  • 變壓器升壓380V到500V怎么調整

    各位,現在在做個項目,如果把國內常用的380V,1600VA的S11型變壓器調壓升到500V,是不是調整線圈匝數? 是怎么調整,還是有其高方法?還有就是當有原供380V升到500V 電能節省怎么算的? 年用電量約為900萬千瓦時

  • 關于10kV單相變壓器的問題

    小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢? 2、單相變壓器能不能出380V,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?

  • 求教:單相變壓器如何使用

    江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?

  • [提問]關于電站中的升壓變壓器

    一般的配電變壓器就只有一進一出,一般是D-Y11結線形式。而電網用得較多的是D-Y-Y形式的變壓器,不知道這種變壓器有什么好處,為什么一邊用三角,兩邊用星形結線?

  • 變壓器 升壓及降壓的問題

    遇到個問題,我這里有兩個6KV升110KV 變壓器,是一個兩臺60MW的發電機組向電網供電的升壓站,剛才搜索了一下我想知道變壓器升壓和降壓有沒有區別,但答案很模糊,有人說可以,有人說不行,因為要考慮變壓器自身損耗問題。 但我感覺我這里的變壓器應該是雙向的,畢竟110KV側是電網側,相當于電源側也就是一次側,是做為降壓變壓器使用的。而發電機并網過程又可以算做升壓變壓器來用。請高手指教。另外關于變壓器并網的相關指標參數 和需要注意哪寫步驟 請高人指點

  • 關于單相負荷計算變壓器容量的問題

    現在某小學冬天用電暖器,電暖器均為單相,加起來的總功率為2000KW,現要計算用多大的變壓器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率?因為總負荷時2000,分到每相是667呀?求高手詳細解答,謝謝!

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少

  • 0.4kV升壓變壓器組別選擇

    小弟現在有一個工程需要安裝備用柴發,柴發選擇為:電壓等級0.4kV,容量:2000kW。現要并機到高壓進線側,高壓進線采用20kV,故設置2500kVA變壓器,那么現在變壓器的組別我應該選用什么的呢?是Yn,d11嗎?在線等!

  • 升壓站電力變壓器施工規范

    升壓站電力變壓器施工規范

  • 單相配電變壓器應用問題

    單相配電變壓器應用問題

    單相變壓器具有損耗低、安裝方便的優點,特別適用負荷分布分散的農村,但應用情況較差,是什么原因呢?望各位同仁發表高見!

  • 低壓為400V,高壓為35KV的升壓變壓器

    我公司急需一臺低壓為400V,高壓為35KV的升壓變壓器,容量為10000KVA。如有此變壓器的生產廠家請盡快將產品報價技術資料發過來。聯系Email:zhanghonglikai@sina.com

  • 試驗升壓變壓器初級0接地還是接0

    個位大蝦:小弟請教試驗升壓變壓器初級0接地還是接0。請看圖,次級二組線包星點六個需不需要并到一起,需要接地或接0。

  • 變壓器低壓側單相出線的問題!

    一臺變壓器10/0.22.低壓側出線主回路上有熔斷器保護...L上有熔斷器.N線上用不用也裝個熔斷器.他們說.如果反送電的話.會燒壞變壓器.是這樣的嗎!什么情況下會造成反送電.謝謝解答.

  • 變壓器同時既升壓有降壓,如何如何設置保護?

    本人接觸一個項目,系統采用兩臺變壓器(10/0.4kv)從業主高壓配電室引來兩路進線,經變壓器變為400 v供一廠房內設備用電,同時在低壓段母線上接有一發電機(出線電壓400v),該發電機在母線下側與市電并網運行,機房內設備優先采用發電機電量,當發電機所發電量富裕時,多余電量通過變壓器轉變為10kv高壓供業主方的其他設備負荷用電。因與供電局協議該自備發電機不得將電送到業主系統以外的市網中,故在業主高壓配電室設有防反送電裝置。請教各位專家!機房變壓器同時既升壓又降壓,如何設置保護?

  • 請教,應采用哪種升壓變壓器?

    請教,在6.3KV--35KV的升壓變電站中,變壓器打算采用S10系列的,查閱變壓器資料,35KV 的S10系列變壓器分三種,1.雙繞組無勵磁調壓變壓器;2.雙繞組有載調壓變壓器;3.低損耗雙繞組無勵磁調壓變壓器。請問這三種變壓器的區別在哪里?哪一種更適用于升壓變壓器用?變壓器的參數:低壓側采用6.3KV,高壓側采用38.5KV,分解范圍±3*2.5%。升壓變壓器的連接組別選哪種合適?

  • 測量繞組的故障是如何影響變壓器升壓的?

    一臺高壓試驗用試驗變壓器,測量繞組閘間短路,輸入繞組和高壓繞組正常,輸入繞組開始加電壓后高壓側升壓困難,二次電流上升,請問那位朋友知道測量繞組的故障是如何影響變壓器升壓的?謝謝了!

  • 【求解】火力發電廠升壓變壓器是單相的嗎(附圖)

    【求解】火力發電廠升壓變壓器是單相的嗎(附圖)

    昨天去一火力發電廠查看設備,路過220kV升壓變壓器,發現是三個單獨的單相變壓器,且只見到出線,沒看見進線(由于是高壓,且沒有相關人員在場,小弟沒感冒死近距離查看,但可能走的是封閉母排,沒找到變壓器接入點)在三個單相變壓器的后面還有三臺變壓器,進出線走的是封閉母排,旁邊有中性點接地電阻柜,這些封閉母排與三個單相變壓器沒發現有聯系,后面母排去向貌似是進發電房了,想請問,1、為什么采用單相變壓器,這樣如何保證三相電的電角度?2、單相變壓器后面的三臺變壓器是干什么用的?3、圖中F是避雷器還是電壓互感器?請熟悉電廠的大俠賜教!

  • 升壓變壓器及配套設備選擇

    我們公司現在在搞一個10MW太陽能光伏電站,變10KV電壓供自己使用。逆變器選擇無隔離500KW,輸出電壓為三相交流270V,選擇10/0.27KV干式升壓變壓器,容量有500KVA、1000KVA,1000KVA變壓器選三繞組變壓器,并網使用環網柜,最后連接到我公司10KV母線上。我想問的是升壓變壓器選擇的參數怎么選,比如短路阻抗需要多少的,連接組標號用Dyn11還是其他的,升壓變壓器能不能與降壓混淆? 因為我們為屋頂鋪設分幾個升壓站再匯總,每個單獨升壓站用環網柜并網不用PT柜行不行或其它存在的問題。求大神解惑,無限感謝!!!

  • 討論:升壓變壓器是就使用一般的變壓器?

    目前似乎沒有專門的升壓變壓器的說法,對于電廠等需要升壓的地方,是否就直接使用現在的變壓器,只是接線方式剛好相反呢?請各大蝦不吝指教!

  • 降壓變壓器可以作升壓變壓器嗎?

    請教:1、10/0.4KV降壓變壓器可以作升壓變壓器嗎?2、S7、S9型10KV升壓變壓器能夠超載多少? 望指教,先謝了!