基坑支護,這樣做有什么問題?
深厚回填土區域,放坡空間有限的項目,采用上部放坡+管樁+寬冠梁+局部錨索支護設計
基坑支護結構新技術--錨管樁
預應力混凝土管樁(后張法)在深基坑支護中的應用
圖紙簡介: 本工程為江蘇連云港市區的一市重點工程的管樁支護工程,淤泥厚度12M,開挖深度11M,最終監測位移與實際位移差不多,采用管樁支護基坑安全,可靠。圖紙內容:方案說明,圍護構件與主體構件的平面關系圖,圍護樁與支撐立柱平面圖,上層支撐構件布置平面圖,下層支撐構件布置平面圖,地下室與周邊關系圖。 投稿網友: heyongfuaf
有關支護的文章
圖紙簡介: 該工程為連云港管樁基坑支護結構設計,圖紙內容包含設計施工總說明,基坑支護外框線平面圖,基坑圍護樁位平面布置圖,基坑圍護支撐系統結構平面布置圖,剖面圖,節點大樣圖等。 投稿網友: cuifeng182 上傳時間: 201
土釘墻及微型鋼管樁基坑支護施工技術.rar
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家?。。?/p>
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
有一個基礎12X20M深4.5米,地質條件是,下面29米都是淤泥,地下水位是在0.00,請問這樣的基礎開挖該怎么支護?[ 本帖最后由 zqxzzy 于 2010-7-23 09:12 編輯 ]
蘇州某工地,在房屋8米邊有一高挖方邊坡,最大高差
本工程基坑1層地下室,開挖深度5米,基坑支護形式為土釘墻,止水帷幕是深層攪拌樁550間距350。預應力管樁比較多,現在想問的是,如果先施工基坑支護攪拌樁,那么以后打樁時會不會對攪拌樁有影響。另外,攪拌樁施工肯定快,管樁施工慢,那有沒有必要等預應力管樁施工完了再封閉基坑。
土釘墻、超前鋼管樁、地錨聯支護在成都地區基坑支護中的應用
不知道有沒有用處:)
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···