不管是最新版抗規還是高規,對于乙類建筑,都只需按本地區設防烈度進行抗震計算,提高一度確定抗震措施就行,但是對于《中國地震局文件》09年(汶川地震后發的),關于學校、醫院等人員密集場所建設工程抗震設防要求確定原則的通知,學校、醫院等人員密集場所建設工程的主要建筑應按上述原則提高地震動峰值加速度取值。其中,學校主要建筑包括幼兒園、小學、中學的教學用房以及學生宿舍和食堂,醫院主要建筑包括門診、醫技、住院等用房。提高地震動峰值加速度取值應按照以下要求:位于地震動峰值加速度小于0.05g分區的,地震動峰值加速度提高至0.05g;位于地震動峰值加速度0.05g分區的,地震動峰值加速度提高至0.10g;位于地震動峰值加速度0.10g分區的,地震動峰值加速度提高至0.15g;位于地震動峰值加速度0.15g分區的,地震動峰值加速度提高至0.20g;位于地震動峰值加速度0.20g分區的,地震動峰值加速度提高至0.30g;位于地震動峰值加速度0.30g分區的,地震動峰值加速度提高至0.40g;位于地震動峰值加速度大于等于0.40
書P28 例1.5.15 我是這樣想的: (A)按照《抗規》3.1.2 6度可不進行計算,但從題目不能判斷建筑是否屬于“重點設防類”及以上,不知道是否要提高設防烈度,所以這個選項有問題。 (D)按照《抗規》3.1.2 是有矛盾的,但《高規》3.3.1 要求計算。 答案寫的是(D) 說按照《抗震分類標準》3.0.3 但是那個里面沒有寫計不計算的事哦。。。 沒看明白,這個題是不是有漏洞,請各大俠指正!!
我猜你是想問震中烈度和震級的換算公式。震級與震中烈度的對應關系有個經驗公式表示(相似的地質條件下,震源越淺破壞程度越大、烈度越高):震級=0.58震中烈度+1.5由這個公式估算,8級地震對應的震中烈度為11.2度,6級地震對應的震中烈度為7.76度(注意:這里指震中烈度)。震級每增加一級,所釋放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度約增加一倍。6級與8級,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物設防烈度8度誤說成能抗8級地震,誤差會有多驚人吧。震級可以用來形容本次地震的能量大小,下圖有震級和能量的換算公式。比如汶川抗震設防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震級是里氏8.0級。抗震設防烈度我們放最后說。烈度是本地破壞程度大小,所以是地震發生后才能評定的。從抗震設計的要求來看,宏觀標志不能直接應用,要有表征地面運動的物理量供設計采用。有些國家的抗震設計規范規定了與地震烈度相應的地震加速度,但各國的取值不一。我們國家的烈度是
小高層框剪結構,質監站的一個小屁孩說,樓電梯間抗震等級二級,鋼筋需做抗震試驗~~~我們沒做,丫的,欺負我不是結構出身的?勞資一級結構專業也就差了那么一兩分,罵了隔壁的,我查了抗規,高規啊,抗震等級咩有關于樓電梯間的說法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有經驗的哥哥指點,到底那丫的說的是否有根據?
曾工您好,我是剛畢業沒多久的設計小菜鳥,不知道問這個問題會不會太低端了,還請前輩指點指點! 問題描述:抗震設防烈度與抗震等級有什么不同,比如說圖紙中設計抗震設防烈度為8度,那對應的地震等級是多少? 在此謝謝前輩了!
某設計總圖說上表示:本工程抗震設防烈度為6度,抗震等級為二級,請問抗震設防烈度和抗震等級有沒有對應關系?其各自的意義是什么?
最近有一錫林浩特市的項目,但抗震規范上沒有列出錫林浩特的抗震設防烈度是多少,不知道有沒有人做過那里的項目,應該按多少執行啊?煩請說明理由。
湖北省主要城鎮抗震設防烈度
火力電廠中綜合水泵房結構總說明中有一句:抗震設防烈度為6°,抗震等級為三級,按照設防烈度為7°采取抗震構造措施。那么,鋼筋的錨固、搭接如何取值呢?還是按照這個三級的抗震等級去取值嗎?
鋼筋是不是按非抗震做?
引言:甘肅 6.2 級地震,出現了大量的人員傷亡。最近網上都在討論為什么這次 <
度(0.15g),Ⅲ類場地,三層框架,高度10m,框架抗震等級應該為三級還是二級?相應的抗震措施和抗震構造措施是什么? 這是本人遇到的實際工程,我的理解是框架的抗震等級為三級,抗震措施按照7度要求。但規范要求,該工程宜采用8度的抗震構造措施,但是抗震規范中關于框架的抗震構造措施都是按照框架的抗震等級來確定的,并沒有按抗震烈度來區分抗震構造措施,那么該工程到底是按照二級框架還是三級框架來采取抗震構造措施? 請大家幫一下,本人將不勝感激
關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算(匯總)烈度和震級 1、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度
關于混凝土結構的抗震等級和設防烈度的關系,可參看《混凝土結構設計規范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 條。(在軟件幫助的附錄里面可以查閱到) 例如:對于框架結構,(丙類建筑直接按本地區的設防烈度): 當設防烈度為 6 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用四級,高度> 30m 時抗震等級采用三級; 當設防烈度為 7 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用三級,高度> 30m 時抗震等級采用二級; 當設防烈度為 8 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用二級,高度> 30m 時抗震等級采用一級; 當設防烈度為 9 度時,抗震等級采用一級。 (其他類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級)。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 編輯 抗震設防烈度6度表示抗震等級幾級?看結構說明里面都是說抗震設防烈度。
7級抗震烈度設防,純剪力墻結構,砌體的拉墻筋如何設置,是每隔500mm一道,伸進墻體內1000mm嗎,如果藍圖說明上有伸入墻體長度,但是比規范小,應按規范還是按設計藍圖?:@有沒有什么條文規定?
互相學習,共同進步。
某六層乙類建筑(不足24m),當地設防烈度6度,場地三類,框架結構,已經考慮1.1.的重要系數和三級框架了,是否需要將抗震設防烈度提高到7度(0.1)。
最近有個房山項目,查抗規北京地區都是8度0.2g,不像其他省市分的那么清楚,可是地勘給的是7度0.15,然后查新區劃圖,也是7度0.15。 這個該怎么取值呢,有的同事說按大的取,可是查了一下區劃圖,北京平谷地區還有8度半的。審圖的會怎么規定呢,有遇到過類似情況的同志么,該按那個取值?