建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻壁、樓
安裝工程有很多空洞要進行防火封堵!!!與大家分享下!
防火封堵,就是用防火封堵材料 在電纜穿線孔洞和電器孔洞做隔斷,它的作用是防止由于電纜自身發熱自燃或外界明火使火災蔓延,達到保護人員和設備安全的目的。未雨綢繆,防患于未然”這句話,中國人是很熟悉的。但也很多人卻對此并不是那么重視。很多時候時候“好了傷疤忘了疼”。 1.在電力行業中,進行防火封堵的話,那么,可以有哪幾種做法? 在電力行業進行防火封堵的話,那么,其的具體做法,主要是有兩種,一是為是使用傳統的防火材料進行封堵,比如有機無機堵料,以及防火涂料等這些。其二,則是使用一些新的防火材料進行封堵。 2.橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是否有一些具體要求? 橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是有
我們工程前期消防審批沒過,現在去報消防人家說外墻保溫材料的防火等級變了,原圖紙設計是B2級,現在我們的4棟18層要求是A級防火材料,我想知道在哪能查到相關的規范
所有的樓面變形縫都需要設阻火帶?要采用防火材料封堵? 你覺得呢? 據說這個是強條(高規 3.0.2)例如:1、如果是有維護結構的部分,變形縫處考慮防火材料封堵應該是正常的。2、如果是在敞開式的外走廊,防煙比較好 ,那變形縫還需要防火材料封堵?一般變形縫是索引中南標、其他地區標準、國標做法,但是圖集是也沒表示需要防火封堵。審圖者應該是不服圖集做法吧。
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!!!!怎么破?怎么破?
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???
防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)
新防火規范5.1開始執行,面對新的防火設計規范,冷庫的保溫材料該怎么選擇呢?是否真的按規范禁止使用聚氨酯庫板,冷庫噴涂保溫是否都要采用B1級+10mm防護層呢?希望大家進來發表意見。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
南陽臺東西長5米,南北寬1.6米,北與客廳相連,其余三面從地到頂均空。西向隔樓梯間與對戶的東邊相鄰影響私密,加上夏季西曬比較嚴重需要遮光隔熱,打算將西邊全部封堵,再裝設一個大柜子,用于放置工具等雜物。但不知用什么材料比較合適。請各位指點。1、用水泥磚砌墻。缺點是比較重,擔心陽臺承載不起,而且外墻無法進行裝飾施工。2、用鋁合金玻璃。缺點是成本比較高,而且基本不隔熱防曬,柜子背面幾年就會曬裂。3、塑木板。優點很多。缺點是本地見不到,工人也沒有用過,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能經受長期日曬雨淋。
防火封堵標準--江蘇地標