1、首先,柴油發電機房要做6點,分別是柴油發電機排風,柴油發電機排煙,柴油發電機房平時排風,柴油發電機房排煙,柴油發電機房送風,柴油發電機房事故排風是嗎?2、根我了解,柴油發電機房需要做氣體滅火系統,那么就不需要再做柴油發電機房排煙了嗎?3、柴油發電機排風,柴油發電機排煙是不需要暖通專業來畫的,只需要留相關大小的風井就可以了是嗎?
我們通常做柴油發電機房通風的時候,考慮進風,排風及排煙氣就可以了,但是很多柴油發電機自帶那種排風機,它這個排風機是需要單獨給它設置一個井,還是不要管它,還是什么???[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 編輯 ]
經常有 眾智建筑資源上邊的朋友問柴發機房的通風問題,該怎么做?。匡L量多大?。孔霾蛔鍪鹿释L???一連串的問題,今天就這個問題和大家一起系統的學習一下。 柴油發電機房的通風分為機房通風和機組通風:先說機房通風,就是柴發機組不工作時的通風,柴油發電機房由于使用功能、季節等特殊性,設置獨立的通風系統能有效保障系統運行效果和節能。對于大、中型建筑更為重要。關于通風量的計算,規范上并沒有說明,只在《全國民用建筑工程設計技術措施》(2009 年版 ) 中有柴油發電機房內的儲油間應設機械通風,風量應按≥ 5 次 /h
《建筑設計防火規范》GB50016-20145. 4.13 布置在員用建筑內的柴油發電機房應符合下列規定: 。 。 6 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動暖水滅火系統時,機房內應設置自動噴水滅火系統。該條為強制性條文。仍沿用以前習慣,在柴油發電機房設置氣體滅火,是否違反該條的規定?????
各位大蝦: 柴油發電機房的通風設計一般是由設計院做還是由專業廠家做,因為有的工程要求由設計院做,有的工程又要求由由專業廠家做,請各位高手指教。
有個工程甲方要做柴油發電機組作備用電源,我沒做過這個,同時我們這個行業很少做柴油機組電站的,有沒有人有做柴油發電機房的經驗阿,教教我,謝謝啦!最好能有個參考的文件看看,還有那些個計算是怎么回事?有什么參考書嗎?廠家來做行嗎?
請問高手們,在做泵站設計時,由于是二級負荷需要雙路供電,現狀只有一路10KV電源,需要加柴油發電機房,請問我在設計時除了在高壓一次系統圖和低壓一次系統圖中表示出來之外,還需要畫柴油發電機房的具體圖紙嗎?需要我提供發電機型號和容量嗎?作為市政工程單位的電氣設計人員,應該做到哪種深度。謝謝你們。
各位高手: 我從事發電機房噪聲治理工程的工作,工作2年多,按照傳統的通風設計要求,進風面積為散熱器凈面積的1.8倍,排風為散熱器凈面積的1.5倍,再考慮百葉窗的通風率和消聲片的消聲系數,那么進排風口的截面積將會很大,只有會造成成本的增加和浪費。所以,對發電機房通風有個問題始終沒有明白還請高手指點。 假設發電機的排風量為27m3/s,燃燒空氣量為2.3m3/s,散熱器風扇的壓頭是125Pa,如果取排風凈面積為2m2,那么排風風速就就達到13.5m/s,風速越大自然風阻就越大,請教一下風速與風阻的換算公式,以及風阻與散熱器風扇壓頭之間的關系。 同樣,進風風量為排風量與燃燒空氣量之和,為29.3m3/s,如果進風凈面積只取2m2,要達到這么多的進風量風速為14.65m/s,請高手告訴下進風風速與風阻之間的換算公式,以及進風風阻與柴油發電機組進風要求之間的聯系。
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
請教各位前輩,現在有個項目,柴油發電機房設在物資庫內,按人防規范應在柴油發電機房內設置通風方式信號箱(從人掩處引來信號線),可是物資庫內可以不設信號箱(05SFD10-54頁),這樣的話是柴發機房否要設信號箱?如果設置的話信號引到何處???新人求教?。。?/p>
一座獨立的柴油發電機房,作為城市隧道雨水泵房的備用電源,發電機房獨立設于地面上的一個公園邊角的空地上(與泵房是分開的),這種情況,發電機房除了配備滅火器外,還要配備自動滅火設備嗎?
配電機房的服務半徑是250M,汽車站設計(二級,縣級站),因為場地限制,我把配電機房放在了停車場,結合維修廠放置 ,那么配電機房能不能也放過去?
有個項目就是一般的普通多層住宅建筑也不是高層,不過他在地下室做了發電機房,我想請問各位大神,是不是柴油發電機房都要做氣體滅火或者水噴霧系統什么的;還有就是,要是單獨設置在室外的柴油發電機房也需要做氣體滅火或者水噴霧系統嗎??
一工程,柴油發電機房設在地下一層,進出風口設在一層,豎向有通風道。對于這種情況,進出風是否必須采用機械通風?還是既可以自然通風,又可以機械通風。本人覺得,排風問題不大,自然排風即可;而進風應該采用機械方式,否則,達不到效果。不知我的理解對不對,請高手指點,謝謝!
在一本暖通雜志上看到,排風量由消除余熱定,平時送風取其90%,使用時平時送風再加上燃燒所需空氣量.平時柴油機不工作,為什么排風要由消除余熱來定,似乎比較矛盾.
從我看別人的設計圖紙,柴油發電機房的換氣次數取值非?;靵y,從兩三次到幾十次都有,本人設計經驗較少,覺得郁悶~請高手幫幫我——++++一般取多少,計算依據是什么?
談應急柴油發電機房的設計 武 莉【摘 要】 對民用建筑中應急柴油發電機房設計中須注意的問題:包括選址、進、排風口、煙道的設計和應其它專業配合的問題進行了總結?!娟P鍵詞】 應急柴油發電機組,進、排風口,煙井,基礎,儲油間,接地
柴油發電機房的專用送風機和排煙機是不是應該先于柴油發電機啟動?如果是,一般啟動柴油發電機的時候就是沒有市電的情況,那風機的電源是不是還得有專用的EPS提供?如果不是,那么這個風機就可以直接掛在柴油發電機的母線上,這樣會不會有啟動階段柴油發電機的送風量不足的問題?
柴油發電機房在地下車庫內,排煙井的設置是不是必須高空排放?現在排煙井位置距離住宅樓比較遠,但是出地面排放要有多高才滿足規范要求?是貴州的項目