我們最近在做土建施工,做的是笩行基礎,樁基承臺,采取人工挖孔樁,前兩天復測樁位時,發現有兩個樁字中線偏位了60公分,圖紙上的都是抗拔,承壓樁,我想請教下大家,我該怎么處理這問題?是把上面擴大點?然后用鋼絲網補?那柱縱筋還不是偏位了沒?我知道,這個問題很簡單,上次聽位師傅說過,他說了一辦,有事走了,我也沒弄清楚,請大哥們指點下,最好拿出詳細方案,比如說,當什么什么時候該怎么怎么樣做?還有就是塔吊基礎好像沒有圖紙,而且樁圖紙也沒,我暈,施工員都自己想怎么做就怎么做,墊層也10公分,15公分,20公分,35公分隨便來,除了大線安圖施工外,其余全部亂來,真是搞不懂了,這樣做一點都不講究?
樁基規范講座,好東西趕緊下載吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
對于鉆孔灌注樁需要設置聲測管的時候,因為聲測管要一直到樁基底部,那樁基的鋼筋是不是也必須一通到底,不留素混凝土段呢?希望大家給點意見。多謝啦!
1、試樁什么時候做?試樁的要求在哪本規范里?2、靜載實驗的方法?
1.用預應力管樁,樁里的插筋在樁里直錨長度不夠,可以彎錨嗎? 2.一個樁基承臺,柱荷載較小,一根樁就能滿足,因特殊原應只能在一個方向拉連系梁,在另一個方向咋辦?做雙樁還是?
本項目2#樓樁基施工為PHC(預制高強混凝土管樁),地基開挖由于場地限制,工作面不能全部靜壓力機械施工,邊樁采用柴油錘機械錘擊下壓。請教,柴油錘下壓怎么控制單樁的極限荷載?
樁基規范5.9.7第3條(第74頁),a0y的取值跟圖5.9.7對應不起來啊,a0y是柱邊至最近樁邊的水平距離,但是圖5.9.7中,離柱邊最近的樁并不是虛線所至的那排樁,而是離柱很近的那排才對啊?
之前推送過彭柏興彭博士的文章《 某樁基工程的困惑 》,改文在巖土新鮮事推送后引起了熱議,針對大家的反饋、探討,彭總特地撰文回復,以饗讀者
本人新人,在做樁基承臺設計時遇到的問題,求大神們指點。 承臺的高度主要是由沖切控制,但是沖切公式的左端不僅與承臺高度有關還與沖切破壞椎體一半的有效高度有關。 換句話說還與承臺尺寸有關,而承臺尺寸主要是由最小樁間距與樁邊間距控制。 那么個人理解承臺高度與最小樁間距,同時影響沖切。那么當沖切滿足設計要求時,增大樁間距會減小承臺高度。請問各位大神在設計時是如何把控承臺高度與最小樁間距之間的關系的? p.s.以上是個人理解,如果有不對的地方還望大神批評指正。
1.湖北武漢市橋苑新村住宅樓樁基整體失穩爆破拆除案例: 造成這次事故的原因是樁基整體失穩,失穩的原因是大量工程樁偏斜,偏斜的原因是多種因素綜合影響的結果。 首先,是樁基選型不當,該樓的地基是經過工程勘察的,在勘察報告中建議選用大口徑鉆孔灌注樁,樁尖持力層可選用埋深40m的砂卵石層。但為了節約投資,又改選用夯擴樁,而這種樁容易產生偏位。 其次,是基坑支護方案不合理。為了節約投資,建設單位自行決定在基坑南側和東南段打5排粉噴樁,在基坑西端打2排粉噴樁,其
論文關鍵詞:樁基礎 沉降 單樁 群樁 論文摘要:樁基礎是一種古老、傳統的基礎型式,又是一種應用廣泛、發展迅速、生命力很強的基礎型式。近二十年來,由于工程建設和工業技術的發展,樁的類型和成樁工藝,樁的承載力與樁體結構完整性的檢測,樁基的設計水平,都有較大的提高。然而,由于土的變異性及樁基與土相互作用的復雜性,迄今成樁質量的控制與檢測,樁基的計算理論與方法,仍然是不夠完善而有待研究發展的。本文對單樁和群樁的沉降計算方法進行了綜述,并闡述了它們的適用條件。 樁基礎在房屋建筑中是一種很常用的基礎,在樁基設計中,最主要的是確定豎樁的承載力與沉降,盡管在過去漫長的時間內,從事巖土工程的研究者和工程師們,為了精確計算和預測樁基的沉降,曾進行過大量的研究,提出過一系列的計算樁基沉降的方法,但時至今日,對樁基沉降的預估仍然不熊充分地反映真實的情況。 1單樁的沉降分析計算 1.1荷載傳遞分析法 荷載傳遞分析法是單樁荷載一變形分析最常用的一種方法,這種方法是從規定的荷載變形傳遞方式
一張樁基平面布置圖,上面有一千四百多個樁,從1開始,挨個標上號碼,除了一個一個標,有什么快點的省事點的辦法或插件什么的嗎?
在做樁基時,承臺和承臺梁厚度初步估計是怎么樣的?大家可以談下經驗嗎?
樁基研討課件--邱明兵是聽課拿到的,發上來希望大家都有提高。是規范編寫人之一邱明兵的。我不算侵權吧。part1~8
最近做一個工程,人工成孔灌注樁,樁徑1200,而鋼筋籠的加勁箍為二級鋼12的,可加工時只要一焊就不圓了,一般加勁箍用14或16的,請問如果遇到這種情況,一般該怎么做呢?如果用12的,有什么好辦法沒有?
最近算了一個工程基礎(4層辦公樓),采用預應力管樁基礎,但在樁基持力層下有一層軟弱下臥層(淤泥質粉土),該持力層有4—5米厚,由于軟弱層較厚,不可能穿透。圖紙審查后,要求補充樁基軟弱下臥層驗算計算書。我查了樁基規范(JGJ94-94),上面的參數與地基規范(GB50007-2002)有很大不同。想請那位算過這方面內容的結構高手幫幫忙,說明一下怎樣計算。謝謝了!!!!
1,為什么計算柱下樁基承臺的彎矩用凈反力?承臺自重類似均布荷載與樁反力(集中力)作用相比會產生不平衡彎矩(規范是以柱子為支座,考慮凈反力作用的)。此處怎么考慮?(如果承臺下部土脫開,樁數偏少,樁距偏遠,更明顯).兩樁承臺(柱在中間)最明顯。按凈反力或者簡支梁考慮結果有很大區別。感覺此條內力計算適用范圍跟樁距有關系,樁距遠了就偏不安全。新樁基規范:5.9.2 柱下獨立樁基承臺的正截面彎矩設計值可按下列規定計算:1 兩樁條形承臺和多樁矩形承臺彎矩計算截面取在柱邊和承臺變階處(圖5.9.2(a)),可按下列公式計算用的凈反力。5.9.6 對于柱下兩樁承臺,宜按深受彎構件(lo/h<5.0,lo=1.15 /n,/n 為兩樁凈距)計算受彎、受剪承載力,不需要進行受沖切承載力計算。疑惑2,群樁中單樁樁頂豎向力Qk=(Fk+Gk)/n=根據規范qpa,qsia---樁端端阻力,樁側阻力特征值,由當地靜載荷試驗結果統計分析算得;難道此數值已經
單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么?另外試樁要加載到破壞,這樣工程樁作試樁破壞后,是把原來破壞的試樁拔掉,再重新做工程樁么?這樣會不會破壞原有樁位的土層。
對三種樁基承載力檢測方法的討論