色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 冬季如何保養空調機?(轉帖)

    1.在冬季通常用空調罩將空調裹個嚴實,以防止風、雪、雨、塵的侵蝕。空調罩分為室內機罩和室外機罩兩種。一般情況下消費者只選擇室外機罩,定期清掃室內機。2.在使用空調罩之前,要把空調選擇在送風擋開啟半天,吹干空調機中的冷凝水。以免長時間將冷凝水留在機內滋生細菌。3.需要用空調機取暖的地方,室溫最好設在16℃與26℃之間(最佳20℃),不要過熱,制熱時剛開機用低風擋,半小時后改用中風擋。4.冬季一定注意不要將溫度設在空調可承受的極端30℃,這會引起空調不停機或頻繁啟動,對壓縮機有較大的損壞,而且耗電量也較大。5.窗機在冬季使用時一定將出水孔塞子取出,防止底盤結冰損壞機器。6.如果在冬季搬家移機,一定由專業人員執行,防止制冷劑泄漏,也防止電源線信號接錯損壞空調機。

  • 吊裝空調機外余壓的選擇

    吊裝機組15000立方/時,服務半徑80米,機外余壓多少合適,某一樣本給出兩個數據,一個為170帕,一個為435帕,覺得都不合適,估算為280帕左右,不知大家以為如何?

  • 自己整理的常用空調機尺寸

    自己整理的常用空調機尺寸,好用

  • 關于凈化空調機組的選擇

    小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了

  • 求助,空調機外靜壓的問題

    求助,空調機外靜壓的問題

    最近搞了個工程,是凈化廠房的凈化空調機組,3萬2千風量./小時,電機功率30KW,轉速1808轉,約500平米的凈化廠房,設備銘牌上標的是機外靜壓1235Pa ,機組全靜壓是1938Pa,凈化公司的安裝人員都說是太大了( 指機外靜壓1235 Pa ),對系統有影響,如抖動和噪聲,有的說對高效有破壞,依據他們的經驗1300-1400Pa就夠了,請說我的風機是不是壓頭選太大了,風量剛好,沒有太多余量,請問有沒有補救的措施。圖看附件,謝謝大家。

  • 關于空調機房開門的問題

    請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去。謝謝。

  • 空調機房詳圖,大家根據什么畫的?

    如題,空調機房詳圖,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,機房接管詳圖,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢?

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 關于柜式空調機組的使用

    頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風??還是直接吹就可以了?另外,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝。。。。。。

  • 空調機的清洗與節能和健康.rar

    空調機的清洗與節能和健康.rar

  • 請教關于空調機組軟接的問題

    小弟正在學暖通,有些問題搞不懂。想問一下空調機組的進風口和出風口處為什么要進行軟接?還有防火閥和防火調節閥應該設置在風管的哪邊?有哪位大俠知道的麻煩跟我解釋一下哈。。謝謝啦。。

  • 室外空調機是否加軟起控制

    我最近做了一個5層辦公樓,其中一個大會議室暖通專業設的為中央空調,給我提供的室外主機電力負荷為41kW,室外變壓器為400kVA,我現在采用的是直接起動方式,請教各位是否需要加軟起動。

  • 請問空調機組怎么套定額

    1.定壓補水泵組2.冷卻水循環泵3.冷卻塔5.5KW4.冷卻塔配電箱5.水冷螺桿機組請問以上5個分別套08定額的第幾冊定額

  • 空調機房一般都需要多大呀?

    現在有棟辦公樓,甲方要求用兩臺水源熱泵,一臺螺桿式冷水機組,空調機房在地下室。1.一般這樣的空調機房需要多大的面積呀?2.但是地下室不在主樓下面,這樣冷卻塔可以放在裙房上面,管道從裙房遷到地下室去嗎?

  • 風冷潔凈式恒溫恒濕空調機

    風冷潔凈式恒溫恒濕空調機 型號 CFH13A CFH20A 空調機組性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制熱量 電加熱 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 風量 m3/h 2800 4500 " 機外余壓(靜音) " pa 750 800 機組噪聲 dB(A) 74 75

  • 如何判斷空調機組運行正常?

    水冷立柜式、組裝式空調器、分體式空調、熱泵型空調如何通過高低壓表以及蒸發溫度、出風溫度判斷是否運行正常(在什么工況下?什么制冷劑?有卸載的壓縮機卸載時又如何判斷?)求高手舉例講解下

  • 空調機組與風管連接方式

    各位大俠,我想確認一個問題,請幫助一下:我認為空調機組與風管連接方式有以下兩種,1、空調機組與風管通過消音靜壓箱連接,并做轉換管件,風向由豎向轉換成橫向;2、空調機組與風管先通過消音彎頭,之后在橫向主管上設置消音器(消音靜壓箱)。 以上兩種方式哪種更好,多謝。

  • 某商業空調機房大樣詳圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某商業空調機房大樣圖,為本人嘔心力作,設計全面。機組為轉輪式帶部分熱回收式空調機組,望廣大學習者公共學習討論。 投稿網友: c19891024hen 上傳時間: 2014-03-06

  • 空調機組的升級維護保養

    本帖最后由 寶貝佳林 于 2014-6-3 13:50 編輯 為提高既有設備運行的可靠性,開利建議用戶購買與機組相關的升級服務產品,從而減少設備突發故障的概率,節省能源損耗開利的工程師們會為客戶提供定制化的技術方案,用更專業,更有針對性的服務讓客戶滿意。 升級維修的內容包括:電氣系統、壓縮機、熱交換器、控制系統、制冷系統、空氣處理系統。熱交換器升級服務·風冷翅片式熱交換器 機組由于長期的使用,增加過輔助水噴淋,或處在化學工業區、海邊等情況下,機組的翅片式熱交換器會產生腐蝕老化,嚴重影響到機組散熱。會使機組冷量下降,能耗增加。建議更換新的翅片式熱交換器,以提高機組的效率和運行穩定性。·殼管式熱交換器 1.機組使用每5年,或在多次的化學短循環清洗后應對熱交換器換熱管進行1次無損檢查,以確定換熱管的減薄量。 2.由于熱交換器效率嚴重下降,導致機組因此而不穩定運行(如經常喘振),在經軟件校核確已超出機組運行極限的,應建議更換整臺熱交換器。壓縮

點擊加載更多

空調機

空調機專題,為您提供空調機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調機 相關的專業交流討論,更多空調機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

空調換氣

空調機房

主站蜘蛛池模板: 信宜市| 崇礼县| 唐山市| 溧水县| 盈江县| 连州市| 峨边| 延长县| 密山市| 汝阳县| 理塘县| 岗巴县| 鄂温| 乌兰浩特市| 陆河县| 兰州市| 莫力| 高清| 冀州市| 抚远县| 大田县| 保康县| 湖南省| 娱乐| 手游| 甘洛县| 康马县| 汉川市| 桦川县| 湟中县| 泽库县| 历史| 新疆| 海兴县| 方城县| 富源县| 尉氏县| 临江市| 白水县| 洪湖市| 凤城市|