常壓熱水鍋爐及其供暖系統
關于常壓熱水鍋爐供暖系統的定壓方式:
不錯的資料,不要錯過
收錄于話題 針對目前減壓閥在常壓熱水鍋爐直接供暖系統中所存在的問題 , 提出了采用穩壓水箱的方法 。 介紹了 2 種供暖系統的配管 、 運行特性 、 適
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
常壓與承壓熱水鍋爐供暖系統供暖效果的對比分析.rar[local]1[/local]
歡迎下載!
關于附件中的賓館供生活熱水的鍋爐系統:1、中間有個容積式換熱器,這個必須要么?可否去掉直接供熱水到最后的混水罐里?2、鍋爐受房間體積影響,各位有沒有好的型號的鍋爐,體積跟這個差不多大,性價比要高點的推薦?請高手指點一二,萬分感謝
本帖最后由 liling122 于 2014-3-21 15:01 編輯 1.簡單說說除污器 除污器是集中供熱(熱水鍋爐供暖)系統和熱電聯產供暖中一個不可缺少的裝置,其在供暖系統中的作用非常重要。通常有安裝在鍋爐房的鍋爐除污器、安裝在換熱站的一次網除污器和二次網除污器、安裝在供熱首站的首站除污器。安裝、使用、管理、維護正確與否將影響鍋爐的安全運行和供暖系統的正常使用。通過多年對供熱系統維修前的檢驗工作中發現,不少單位管理人員和運行人員對除污器在供暖系統中設置的意
鏈條爐排熱水鍋爐控制系統鏈條爐排熱水鋁爐是一種中小型鍋爐,廣泛應用在供暖公司。其燃燒特點是空氣在爐膛前后峽谷端過剩,在中部不足。鏈條爐自控系統采用控制算法,調節鼓勵風機、引風機和爐排電機轉速達到合理的配比,使出水溫度、爐膛煙氣壓力、風煤比三個主要控制參數,快速穩定地跟蹤給定值,改善了手動燒爐時升溫慢、易掉火和燃燒火床短等缺陷。現場控制站采用PLC做為控制核心,操作員站采用工業控制計算機做為監控中心,既實現了分布式邏輯控制和過程控制,又實現了集中監視、方便操作的功能。以下以某供暖公司4臺29MW熱式鍋爐自控系統為便,介紹該系統的組成、功能、特點及應用效果。
這段時間,在常壓鍋爐版塊里,交流很熱烈,互相學習,取長補短,這是一種好現象.由于大家共知的原因,我沒有一一下載學習,在這里我只能按以往掌握的信息發表一些看法.常壓熱水鍋爐供熱系統有利有弊.其最大的優點是安全性高,安裝位置比較靈活.但其最大的缺點是能耗高,鍋爐受熱面易被氧化腐蝕.與帶壓密閉供熱循環系統的能耗相比,2~3層高的建筑,兩者能耗相當,但隨建筑的高度增高,常壓系統的高能耗顯得更為明顯,當建筑物高度達到25層(75m)時,其能耗比高達5.3 倍!!!在”全國民用建筑工程設計技術措施—暖動篇”中明確規定:” 除受特定條件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常壓熱水鍋爐進行供熱”.故采用常壓熱水鍋爐供熱系統時,一定要對技術經濟進行全面比較.必要時可采用間接加熱式循環系統. 以達到節能減排的目的.
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
常壓熱水鍋爐供暖系列,可以看看
我有一處獨立常壓熱水鍋爐。建在高坡上 山下有一共暖樓3層樓 30個房間, 鍋爐和樓落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管個150米 (往返300米),泵子多大為好 幾公斤壓力能把水頂回來,鍋爐處的壓力如果4公斤 樓房底部多少壓力? 謝謝幫解答!
空調系統為閉式系統,供暖時鍋爐連接后需承壓嗎?可控進出水溫的供暖鍋爐進出水溫改為60/50.那么鍋爐的發熱量還是樣本上的發熱量嗎?
我正在做北京的一個鍋爐系統的熱水采暖系統,鍋爐房在負一層,補水系統采用的是自來水通過軟化水處理器,到高位軟化水箱,再到鍋爐里面,但是突然想到個問題,冬天北京的溫度會結冰大嘛,補水系統也可能結冰,那補水系統要不要做什么處理?請高手賜教!
一、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭、向日葵殼、垃圾等。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,與其他燃燒方式比較,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少。由于第(1)、(2)兩特點的效果,旋風爐
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同。若煤質一定,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,爐排一側是對流受熱面,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,才采用單側進風。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,一般根據容量不同或
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱水鍋爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。