一個朋友搞了一個制作鋼化玻璃的廠,變壓器容量為630KVA,問我高壓柜該怎么設計,我覺得搞一臺負荷開關柜帶熔斷器保護就可以了。不知道這種設計合理不?供電局不會不同意吧?
請問:1、高壓旋噴樁如何與基礎連接,需要按《建筑樁基技術規范》4.2.4嵌入承臺(或者筏板)0.5m嗎?2、無粘結強度的散體樁需要嵌入基礎嗎?3、振沖碎石樁的成樁深度如何確定呢?假如采用振沖碎石樁,如果基礎下需要處理的軟弱地層(指承載力低,易變形的地層)厚度較大,假如夸張點有100m,需要穿透該層土嗎?4、假如采用高壓旋噴樁處理,軟弱地層厚度大又如何考慮呢?
一、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一、二橋之間。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路。 本工
7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
我們工程正在施工高壓旋噴樁,請問怎么知道它施工的孔徑?就是怎么檢查它的孔徑啊?誰知道它鉆孔現在達到多少直徑了啊?怎么知道啊????謝謝!急急急急急!!!!!
本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 編輯 電業局設計的 高壓計量 電流互感器的規格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 現場來的型號規格是LZZBJ9-10A 詳見附件圖片 討論一電業局設計的是 1、單變比還是雙變比電流互感器 2、單繞組還是雙繞組電流互感器 討論二現場的實物是 1、單變比還是雙變比電流互感器 2、單繞組還是雙繞組電流互感器 討論三2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型號規格解釋說明 第一個2為雙變比,電流變比為200比5和400比5 兩個變比都是0.2S級 第一個2為雙繞組,電流變比為200比5和400比5 兩個變比都是0.2S級 以上兩個解釋說明準確么 請各路高手幫忙詳細解釋說明了。
一般的基礎公司做這個都會偷水泥,而作為我們總包該怎么控制水泥用量,除了進出場總量控制外該怎么控制好每臺樁機的水泥用量?一般我們都要求在基坑下面能夠盡量不少水泥,但是我們不可能派人看著每臺機子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
不要理論及影響因素,不要設計參數,不要廠家吹牛逼。 只請教見過實物的朋友談一下。。。 前幾天見過一開挖的,樁徑不到500,比意想的少了近一半,呵呵,讓我想起了攪拌樁。。。
設計圖紙給出水泥摻量35%施工技術參數水灰比1:1出漿量80-120L╱min提升速度12-25/min樁徑0.8m,雙重管高壓旋噴樁,求每米水泥用量。
知識點:高壓旋噴樁復合地基
最近在做一個項目,基坑深度在7米左右,基坑支護方案上高壓旋噴樁樁徑只有700mm,用的三重管工藝,想改用二重管工藝來節省造價!設計方不同意,說素填土、卵石透水性強。我粗略的查閱了網上的說法,說二重管也適用透水性高的砂質地質,所以想請教下各位二重管是否適用,與三重管差別在哪里?
一、施工方法 1.1 施工原理及工藝流程
在高壓蒸汽系統的設計中,應注意以下基本原則。 1、設計人員應對各主要用汽部門,包括廚房、洗衣房、中心供應、手術室、病房等的用汽設備、用汽時間以及用汽量進行詳細的調查研究。并根據各部門的用汽量、用汽時間繪制鍋爐負荷曲線,以作為管
醫院的高壓氧倉要怎么設置消防系統的?面積為200平方,,是要設置泡沫噴淋還是氣體噴淋??最好能提供消防規范出處~謝謝~
大家好!請教個問題,一般的10kV或35kV高壓斷路器的電氣控制合閘回路中是否需要串接試驗位置、工作位置接點作為回路的閉鎖??
知識點:高壓噴射注漿