根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?
施工單位要求根據新消防規定啟動下面的設備,現在我們做的柜子采用的是以下啟動方式,能符合新的消防要求嗎? 噴淋泵一用一備 45KW/臺,星三角啟動; 消防栓泵一用一備 22KW/臺,全壓啟動; 噴淋穩壓泵一用一備 4KW/臺,全壓啟動; 消防栓穩壓泵一用一備 7.5KW/臺,全壓啟動;能符合嗎?
新消防給水規范3.1.1條中,hm2明顯應該是ha,具體可以看其條文解釋是根據原建筑設計防火規范來的,而原規里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超過10000就算2處,那算2處的就太多了。
《消防法》對城市消防規劃有何要求? 《消防法》第八、九條規定: 城市人民政府應當將包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防車通道、消防裝備等內容的消防規劃納入城市總體規劃,并負責組織有關主管部門實施。公共消防設施、消防裝備不足或者不適應實際需要的,應當增建、改建、配置或者進行技術改造。 對消防工作,應當加強科學研究、推廣、使用先進消防技術、消防裝備。 生產、儲存和裝卸易燃易爆危險物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭,必須設置在城市的邊緣或者相對獨立的安全地帶。易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應站、調壓站,應當設置在合理的位置,符合防火防爆要求。 原有的生產、儲存和裝卸易燃易爆危險物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭,易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應站、調壓站,不符合上述規定的,有關單位應當采取措施,限期加以解決。
目前,《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013已正式發布,該規范和98版比較,變化較大,新增內容多,2014年5月1日實施。設計、審圖、施工單位和消防主管部門、開發商,方方面面都在研討;因而新火規的全面理解執行可能還要假以時日。
消火栓給水系統驗收的重點 1、水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道試壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。 2、系統安裝情況的一般性檢查:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系
“物聯網”一詞已經誕生很久,這個“高大上”的事物逐漸走進我們的
大家能幫忙看看,如圖,電梯占了1-2樓原室外樓梯。為了消防,于是新起一條樓梯,它竟然置于 電梯 和 住戶 的中間,新樓梯靠著住戶的三個窗戶,萬一火災,會不會火燒連環船呀??這樣消防都能審批通過??
四樓醫院(三萬多立),消防與給水合用進水口(消防管環狀連接),考慮到水的衛生(防止有死水)--消防立管上接出用水點(一兩個用水點)允許嗎??今天聽到的新問題,
新《建規》開始實施了。討論個消防問題:一幢7層建筑,底層(層高2.2m)為架空層,可停放小汽車10輛,2-7層為單元式住宅,共兩梯,市政水壓0.25MPa。1、觀點一:不心設室內消防,因層數≥8的住宅才要設。2、觀點二:不心設室內消防,但底層設消防軟管卷盤。3、觀點三:要設室內消防,因底層停放小汽車>5輛,執行汽車庫規范要設,而設置消火栓的建筑物,其各層均應設。如果要設室內消防,但如何設呢?4、做法一:設干式消防豎管,室內消防用水量5L/S,消防豎管直徑采用DN65,干式消防豎管在底層靠出口部位設快速接口和止回閥,底層無消防給水管道,無消防水箱。5、做法二:底層設消防給水管道,市政水壓能滿足到哪算到哪,消防豎管直徑采用DN80,底層設水泵接合器,枝狀供水,不設屋面消防水箱。6、做法三:正正規規按新建規設室內消防,即:設環狀消防給水管道,消防豎管直徑采用DN100,各層設雙閥雙出口消火栓,設屋面消防水箱,至于水箱高度不足問題,再說了。做法二比做法一對消防更有利,但無規范可依。各位同仁,這幢7層建筑,
老板說在甲方那里看到2009年關于消防廣播的新法規,讓我查,我查不到,請問有哪位知道?如果有,是什么,最好能上傳給大家,謝謝
2019年4月23日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關于修改 等八部法律的決定》,《中華人民共和國消防法》(以下簡稱《消防法》)自1998年頒布、2008年修訂后的又一次修正。今天,帶大家了解一下《消防法》修訂版主要內容及相關解讀。 深圳招標網https://www.biaojingli.com 新消防法涉及多項消防規范的整改,也將為消防行業帶來一些變化,下面就來為大家分析一下。 新《消防法》帶來的變化 變化一:新的稱謂變化。 消防救援機構取代了公安機關消防機構,國家綜合性消防救援隊取代了公安消防隊。
應急【2021】34號 應急管理部關于貫徹實施新修改消防法
中華人民共和國公安部令 第106號 修訂后的《建設工程消防監督管理規定》已經2009年4月30日公安部部長辦公會議通過,現予發布,自2009年5月1日起施行。
安徽省消防救援總隊關于印發《安徽省消防救援機構行政處罰裁量標準》的通知, 標準里對違法情形進行分類,劃定了處罰階次 和對應的量罰區間。對于一消考生來說也是考點在現實中的應用!
第七十三條 本法下列用語的含義: (一)消防設施,是指火災自動報警系統、自動滅火系統、消火栓系統、防煙排煙系統以及應急廣播和應急照明、安全疏散設施等。 (二)消防產品,是指專門用于火災預防、滅火救援和火災防護、避難、逃生的產品。 (三)公眾聚集場所,是指賓館、飯店、商場、集貿市場、客運車站候車室、客運碼頭候船廳、民用機場航站樓、體育場館、會堂以及公共娛樂場所等。 (四)人員密集場所,是指公眾聚集場所,醫院的門診樓、病房樓,學校的教學樓、圖書館、食堂和集體宿舍,養老院,福利院,托兒所,幼兒園,公共圖書館的閱覽室,公共展覽館、博物館的展示廳,勞動密集型企業的生產加工車間和員工集體宿舍,旅游、宗教活動場所等。[/size][ 本帖最后由 taoho
新火警規范3.4.1具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室。黑體字強條那具有消防聯動功能的都有哪些呢?是指第四章內所有的聯動控制設計呢?重點是消防應急系統、火災警報系統與消火栓系統這三個的聯動一般區域報警系統都帶著應急照明聯動和火災警報系統聯動啊PS:第四章內的聯動控制設計,包括,自動噴水滅火系統的聯動;消火栓系統的聯動;氣體、泡沫滅火系統的聯動,防排煙系統的聯動;防火門及防火卷簾系統的聯動;電梯系統的防火聯動;火災警報和消防應急廣播系統的聯動;消防應急照明系統的聯動謝謝