問1臺2t/h的天然氣鍋爐燃氣量和排放的氣量大概多少?另外產生的二氧化硫和煙塵濃度分別是多少?生產用,每年運行時間約2400小時。謝謝大家1
新年好!現在有1五星級酒店,前期設計沒考慮天然氣中斷,運營現在考慮到天然氣后需要正常營業。天然氣供給2臺4T常壓熱水鍋爐,1臺1.5T蒸汽鍋爐。大家平時的設計是怎么考慮的,有什么好的供熱備用方案。
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
如題,求助最新的京津冀燃煤供熱鍋爐超低排放、超潔凈排放標準,順便想問一下供熱排放標準能參考燃煤火電廠排放標準嗎?謝謝大家
1噸天然氣鍋爐改造項目環評報告
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
我公司有3臺三浦燃氣2t/h蒸汽鍋爐,每天都要進行排放作業,作業方式為停爐后,利用安全閥強行釋放鍋爐壓力,從0.6MPA降至0.3MPA后,打開底部排污閥門,將鍋爐內水排干凈;我覺得這種排放方式很危險,各位覺得呢?
懸賞天然氣鍋爐供暖可行性報告!主要給市建委看,打算在內蒙開一家燃氣鍋爐供熱公司。哪位大哥有啊,小弟不勝感激。最好報告地區為內蒙古呼和浩特,其他地區也可。報告精彩,可行的話,繼續拿分送上。
環評資料:鍋爐大氣排放標準
項目在北京地區,冬天需要天然氣鍋爐房來供暖,想請教一下大家該鍋爐房中需要注意的哪些問題?目前我想到的:1.計量室和鍋爐房燈具、插座均為防爆型。2.在鍋爐房和計量室閥門處加防爆型氣體探測器,由于天然氣比空氣密度小,探測器加在墻上距屋頂0.3m處;在計量室總進線閥門處,加濕式報警閥,達到規范上要求的濃度時,關閉閥門。3.鍋爐房儀表處照度需達到200lx,計量室為500lx(強條)。問題:1.本鍋爐房內,有通向本鍋爐房的值班室、廁所、循環泵房,他們與鍋爐房只是一門之隔,這些房間內還需要防爆燈具、防爆插座嗎?設備控制箱需要加防爆嗎?2.現在可燃氣體探測器對探測距離沒有明確表述,因為他探測是密度,是不是我只在閥門處裝探測器就行了,不用再裝其他探測器了?可燃氣體探測器規范上要求,在探測氣體比空氣輕時,安裝在距屋頂0.3米處,我只能在墻上安裝時可以滿足這個要求,在屋頂上怎么實現?!或者說,還有必要在屋頂上均勻布置嗎?請大家賜教