沒有感應小便器的給水附件?

    感應小便器的給水附件(感應器)在“系統附件”中沒有,在圖庫中也沒有,但如果把小便器“定義潔具”后,再與管連接后,生成系統后,就能生成感應器?

  • 排水干管連接多個小便器起端需要設置清掃口嗎?

    請問連接4個小便器的排水橫干管的起端需要設置清掃口嗎?注明:塑料管規范:在連接2個及2個以上的大便器或3個及3個以上衛生器具的鑄鐵排水橫管上,宜設置清掃口, 在連接4個及4個以上的大便器的塑料排水橫管上宜設置清掃口

  • 超 級小便器的安裝..有人見過嗎!

    超 級小便器的安裝..有人見過嗎!

    還真沒見過這種小便器,你敢上嗎~

  • 小便器排水口漏水漏得厲害,請一起分析

    小便器排水口漏水漏得厲害,請一起分析

    現狀:辦公樓一層男衛生間 小便器漏水,經現場檢查,1、小便器所在的墻腳有明顯的細小水流;2、水和尿液從小便器底部滲漏,且下部瓷磚表面已有尿液的黃色結晶,為長期漏水所致;3、附近多處瓷磚的縫隙漏水嚴重,包括排水口上部的瓷磚縫,用干紙巾貼上馬上可見水印,應該是從小便器排水口在墻體內部某部位漏水所致,水沿瓷磚內的磚墻、砂漿間縫隙擴散,至瓷磚的縫隙不嚴密處漏出 對策:1、拆下小便器, 2、檢查排水口接頭,檢查密封配件,特別要檢查墻內部的排水接頭情況, 3、墻體內排水管道連接情況無法檢查確定時,要拆下排水口接頭,更換新的接頭,重新安裝,保證密封不漏水。 注意:如果墻內長期漏水,積水,會侵蝕磚墻,也會發霉,隔壁房間的墻面也會出現滲水問題附照片和示意圖(下頁)

  • 大小便器沖洗閥產品質量監督抽查情況

    北京市質量技術監督局 2005-11-1抽查按照cj164-2002標準及《2005年2季度便器沖洗閥監督抽查檢驗細則》,對便器沖洗閥產品進行了密封性能、沖洗性能、防虹吸性能、開關壽命四個項目進行了檢測。抽查中發現的質量問題主要集中在密封性能、防虹吸性能兩項指標上。 1、密封性能不合格。標準中規定:閥體密封性能應分別在高壓0.6mpa(兆帕)、低壓0.04mpa(兆帕)時,各密封面及各連接面均不出現滲漏。該項性能不合格會導致在實際使用過程中出水口漏水以及在0.04mpa(兆帕)下密封滲漏。此次抽查中有2種產品存在此類質量問題,占不合格產品總數的6.7%。該項目不合格的產品有:北京市玉泉營云光潔具經營部銷售、標稱生產企業為泉州市南榮水暖潔具廠生產的雷盛牌dn25型四通沖洗閥;北京永迪達五金建材經營部銷售、標稱生產企業為泉州市吉利來實業有限責任公司生產的吉斯達牌dn20型延時自閉沖洗閥。造成密封性能不合格的原因主要是設計結構不合理,水不能進入壓力腔形成一定的備壓使得閥體密封面密封,造成在管路水壓較低時漏水的現象。 2、防虹吸性能不

  • 求蹲坑沖洗閥TOTODC603VL、小便器感知式沖水閥TOTODUE106UEA價格

    各位路過的大神們,求蹲坑沖洗閥TOTODC603VL、小便器感知式沖水閥TOTODUE106UEA價格,不管是面價還是售價,只要標明是什么價,先行謝過啦

  • 大小便器具是否能用同一根排污管排出室外?

    今天接到一個建筑圖紙,說要配水電,這建筑是一個會議樓,一至三層的衛生間都很好(位置什么都相對稱),可到了頂層,位置就變了,少了一個衛生間,在樓下是一個衛生間的基礎上隔成兩個,以至于樓下的管子拉上來不能完全對應,從而提問:大小便器具是否能用同一根排污管排出?(器具數量:蹲式大便器1個,小便器3個) 煩請各位大俠給點提示。謝謝!

  • 建議強制企業只能生產自帶存水彎的蹲便器及小便器,理由

    案例1;一層是大商場,二層辦公樓的衛生間二邊各裝了3個無存水彎的蹲便器,竣工后每天有清潔工清掃,很干凈,幾個月后衛生間有異味,經理找我去查原因,因結構影響,管道存水彎離蹲便器有1.5m長,管道內壁長了很多污垢,我建議拆除管道存水彎,改裝自帶存水彎的蹲便器,經理聽了我的建議改造了衛生間,使用一年多了無異味。案例2;一個朋友家新買了房子,去他家玩,衛生間異味較重,裝了無存水彎的蹲便器,拆開衛生間活動吊頂板一看排出管無存水彎,朋友第二天就換自帶存水彎的蹲便器,小區有部分人也跟他一起換。案例3;一個親戚家新買了房子,裝了坐便器,他說沖大便時氣味往上冒,我一看是排出管裝了存水彎,二個存水彎,樓下已裝修不同意他改,沒有辦法。結論;只生產自帶存水彎的蹲便器及小便器,管道上不需設置存水彎,這些問題都不會出現。

  • 小便器、洗臉盆排水管采用暗管,塑料管如何安裝?

    小便器、洗臉盆排水管采用暗管,由于墻體一般落在梁上,造成PVC塑料管無法穿梁引到下層的排水橫支管中,這種情況如何施工?謝謝

  • 現有一廁所,業主要求男廁小便器參照高速公路廁所做法,是做小便槽通過紅外感應控制嗎

    現有一廁所,業主要求男廁小便器參照高速公路廁所做法,是做小便槽通過紅外感應控制嗎?如果是的話,水專業需要給電氣和建筑專業提什么要求呢?

  • 有蹲式便器是后出水的嗎?

    請問各位: 有蹲式便器是后出水的嗎?我知道座式有,但不知蹲式有沒有,(我們這的建筑佬說有,并且繪聲繪色地說在哪看見過,因為他們要求裝后出水的蹲便器,我查了好多樣本都沒有,特來請教各位)

  • 關于立式風機盤管的求助

    我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管。

點擊加載更多

立式小便器

立式小便器專題,為您提供立式小便器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立式小便器 相關的專業交流討論,更多立式小便器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

立式除污器

立體構成

主站蜘蛛池模板: 阳朔县| 镇原县| 罗甸县| 吉林省| 义乌市| 磴口县| 尚志市| 同心县| 阜新市| 陈巴尔虎旗| 石楼县| 龙井市| 福鼎市| 山东省| 得荣县| 咸阳市| 苗栗市| 甘泉县| 丘北县| 绵竹市| 信宜市| 东阿县| 周至县| 易门县| 张家界市| 汨罗市| 徐汇区| 黄骅市| 黔南| 蓝田县| 闸北区| 苍溪县| 晋中市| 大厂| 开阳县| 桑植县| 鄂伦春自治旗| 云和县| 轮台县| 马山县| 长白|