色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷卻系統的各組成部件及工作原理

    知識點:冷卻工作原理

  • 你了解變壓器冷卻系統嗎?

    電力變壓器的冷卻系統包括兩部分:內部冷卻系統,它保證繞組、鐵芯的熱量散入到周圍的介質中;外部冷卻系統,保證介質中的熱散到變壓器外。根據變壓器容量的大小,介質和循環種類的不同,變壓器采用不同的冷卻方式。

  • 閉式冷卻系統的工藝流程

    知識點:閉式冷卻系統

  • 空調冷卻系統水中的困惑!

    大家好!前段時間碰到一個電廠空調冷卻水系統的現場問題,系統的的水流量完全符合要求,塔為開式系統,可是冷卻泵的吸水口總有空吸聲音,噪音很大,泵的電流只有額定電流的一半左右,什么原因/?!還有泵的進出水口壓差很小,只有2.4公斤,滿足要求嗎?

  • 干燥冷卻系統改造方案比較

    某干燥冷卻系統改造方案:請大家填入問號處數據被冷卻介質 切片(C=1.8) 設計值:流量20020KG/h,進口溫度:210 出口溫度:177 停留時間 1.5min 冷卻介質 氮氣C=1.034) 設計值:流量7500KG/h,進口溫度:45 出口溫度:188 停留時間 1.5min被冷卻介質 切片(C=1.8) 實際值:流量20020KG/h,進口溫度:207 出口溫度:173 停留時間 1.5min 冷卻介質 氮氣C=1.034) 實際值:流量7000KG/h,進口溫度:48出口溫度:195 停留時間 1.5min改造方案:設計值:切片:流量20500KG/h,進口溫度:210 出口溫度:?停留時間 1.3min氮氣 :流量7500KG/h,進口溫度:40 出口溫度:?停留時間 1.3min有計算步驟更好 謝謝:(

  • 關于中空冷卻系統的問題請教

    :( :( :( :( :( 各位大哥, 小弟有一問題想請教,我這里的中央空調冷卻水進出口溫差太大,進水溫度在28~29攝氏度,而出水口溫度達到35~36攝氏度,是什么原因造成的,有沒有解決的辦法!!!!特急!!!!!

  • 分析冷卻系統的散熱效率更高

    散熱器冷卻液從上水箱流經散熱器芯,再流到下水箱的稱為下流式散熱器。這種散熱器常用于越野摩托車或單缸發動機。上水箱設有加液口,也裝有散熱器蓋,上水箱右上部用軟管與恒溫器相連接,下水箱左下部用軟管與水泵相連接。散熱器芯由扁水管和散熱片組成,如圖一所示,一組平行的扁水管兩端分別與左右(或上下)水箱焊接連通,扁水管窄邊正對迎風面空氣,在兩根扁水管之間焊接有散熱片,高溫的冷卻液流過扁水管時,將熱量通過散熱片散發給流經的空氣帶走。散熱器蓋在散熱器右或上,水箱的加液口上裝有散熱器蓋,即散熱器蓋上環形鉤沿加液口外緣鎖緊凸輪面轉動,使散熱器蓋的上密封面和下壓力閥分別與加液口的上密封面和內密封面形成密封,構成一種壓力冷卻系統。冷卻系統壓力提高后,使冷卻液溫度高達也不會沸騰,即提高了冷卻液沸騰溫度,使冷卻系統的散熱效率更高。散熱器蓋上有兩個彈簧閥壓力閥和真空閥。在彈簧力作用下,壓力閥與加液口下密封面密封,當冷卻系統內的壓力隨冷卻液溫度的上升而增高時,壓力閥能將壓力保持一定值。當冷卻系統內壓力超過一定值大于彈簧力壓力閥開啟,使冷卻液因溫度上升而體積膨脹,經壓力閥溢出流往儲液箱,以防止冷卻系統內壓力太高而損

  • 儲罐的固定式冷卻系統設計

    請問對于固定頂罐的固定式噴淋冷卻系統中環管的半徑,開孔大小及孔間距怎么確定?:time:

  • 自動噴水防護冷卻系統噴頭考點匯總!

    一、噴頭選型 1. 閉式系統的灑水噴頭,其公稱動作溫度宜高于環境最高溫度30℃。

  • 循環冷卻系統問題緊急求教>

    我公司根據一企業要求將冷卻水的補充水處理為軟化水,硬度小于0.03mmol/l,但經過運行一段時間后,出現了冷卻塔壁上有很多鹽析出??,將硬度提高到1mmol/l后,鹽析出稍微好點.我以為是起濃縮比太高后造成的,但甲方卻堅持說,怎么這樣的水用在鍋爐上不會有這種想象?/請各位高手幫忙解答?????

  • 富士康某工廠大型空壓站冷卻系統設計圖

    圖紙簡介: DN80以上采用空壓專用鑄鋼渦輪蝶閥(閥桿.閥板為304不銹鋼)碟閥預留閥門后須加300mm法蘭短節并用法蘭盲板封睹(蝶閥對夾法蘭采用承插焊法蘭,標準號:HG20597)圖紙包含:圖紙目錄 設計說明、空壓站氣管平面圖、空壓站氣管系統圖、空壓站冷卻水平面圖、空壓站冷卻水系統圖、空壓房排水平面圖、400、 450HP空壓機配管安裝大樣圖、空壓機控制儀表氣管配管圖、屋頂冷卻塔水管系統圖、冷卻塔補水泵系統詳圖等。

  • 景觀中央空調冷卻系統的熱污染問題!!

    前兩天從《中央空調》雜志上看到的一篇文章,關于景觀式中央空調冷卻系統的應用,受益匪淺。結合自己最近的一個方案,突然感覺這個想法應該是很好的,文章上說北京大學深圳醫院采用的就是這個系統。上周去了一趟深圳,還專門看了看這個工程,但有個問題就是冷卻水在噴灑的過程中,會把熱量散發到小區中來,如果有風吹過的話,明顯的有濕熱的感覺。我想請教大家的是,假設說就采用這種系統的話,怎么樣才能有效的減少這種熱污染那?1)加大噴水量?2)增大景觀面積?老板想了個辦法,采用風冷冷凝器設置在地下室的排風口預冷一下,哪怕降上1~2攝氏度,然后再進入景觀冷卻系統?3)大家感覺這些想法有必要嗎,抑或干脆就做成大金的VRV+HRV就簡單省事了那?

  • 中央空調冷卻系統異常的原因有哪些?

    中央空調的冷卻系統是維持空調正常運作的重要部分,其主要功能是吸收室內熱量,通過制冷劑循環,將熱量排放到室外,從而維持室內溫度的舒適。冷卻系統通常包括壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器等關鍵部件。下面煜信空調將分析中央空調冷卻系統異常的原因有哪些?

  • 工業水冷卻系統,怎樣計算空調機的功率

    擬采用風冷熱泵冷水機組降溫,總冷卻水量為10個立方,工作時溫度基本上在40-50度,需要冷卻到20-25度以下。需要多大制冷量的空調機,具體是怎么計算的?

  • 啤酒冷卻系統,如何保證啤酒溫度恒定為4度?

    現有一酒吧要做一啤酒冷卻系統,先設一個DN150,長度為15M的集水器(換熱用的),集水器里面套有多組盤管組成的啤酒盤管,啤酒從中流動。從而與集水器內的冰水進行熱交換,降低啤酒溫度。啤酒要求溫度為4度恒定,我準備在集水器內設一個溫度計,當然溫度高于4度時,循環水泵開啟,抽走集水器的冰水,同時補充進新的低溫(假設3度)冰水。問題:1、冰水補給是靠重力流進集水器的,而回水則是靠水泵抽走后又送入冰水桶的,這兩段管徑如何選擇?我考慮補水管徑要大,不然抽得快,而流得慢,就會吸入空氣了。但究竟管徑選多少合適,心里就沒數了。請大家幫助解答。

  • 防火分隔設施之防火玻璃 防護冷卻系統

    什么情況下可設置防火玻璃 防護冷卻系統 建筑內設置中庭時,其防火分區的建筑面積應按上、下層相連通的建筑面積疊加計算;當疊加計算后的建筑面積大于有關規定時,與周圍連通空間應進行防火分隔:采用防火隔墻時,其耐火極限不應低于1.00h;采用防火玻璃墻時,其耐火隔熱性和耐火完整性不應低于1.00h, 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔熱性防火玻璃墻時,應設置自動噴水滅火系統進行保護。 在一些大型商場,設置多個中庭,由于設置防火卷簾存在困難,會采用防火玻璃墻 防護冷卻噴淋系統作為防火分隔措施。