色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相四線隔離變壓器容量的選擇問題

    我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎?

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 三相變壓器容量如何選擇?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!

  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相四線制變壓器的中性線重復接地的作用是什么?

    當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。中性點分電源中性點和負載中性點。由中性點引出的導線稱為中性線,簡稱中線。

  • 請教三相四線變壓器接入住宅在哪兒分出PE線

    三相四線引入一凍樓 入戶是一零一火 因為有三相插座 所以要分出PE線 請問是不是要在戶內做一個接地然后引出N線和PE線? 請教接地怎么做? PE線和N線在什么位置分開? 是在2P總開關的上樁頭分開還是在其下樁頭分開?

  • 變壓器的三相負載不平衡率

    變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%!對嗎?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少

  • 三相防雷隔離變壓器的原理、結構

    三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并

  • 變壓器低壓三相不平衡原因

    有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,測得三相的直流接地電阻復合要求,并且基本相同。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,請問主要是什么原因?急需,謝謝。

  • SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

    保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器

  • 如何組成三相隔離降壓變壓器

    三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,剩下的三個端子接在負載上?負載很小的,希望給以賜教,謝謝?。。?!

  • 一個變壓器出線有三相四線制有的出線為三相五線制是否可以。

    我單位有一個臨時施工變壓器,變壓器有一路出線為三相四線制,還有二路為三相五線制,變壓器中心接地后接地線有一根接地線接到N排上另一根接地線接到變壓器外殼上,(二根接地線是一個接地排上引出)PE排和臨時變壓器房外殼是連通的,三相四線制通過電纜送到立桿上,立桿的另一側引下線為四芯電纜到配電柜內,打接地連接柜內的PE排,再用連導線連接PE線和N線相連,出線為五線制的也就成為TN-C-S,另二路為直接在變壓器的出線側的開關上用五芯電纜接出,電纜的N線接N排,電纜的PE線接變壓器的PE排這樣就是TN-S制的,不知這二種制式是否可以在一個變壓器系統中并存,謝謝高手解答。

  • 三相四線供電的居民用戶如何計算電流?選擇變壓器?

    三相四線供電的居民用戶如果按每家4KW計算,這棟樓70家應選多大的電纜,像這樣的樓房有7棟應選多大的變壓器。我問了很多人算法都不一樣,希望大家能夠指點一下,謝謝

  • 【電氣學院】三相四線制變壓器的中性線重復接地的作用

    【電氣學院】三相四線制變壓器的中性線重復接地的作用

    當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。中性點分電源中性點和負載中性點。由中性點引出的導線稱為中性線,簡稱中線。 如果中性點與接地裝置直接連接而取得大地的參考零電位,則該中性點稱為零點,從零點引出的導線稱為零線。 通常220伏單相回路兩根線中的一根稱為"相線"或"火線",而另一根線稱為"零線"或"地線"。"火線"與"地線"的稱法,只是實用中的一種俗稱,特別是"地線"的稱法不確切。嚴格地說,應該是:如果該回路電源側(三相配電變壓器中性點)接地,則稱"零線";若不接地,則應稱"中線",以免與接地裝置中的"地線"相混。 當為三相線路時,除了三根相線外,還可從中性點引出一根導線,即中性點,從而構成三線四線制線路。這種線路中相線之間的電壓,稱為線電壓,相線與零線之間的電壓稱為相電壓。 中性點是否接地,亦稱為中性點制度

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。

  • 如何檢測三相變壓器高壓輸入缺相?

    公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,請問該如何檢查才能及時發現?

  • 三相干式變壓器的干燥處理措施

    任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護。其中對于干式變壓器的干燥處理,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,就會直接影響到變壓設備的使用品質,甚至可以導致安全事故的發生。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,是大家需要掌握的設備使用原則。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,首先需要設備置于油箱內部,外部纏繞的線圈能夠通過電流,在線圈電阻的作用下電流就會轉化成熱能; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,大家在對

點擊加載更多

三相四線變壓器

三相四線變壓器專題,為您提供三相四線變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相四線變壓器 相關的專業交流討論,更多三相四線變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相自藕變壓器