空調通風系統清洗規范 前 言 本標準第3章、第8章、第6.4.3條和附錄A、附錄B為推薦性條款,其余技術內容為強制性的。 本標準參考了美國國家風管清洗協會行業標準《暖通空調系統的評估、清洗和修復》(ACR2002)和《日本風道清掃協會的技術標準》(1990版)。 附錄A和附錄B均為資料性附錄。 本標準由中國標準化研究院、北京工業大學提出。 本標準起草單位:中國標準化研究院、北京工業大學、全國暖通空調及凈化設備標準化技術委員會、軍事醫學科學院、全國冷凍設備標準化技術委員會、藍星清洗工程有限公司。 本標準主要起草人:趙躍進、吳玉庭、李愛仙、馬重芳、黃維、車鳳翔、李德福、張明圣。 引 言 隨著經濟的發展,人民生活水平的不斷提高,中央空調與通風系統已成為許多建筑中一個重要設施。隨著人們對使用空調可能會造成疾病的轉播的認識(如軍團菌),特別是這次發生在2003年的極具傳染性的“非典型肺炎”的肆虐,更使全社會深刻意識到清洗空調系統的重要性。為有效遏止
請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激
在圖紙設計中,應如何預留風管系統的清洗孔?清洗孔的大小圖集有了,但是具體設置在哪個位置,如何根據系統的規模確定清洗孔或檢查孔的數量?特別是對于風支管,管徑較小,用什么方法能清洗到位,是否要根據相應的清洗方法去設置清洗孔?
公共場所集中空調通風系統清洗規范1 總則為配合《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》的實施,進一步提高公共場所集中空調通風系統(以下簡稱集中空調通風系統)清洗工作的專業技術水平,保證集中空調通風系統清洗達到相應的衛生要求,制定本規范。2 范圍本規范規定了集中空調通風系統各主要構成部分清洗方法、清洗過程以及專業清洗機構、專用清洗設備的技術要求。本規范適用于公共場所集中空調通風系統的專業清洗工作,其它集中空調通風系統的清洗可參照執行。3 術語與定義3.1 空氣處理機組 輸送、凈化和調節空氣狀態(冷、熱、濕)的設備及組件。3.2集中空調通風系統清洗 采用某些技術或方法清除空調風管、風口、空氣處理機組及其它部件內與輸送空氣相接觸表面積聚的污染物、空調冷卻水塔內積聚的污染物,以及對集中空調通風系統的消毒處理。3.3 專用清洗設備 用于集中空調通風系統清洗的機械設備、工具、器械和風管內污染物采樣設備等的總稱。3.4 機械清洗 使
空調通風系統運行管理規范
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
摘要中央空調通風系統在現代建筑的重要組成部分,其對于建筑內正常溫度以及通風的保證有著重要作用。中央空調通風系統的清洗工作的進行對于促進其自身作用的發揮有著極大的意義,相關部門必須加強對其的重視,積極的采取措施促進中央空調通風系統清洗工作的進行,為中央空調通風系統作用的發揮奠定基礎。
1總則1.0.1為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范。1.0.2本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。1.0.3本規范應與現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300�2001配套使用。1.0.4通風與空調工程施工中彩的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不得低于本規范的規定。1.0.5通風與空調工程施工質量的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定。
央空調通風管道系統的衛生狀況日益受到社會大眾和政府部門的關注,《公共場所集中空調通風系統衛生管理辦法》、《公共場所集中空調通風系統衛生規范》、《公共場所集中空調通風系統清洗規范》和《公共場所集中空調通風系統衛生學評價規范》等系統性法規文件相繼出臺,對我國中央空調通風系統清洗行業的形成和健康發展具有極大的促進作用。在西方一些國家,由于政府規定中央空調必須在一到兩年清洗一次,通風管道清洗機器人在上世紀90年代前后研制成功,并得到廣泛的應用。“非典”和“禽流感”等呼吸道疾病在我國的傳播,引起人們對中央空調通風系統的重視。國外一些通風管道清洗機器人廠商自從2003年先后進入中國市場,進行設備銷售和中央空調通風管道清洗工程服務。2005年,我國自主研制的管道清洗機器人相繼出臺,如上海東華大學具有多項知識產權的管道清洗機器人得到社會大眾和新聞媒體的關注和追寵。自從2006年政府對中央空調通風系統衛生要求的強制性規范,很多公司和個人更加關注中央空調通風系統清洗市場的巨大商機,但進入市場也面臨三大“門檻”,設備投資、清洗技術和市場狀況。”一大“門檻”:設備投資管
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 通風管道配件
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、
前 言 本標準第5.1、5.2、5.3、5.4、6.2.5、6.3.1、6.3.2、7.1.5、7.1.6、7.2為強制性條款,其余為推薦性條款。 本規范替代DB11/485-2007,除編輯性修改外,主要技術變化如下: ——依據GB/T 1.1—2009《標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫》調整了標準名稱與結構: ——在衛生指標限值要求方面,調整了空調送風中可吸入顆粒物和空氣中二氧化碳的限值衛生要求; ——對集中空調通風系統的管理范圍進行了修訂,從公共場所衛生管理條例規定的公共場所的集中空調通風系統擴大到公共建筑及居住建筑的集中空調通風系統; ——刪除了“敏感區、視覺清潔和積塵量”的術語和定義,增加了“空氣凈化消毒裝置
夏天室內溫度不低于25攝氏度,大堂、過廳與室外的溫差則應控制在10攝氏度以內。昨天,記者從有關部門了解到,由建設部立項管理、中國建筑科學研究院主編的《空調通風系統運行管理規范》已經通過了評審,即將正式頒布實施。該規范還首次提出了針對流行病、恐怖襲擊等突發事件的應急措施。 中國建筑科學研究院空調研究所負責人介紹,每到夏季北京就會出現能源緊張現象,空調節能日益受到廣泛關注,而正確使用空調通風系統,有很大潛力降低能耗。這份進入報批程序的國家標準對空調/采暖房間的運行溫度提出了詳細的建議,在炎炎夏日,一般房間不得低于25攝氏度,大堂、過廳與室外的溫差則應控制在10攝氏度以內。 據了解,北京賓館、商廈的空調在夏天一般將制冷溫度設定在22攝氏度,去年市政府曾號召一些公共場所將空調溫度調高1度以節約能源。而國標的規范在一些場所要求得更為嚴格。專家解釋說:該標準參考了人體舒適的溫度和我國空調的設計溫度。而且,空調的能源浪費絕大部分是由于下班后不關空調、屋體隔熱性能不好等原因造成,按照該國家標準建議的溫度,將減少造成能源浪費。 此外,《空調通風系統運行管理規范
中央空調通風系統清洗知識分享xia zai中央空調通風系統清洗知識分享資料下載的集體內容《日本幾種空調管道清洗工法》;《我國的風管清洗》;《空調系統清洗引起的污染分析》;《中央空調通風系統的清洗》; 《日本空調風管清掃業及相關研究現狀》;下載:http://robot.yo2.cn http://myting9.jimdo.com/ouaei.php